Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

КТП с 2 трансформаторами. На низкой стороне разница между их выводами ~130 В, ~330 В и ~450 В

Centzontotochtin
сообщение 4.7.2020, 21:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 4.7.2020
Пользователь №: 57399



Здравствуйте! Заранее прошу прощения, если вдруг дублирую тему, но мне не пришло в голову, как правильно сформулировать запрос для поиска (тренировался на гугле, но неудачно).
Ситуация такая. Мы - потребитель, наша КТП с 2 трансформаторами подключена к двум линиям с возможностью питания трансформаторов как с разных каждого, так и обоих с одной выбранной (очевидно, конечно, но пусть будет). Как при питании с разных линий, так и при питании с одной, на низкой стороне между выводами разных трансформаторов наличествует указанное в названии темы напряжение. Поскольку разница имеется и при питании с одной линии, то дело, очевидно, не в угле меджу фазами на входе с высокой стороны. Кроме того, поскольку разница между одними из выводов ~450 В, то они, очевидно находятся +/- в противофазе. Если бы имел место исключительно сдвиг, то в таком случае между оставшимися должно было бы быть ~220 В, что реальности не соответствует. Да, между выводами каждого трансформатора в отдельности, всё примерно как и положено - около 370 В (с нулём около 220 В). Короче, я запутался. Вероятно, дело в трансформаторе, но в чём именно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сунцов Денис
сообщение 9.7.2020, 5:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Centzontotochtin @ 8.7.2020, 23:47) *
Оба одинаковые: ТМ-100 10/0.4 Y/Yн-0

1) Если один из тр-ров был в ремонте, группа соединений может не соответствовать табличке.

2) в РУ-10 между секциями может быть "крест" между фазами. Нужно на СР-10 фазоуказателем проверить совпадение фаз на 10 кВ (если "очкуете",или нечем, за небольшой магарыч это сделает ОВБ РЭС)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.7.2020, 10:04
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Сунцов Денис @ 9.7.2020, 5:25) *
в РУ-10 между секциями может быть "крест" между фазами.

Если до недавних пор всё было нормально, виноваты сети, впихнувшие на районной подстанции транс другой группы.
И не удастся при имеющихся трансах их сфазировать (12 группа). Ну разве разобрать.
Если был бы транс D/Yn (11 группа), при вращении фаз на высокой "крест" (т.е. одна из фаз развёрнута на 180) поворачивается на 60°, а фазы на низкой переименовываются.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 9.7.2020, 11:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Roman D @ 9.7.2020, 14:04) *
Если до недавних пор всё было нормально, виноваты сети, впихнувшие на районной подстанции транс другой группы.

Цитата(Centzontotochtin @ 5.7.2020, 1:12) *
Как при питании с разных линий, так и при питании с одной,

ТСу - не пожалейте денег, как я icon_biggrin.gif, и купите вот такой УКАЗАТЕЛЬ.
Очень-очень помогает.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.7.2020, 11:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Centzontotochtin   КТП с 2 трансформаторами. На низкой стороне разница между их выводами ~130 В, ~330 В и ~450 В   4.7.2020, 21:12
- - mic61   Эта разница, которая в заголовке, между одноименны...   4.7.2020, 21:42
|- - Centzontotochtin   Цитата(mic61 @ 4.7.2020, 21:42) Эта разни...   4.7.2020, 21:46
|- - mic61   Цитата(Centzontotochtin @ 4.7.2020, 21:46...   4.7.2020, 21:53
- - Centzontotochtin   Вы имеете в виду совпадение фаз на вводах трансфор...   4.7.2020, 22:31
|- - mic61   Цитата(Centzontotochtin @ 4.7.2020, 22:31...   4.7.2020, 22:38
- - S-cream   А потребители как себя чувствуют? Замеры без нагру...   4.7.2020, 22:35
- - S-cream   А напряжение а1-в1, а1-с1, в1-с1 и, а1-0, в1-0, с1...   4.7.2020, 22:40
- - Centzontotochtin   Реального чередования фаз нашими средствами опреде...   4.7.2020, 23:07
|- - mic61   Цитата(Centzontotochtin @ 4.7.2020, 23:07...   5.7.2020, 7:54
|- - Roman D   Цитата(mic61 @ 5.7.2020, 7:54) Чередовани...   5.7.2020, 9:08
- - Сунцов Денис   Теоретически такое возможно, если каждый транс пит...   5.7.2020, 8:32
- - Aleks_   Цитата(Сунцов Денис @ 5.7.2020, 12:32) Те...   5.7.2020, 21:14
- - Centzontotochtin   Цитата(mic61 @ 5.7.2020, 7:54) Чередовани...   8.7.2020, 23:47
|- - gomed12   Цитата(Centzontotochtin @ 8.7.2020, 23:47...   9.7.2020, 15:00
|- - mic61   Ну, вот так это выглядит, соглассно потенцциально...   9.7.2020, 19:44
- - Сунцов Денис   Цитата(Centzontotochtin @ 8.7.2020, 23:47...   9.7.2020, 5:25
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 9.7.2020, 5:25) в Р...   9.7.2020, 10:04
|- - ЛЕША   Цитата(Roman D @ 9.7.2020, 14:04) Если до...   9.7.2020, 11:26
|- - Centzontotochtin   Цитата(Сунцов Денис @ 9.7.2020, 5:25) 1) ...   9.7.2020, 13:22
|- - ЛЕША   Цитата(Centzontotochtin @ 9.7.2020, 17:22...   9.7.2020, 13:35
||- - Centzontotochtin   Цитата(ЛЕША @ 9.7.2020, 13:35) От выводов...   9.7.2020, 13:45
|- - Костян челябинский   Цитата(Centzontotochtin @ 9.7.2020, 15:22...   9.7.2020, 13:43
|- - Сунцов Денис   Цитата(Centzontotochtin @ 9.7.2020, 14:22...   9.7.2020, 14:51
- - ЛЕША   Меня смущает только одно. Чудес не бывает. При пит...   9.7.2020, 13:57
- - S-cream   Centzontotochtin, Цитатаа дальше по шинам визуальн...   9.7.2020, 14:11
- - ЛЕША   Цитата(S-cream @ 9.7.2020, 18:11) ЛЕ...   9.7.2020, 14:19


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2025, 15:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены