Стандарт напряжений, отклонения напряжения. , Вопрос по ГОСТам?

b15h0p
сообщение 14.7.2020, 9:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 48358



Добрый день.
Возник вопрос по качеству электроэнергии для обычных (бытовых) потребителей.
Есть ГОСТ 32144-2013 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения",
в п. 4.2.2
... В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Uном равно 220В.....
...установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального....

ГОСТ 29322-2014 Напряжения стандартные
п. 3 Стандартные напряжения
3.1 Системы и электрооборудование переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно
Таблица №1
Для 50 Гц смотрим:
230/400 с сноской, читаем сноску - Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять.

Так теперь вопрос: от какого напряжения мне отталкиваться, чтобы понять, сколько у меня может быть в МАКСИМАЛЬНО розетке? 242В или 253В ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
b15h0p
сообщение 14.7.2020, 13:28
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 48358



Скачал типовой договор с Мосэнергосбыт:
п.1.3.
"1.3. Качество поставляемой в соответствии с настоящим Договором электрической энергии в точках поставки должно соответствовать требованиям технических регламентов.
В случае отклонения показателей качества электрической энергии от требований, указанных в предыдущем абзаце, МЭС совместно с Абонентом и сетевой организацией в десятидневный срок с момента требования МЭС, сетевой организации или Абонента организовывают проверку и анализ показателей качества электрической энергии с оформлением результатов в соответствующем акте (протоколе измерений)."

Вот и нет там ничего.

Сообщение отредактировал b15h0p - 14.7.2020, 13:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.7.2020, 21:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23102
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(b15h0p @ 14.7.2020, 13:28) *
Скачал типовой договор с Мосэнергосбыт:

обычно это прописывается в Актах, которые идут к договору, например при новом подключении в АКТе об осуществлении технологического присоединения, можете кстати запросить его

Цитата(Ant29 @ 14.7.2020, 15:26) *
и все что в нем не соответствует действующему законодательству не обязательно.

а в данном случае что не соответствует? 220 или 230?

Цитата(Ant29 @ 14.7.2020, 15:26) *
Сам стал придерживаться ГОСТ 2014

на основании чего, даты?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 15.7.2020, 0:11
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(с2н5он @ 14.7.2020, 21:23) *
а в данном случае что не соответствует? 220 или 230?


на основании чего, даты?

220
Да, даты. Хоть какая-то логика)
Я бы и сам не против, если в наших нтд была однозначность. Но не в нашей стране

Цитата(с2н5он @ 15.7.2020, 0:09) *
да и не только в 2013

Бесконечная тема
Вернуться в начало страницы