Нет света в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нет света в квартире |
| Гость_mariyasum_* |
22.7.2020, 10:15
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте. У нас в новом доме стоит ДИФ автомат (3 фазы и ноль). Свет от 1 фазы, ночью свет был, розетки работали, а утром все электричество в квартире было вырублено. Если включить 1 фазу, то вырубает всё электричество в квартире, поэтому 1 фазу не включаем и живем без света пока что. Все лампочки проверили, они в норме. Скажите, в чем может быть проблема? В автоматах? Неужели придётся вскрывать натяжной потолок и все смотреть 😭? Помогите, пожалуйста, что нужно проверить. Ещё у нас в доме напряжение скачет до 250, из-за этого могло вырубить электричество?
|
|
|
![]() |
22.7.2020, 12:30
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у вас на первой фазе со светом розетки, их проверяли?
попробуйте вставлять по одной лампе, чтобы определить неисправную или участок -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.7.2020, 21:23
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.7.2020 Пользователь №: 57467 |
у вас на первой фазе со светом розетки, их проверяли? попробуйте вставлять по одной лампе, чтобы определить неисправную или участок Розетки от 1 фазы (то есть в ванной) не работают Какая-то сивая кобыла. На верхнем диф автомате С25 там нету "1-й фазы" итд.; он должен отключать все три фазы. Я бы отключил все нижние, включил верхний и по очереди включал-выключал нижние. Если при отключенных нижних верхний выбивает из-под руки, беду надо искать в щитке. Что-то я не пойму тот верхний диф: там что, три рычажка справа распряжены друг от друга? Неё, говорю же: « Если включить фазу 0 ( то есть самою последнюю в первом ряду), третью и вторую , то работают розетки. Но если я включу первый автомат в первом ряду, то все автоматы вырубает. Поэтому мы пока живем с включёнными тремя справа |
|
|
mariyasum Нет света в квартире 22.7.2020, 10:15
с2н5он Цитата(mariyasum @ 22.7.2020, 10:15) стои... 22.7.2020, 10:39
mariyasum Цитата(с2н5он @ 22.7.2020, 10:39) марка?
... 22.7.2020, 11:02
Электромонтёр Вызовите электрика.Если кнопка вызова не работает ... 22.7.2020, 11:22
Roman D Какая-то сивая кобыла.
На верхнем диф автомате С25... 22.7.2020, 13:03
Shturman1 Цитата(Roman D @ 22.7.2020, 13:03) Что-то... 22.7.2020, 14:06
с2н5он некорректная формулировка, диф обычный, отключаетс... 22.7.2020, 14:24
Roman D Цитата(с2н5он @ 22.7.2020, 14:24) некорре... 22.7.2020, 14:36
Электромонтёр Цитататри рычажка справа распряженыНаверное выдерн... 22.7.2020, 14:46
с2н5он действительно, не заметил 22.7.2020, 15:38
Dimka1 Цитата(mariyasum @ 22.7.2020, 10:15) У на... 22.7.2020, 16:40
с2н5он Цитата(Dimka1 @ 22.7.2020, 16:40) Заменит... 22.7.2020, 17:19
Dimka1 Цитата(с2н5он @ 22.7.2020, 17:19) выкинут... 22.7.2020, 19:08
Roman D Цитата(Dimka1 @ 22.7.2020, 18:08) Один-дв... 22.7.2020, 19:29
-Mike- ТС, у вас лампы светодиодные? Включите под напряже... 22.7.2020, 20:30
Электромонтёр Кто вам так сделал раздельные клавиши на дифавтома... 22.7.2020, 22:02
Гость сочувствующий Интересная картина вырисовывается. Ввод - диф на 2... 23.7.2020, 8:18![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 7:42 |
|
|
|
|