Ежедневные кратковременные отключения электроэнергии. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ежедневные кратковременные отключения электроэнергии. |
12.7.2020, 23:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.5.2020 Пользователь №: 57240 |
Добрый день. Новостройка, 4 подъезда. Дом заселен процентов на 20-25. Напряжение в сети у меня на вводе было 240-242в днем, 247-250 ночью. Так продолжалось на протяжении нескольких месяцев. Месяц назад я переехал, поэтому жить с такой напругой меня не устроило. Написал куда надо, через пару дней напруга упала до 234-237 днем и вечером и до 240-242 ночью, что в принципе укладывается в норматив. Но появилась другая проблема. Каждый день в абсолютно случайное время хоть рано утром, хоть в середине дня просто отключается электроэнергия и тут же включается. Реле напряжения в щитке показывает последнюю напругу перед отключением в районе 150-160 вольт, при этом реле напряжения даже не успевает сработать, чтобы отключить нагрузку и в логе (история срабатываний в настройках реле) не фиксирует такое отключение как аварию. Поэтому можно сделать вывод, что напруга не падает до таких значений, а просто полностью отключается электричество, обесточивая реле, буквально на секунду и тут же включается. Так вот вопрос, из-за чего это? Неужели трансформатор в ТП не может обеспечить безаварийную работу при такой напруге и достаточно низкой не равномерной нагрузке фаз?
P/S Еще кстати рядом дом, тоже относительно новый, но там жильцев побольше. И вроде как он тоже запитан от этой ТП. |
|
|
![]() |
13.7.2020, 9:43
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Так вот вопрос, из-за чего это? Неужели трансформатор в ТП не может обеспечить безаварийную работу при такой напруге и достаточно низкой не равномерной нагрузке фаз? Наверное знать интересно, но правильнее устранить, для этого обратиться в электросетевую организацию, привлекая вашу УК (или председ. ТСЖ или кто вашим домом управляет путь даже временно), представив ей всевозможные аргументы и доказательства. Сообщение отредактировал -Mike- - 13.7.2020, 9:45 |
|
|
13.7.2020, 17:50
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.5.2020 Пользователь №: 57240 |
Наверное знать интересно, но правильнее устранить, для этого обратиться в электросетевую организацию, привлекая вашу УК (или председ. ТСЖ или кто вашим домом управляет путь даже временно), представив ей всевозможные аргументы и доказательства. О повышенном напряжении УК в курсе, ими сообщено в МРСК поскольку ТП на их балансе, мной тоже подана жалоба на неудовлетворительное качество электроэнергии в МРСК. Доказать микроотключения невозможно. Наверное стоит обратиться в росстандарт, те приедут с прибором и оставят на день. Но блин это все так долго... ждать 30 дней. Возможно, проводятся отключения для каких-то работ, переключения.. "Буквально на секунду" - это переключение автоматики на резерв. Но их не было когда была напруга повышенной. И работы проводить каждый день в любое время тоже сомнительно. ? и в любое время суток? Да, например в 13.16, 07.48, 01.32 и т.д. Так что человеческий фактор переключения руками исключается. Да и если посмотреть на будку после отключение, то никого там нет. Вот воистину дилетантам не нужно продавать измерительные приборы. Было напряжение чуть завышенное но в пределах нормы. Тут какой-то анонимус заставляет УК переключить анцапфу. Через несколько месяцев дом заполнится и УК опять придется переключать. Потому что тот же аноним будет возмущаться почему у него не 230, а 210 Вольт. И логгеры эти. Не было бы их и анонимус бы не возбуждался зазря Дом не заполнится за месяц, я живу сейчас и мне нужна напруга до 240вольт сейчас. Отключения действительно доставляют дискомфорт, например, сидишь за компом, слушаешь музыку и тут бац и света нет и комп отключился. Насчет анцапфы. Может просто ее не могут настроить в силу низкой квалификации персонала? Я живу не в МСК если что. И еще вопрос АВР ставится разве не в щитовой дома, а в ТП? |
|
|
user802 Ежедневные кратковременные отключения электроэнергии. 12.7.2020, 23:22
с2н5он Цитата(user802 @ 12.7.2020, 23:22) в логе... 13.7.2020, 0:18
user802 Цитата(с2н5он @ 13.7.2020, 0:18) увидеть ... 13.7.2020, 0:47
Костян челябинский Интересно, у какого реле есть даталоггер? 13.7.2020, 4:47
Constantin_Logan Цитата(Костян челябинский @ 13.7.2020, 4... 13.7.2020, 12:41
-Mike- Цитата(user802 @ 13.7.2020, 20:50) О повы... 13.7.2020, 19:53
Ixtim Цитата(-Mike- @ 13.7.2020, 19:5... 14.7.2020, 7:14
Олега Цитата(user802 @ 12.7.2020, 23:22) .. пол... 13.7.2020, 9:43
с2н5он сомнительно что на дом стоит АВР 13.7.2020, 12:29
Олега Цитата(с2н5он @ 13.7.2020, 12:29) сомните... 13.7.2020, 13:14
с2н5он Цитата(user802 @ 12.7.2020, 23:22) Каждый... 13.7.2020, 13:31
Костян челябинский Вот воистину дилетантам не нужно продавать измерит... 13.7.2020, 13:50
с2н5он Цитата(Костян челябинский @ 13.7.2020, 13... 13.7.2020, 14:28
Электромонтёр У вас дома 1 категории электроснабжения что им тре... 13.7.2020, 18:35
S-cream Не устаю рассказывать этот случай:
http://www.elec... 13.7.2020, 20:14
с2н5он user802, обращайтесь в сбытовую организацию, описы... 14.7.2020, 7:29
user802 Цитата(с2н5он @ 14.7.2020, 7:29) user802,... 26.7.2020, 16:22
user802 Теперь отрубается и по 2-5 раз в сутки. Вот недавн... 25.7.2020, 19:59
с2н5он Цитата(user802 @ 25.7.2020, 19:59) Теперь... 26.7.2020, 11:06
user802 Короче у двух соседов проблем нет, то есть вообще ... 26.7.2020, 15:20
S-cream Сообщение #2.
Что говорят соседи?
Что говорит УК?
... 26.7.2020, 10:12
с2н5он а здесь тады с какой целью?
не будет - идите дале... 26.7.2020, 16:37
user802 Провода 1,2,3 на фото случайно не 4 мм? Там где ук... 26.7.2020, 16:41
S-cream Смотрите.
Напруга в сети зависит от нагрузки в это... 26.7.2020, 17:30
user802 Ну это не объясняет такие отключения при МИНИМАЛЬН... 26.7.2020, 18:21
-Mike- user802 Вам же подсказали куда обращаться, что же ... 26.7.2020, 18:52
user802 Короче проблема была в реле напряжения. Купил норм... 13.8.2020, 22:57
S-cream user802, спасибо, что отписались о результатах. 13.8.2020, 23:43
Электромонтёр За что спасибо? За то что всех взбаламутил вместо ... 14.8.2020, 6:35
S-cream Электромонтёр, я же ясно написал: за то, что отпис... 14.8.2020, 10:16![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 21:17 |
|
|
|
|