Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Жилой дом в системе IT , Возможные грабли

Roman D
сообщение 28.6.2020, 10:20
Сообщение #1


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Создаю темы очень редко, но вот стало интересно.

Жилой дом запитан (50 лет обратно) от ТСНа подстанции (тогда можно было). 3х220.
Пришло время привести подключение в соответствии с требованиями 21-го века.
Вместо "ВРУ" (три ПН-2 80 А +рубильник) ставим щит с учётом, защитой на каждую квартиру.
Если подумать, то автоматы ну никак не защищают от косвенного прикосновения. При нарушении изоляции где-то там на подстанции зазвенит предупредиловка, и корпус электроприбора будет оставаться под напряжением.

Так что основной защитой здесь оказывается дифференциальная; стало быть УЗО.
Условием для нормальной работы УЗО является годное заземление и трёхпроводка в хате - ну, хотя б для тех электроприёмников, что имеют ОПЧ.

Сначала заземление. Положенные нормой 10 Ом ну никак не вытанцовываются. Хоть там грунт 100 Ом*м, столько уголка нету, чтоб весь двор утыкать.
Предложение притащить землю с подстанции было отметено напрочь по причине возможности выноса потенциала при близком коротком. (А чё, за 50 лет никого не убило?)

Ну, стало быть, по напряжению прикосновения. 50 вольт делим на ток (ага, 16 А автомат на квартиру), три ома для отключения надо. А у нас и рядом не было.
А если 50 В поделить на 30 мА - уже лучше.

Один минус: жители - пенсионеры. Переделка внутренней проводки ну никак в наш бюджет не входит.
Или юристов сюда надо подключать?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ixtim
сообщение 29.6.2020, 6:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Roman D @ 28.6.2020, 11:20) *
... юристов сюда надо подключать?


Если по букве закона, то да.
Потому как, колхозить "обманки", из говна и палок, себе дороже может обойтись. Вообще удивительно, кто додумался разрешить подключение бытовухи к ТСНу?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.6.2020, 9:23
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ixtim @ 29.6.2020, 6:51) *
Если по букве закона, то да.
Потому как, колхозить "обманки", из говна и палок, себе дороже может обойтись. Вообще удивительно, кто додумался разрешить подключение бытовухи к ТСНу?

Заря электрификации. Это было типовое решение, когда рядом со строящейся тяговой подстанцией ставили жильё для работников электрохозяйства; а запитывали от ТСНа.
В большей части трансы на 0,4 поставили; нужда заставила.
В данном конкретном случае надо выкручиваться минимальными средствами.

Цитата(Dimka1 @ 29.6.2020, 8:40) *
а он наоборот тащит землю в дом, чтобы собирать весь мусор в виде утечек и повышает вероятность возникновения аварии.

Считаю, что IT без защитного проводника и УЗО - та самая партизанщина. Случись что - не отмоешься.
До реконструкции можно было ссылаться на тяжкое наследие ГОЭЛРО, а теперь переделали, а современные требования не соблюли.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 29.6.2020, 9:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Roman D @ 29.6.2020, 9:23) *
В данном конкретном случае надо выкручиваться минимальными средствами.

Ну тогда начинаем кружок "умелые руки" icon_smile.gif
Цель - увеличить ток ОЗЗ до четкого срабатывания УЗО в квартирах.
Поскольку обмотки ТСН соединены в треугольник, нуля нет. Но его можно сделать.
3 резистора сопротивлением, например 1 кОм каждый. Соединяем в звезду, ноль резисторов - на землю.
Сигнализации об ОЗЗ на ПС это мешать никак не будет.

Ток ОЗЗ получается = 127/1000= 0,127 А. Уже что-то.
Выделяемая мощность 127*0,127= 16 Вт в нормальном режиме, в режиме ОЗЗ 220*0,22=50 Вт. Пойдут 50-ваттные зеленые резисторы.
Как вариант можно вместо резиков использовать лампочки на 220 В. Будет "до кучи" световая сигнализация о поврежденной фазе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.6.2020, 12:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18067
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Сунцов Денис @ 29.6.2020, 9:50) *
можно вместо резиков использовать лампочки на 220 В..
А ежели 1-2 лампочки сгорят ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Roman D   Жилой дом в системе IT   28.6.2020, 10:20
- - шахтер   Была у нас такая фигня в одном районе , теперь убр...   28.6.2020, 10:44
|- - Roman D   Цитата(шахтер @ 28.6.2020, 10:44) одну фа...   28.6.2020, 10:47
- - шахтер   Что такое ваше ТСН?   28.6.2020, 10:55
- - Костян челябинский   Ну а поставить УЗО или дифы в подъездном щите от ж...   28.6.2020, 11:04
|- - Roman D   Цитата(Костян челябинский @ 28.6.2020, 11...   28.6.2020, 11:11
|- - Dimka1   Цитата(Roman D @ 28.6.2020, 11:11) Пришло...   29.6.2020, 8:05
- - Костян челябинский   Подъездный, не подъездный, особо роли не меняет Ци...   28.6.2020, 11:15
- - Сунцов Денис   Цитата(Roman D @ 28.6.2020, 11:20) Ну, ст...   28.6.2020, 12:54
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 28.6.2020, 12:54) А...   28.6.2020, 14:07
- - с2н5он   гальваническая развязку сделайте   28.6.2020, 14:28
- - Костян челябинский   Вот я что думаю... А зачем на свете пчёлы? Чтобы д...   28.6.2020, 14:50
- - Костян челябинский   Ну кто его знает....   28.6.2020, 14:59
- - Сунцов Денис   Roman D, сколько квартир в доме? Много путешеству...   28.6.2020, 15:58
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 28.6.2020, 15:58) R...   28.6.2020, 16:28
- - Костян челябинский   Roman D, так если всего лишь 4 квартиры на дом, да...   28.6.2020, 16:48
|- - Roman D   Цитата(Костян челябинский @ 28.6.2020, 16...   28.6.2020, 17:37
- - Constantin_Logan   Изолирующий трёхфазный трансформатор 400/400+N, су...   28.6.2020, 18:33
|- - Roman D   Цитата(Constantin_Logan @ 28.6.2020, 17:3...   28.6.2020, 19:19
- - НИР   Обычно в схеме собствных нужд с изолированной нейт...   29.6.2020, 6:32
- - Ixtim   Цитата(Roman D @ 28.6.2020, 11:20) ... юр...   29.6.2020, 6:51
- - Сунцов Денис   Цитата(Ixtim @ 29.6.2020, 7:51) . Вообще ...   29.6.2020, 7:02
|- - Ixtim   Цитата(Сунцов Денис @ 29.6.2020, 7:02) И ...   29.6.2020, 8:24
|- - Dimka1   Цитата(Ixtim @ 29.6.2020, 8:24) Это было ...   29.6.2020, 8:40
- - Roman D   Цитата(Ixtim @ 29.6.2020, 6:51) Если по б...   29.6.2020, 9:23
- - Сунцов Денис   Цитата(Roman D @ 29.6.2020, 9:23) В данно...   29.6.2020, 9:50
- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 29.6.2020, 9:50) Ну...   29.6.2020, 10:38
|- - Сунцов Денис   Цитата(Roman D @ 29.6.2020, 11:38) какая-...   29.6.2020, 12:54
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 29.6.2020, 11:54) Э...   29.6.2020, 13:27
- - НИР   Цитата(Сунцов Денис @ 29.6.2020, 11:50) Н...   29.6.2020, 11:53