![]() Синхронный генератор переменного тока , Генератор теряет напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Синхронный генератор переменного тока , Генератор теряет напряжение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.10.2006 Из: Мончегорск Пользователь №: 7017 ![]() |
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Имеется трехфазный синхронный генератор переменного тока типа ЕСС 5-92. Номинальная мощность 50 кВт. При подключении к нему нагрузки около 30 кВт происходит падение напряжения с 400в до 200в... Сначала грешил на обороты дизеля - замерял - все в норме, т.е. генератор получает свое количество оборотов. Напряжение на обмотке возбуждения в норме - 12в. Все диоды целые. Без нагрузки вольтметр показывает 400 вольт, но стоит включить ТЭНы калорифера - педение до 200. Почему? Уже не знаю на что и думать...
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Для регулирования выходного напряжения на генераторе должен быть блочок, регулирующий ток подмагничивания в зависимости от нагрузки. Просадка должна компенсироваться. Блочок контролирует выходное напряжение и в случае уменьшения или увеличения, увеличивает или уменьшает напряжение подмагничивания ротора. Ищите этот блочок.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 17:06 |
|
![]() |