Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Синхронный генератор переменного тока , Генератор теряет напряжение

Pastor
сообщение 27.11.2009, 14:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 4.10.2006
Из: Мончегорск
Пользователь №: 7017



Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Имеется трехфазный синхронный генератор переменного тока типа ЕСС 5-92. Номинальная мощность 50 кВт. При подключении к нему нагрузки около 30 кВт происходит падение напряжения с 400в до 200в... Сначала грешил на обороты дизеля - замерял - все в норме, т.е. генератор получает свое количество оборотов. Напряжение на обмотке возбуждения в норме - 12в. Все диоды целые. Без нагрузки вольтметр показывает 400 вольт, но стоит включить ТЭНы калорифера - педение до 200. Почему? Уже не знаю на что и думать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Viktor2004
сообщение 20.7.2020, 22:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Для регулирования выходного напряжения на генераторе должен быть блочок, регулирующий ток подмагничивания в зависимости от нагрузки. Просадка должна компенсироваться. Блочок контролирует выходное напряжение и в случае уменьшения или увеличения, увеличивает или уменьшает напряжение подмагничивания ротора. Ищите этот блочок.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pastor   Синхронный генератор переменного тока   27.11.2009, 14:56
- - Viktor2004   Для регулирования выходного напряжения на генерато...   27.11.2009, 16:06
|- - Pastor   Цитата(Viktor2004 @ 27.11.2009, 14:06) Дл...   27.11.2009, 16:41
|- - mic61   Цитата(Pastor @ 27.11.2009, 15:41) Там вм...   27.11.2009, 22:46
- - KIVOK   Надо регулировать не напряжение подмагничевания, а...   27.11.2009, 20:16
- - Anatoli   там есть трансформатор тока, последовательно с кот...   28.11.2009, 2:23
|- - Pastor   Цитата(Anatoli @ 27.11.2009, 23:23) там е...   30.11.2009, 9:33
- - мурлокатам   Цитата(Pastor @ 27.11.2009, 14:56) Доброг...   16.5.2011, 20:28
- - scasi   Цитата(Pastor @ 27.11.2009, 18:56) Уже не...   17.5.2011, 6:07
- - andrei123   нагружаете три фазы две или одну   17.5.2011, 20:52
- - belok5   господа, обращаем внимание на дату начала темы   17.5.2011, 23:22
|- - scasi   Цитата(belok5 @ 18.5.2011, 2:22) господа,...   18.5.2011, 5:52
- - с2н5он   внимательнее надо быть   18.5.2011, 7:38
- - Гость_STRANNIK_*   STRANNIK.Вдруг опять кто то на эту тему нарвётся т...   9.7.2020, 17:21
- - Viktor2004   Для регулирования выходного напряжения на генерато...   20.7.2020, 22:07