Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.6.2020 Пользователь №: 57374 |
Народ такой вопрос, до дома идет провод СИП 4*16, так как сип проклыдывать в доме нельзя ,хочу сделать ответвление из медного кабеля через прокалывающие зажимы. Посоветуйте какой кабель выбрать мне? Дом 300 кв. м, в доме будет котел трех фазный на 21 кВт, сам смотрю на кабель ВВг Нг ls 4*10
Сообщение отредактировал Александр903 - 28.6.2020, 16:40 |
|
|
![]() |
28.6.2020, 16:53
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
ВВг Нг ls 4*10 будет держать где-то 36 кВт. Так что думаю этого вполне вам хватит. Автомат перед счетчиком какого номинала будет стоять или уже стоит?
|
|
|
28.6.2020, 17:07
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.6.2020 Пользователь №: 57374 |
ВВг Нг ls 4*10 будет держать где-то 36 кВт. Так что думаю этого вполне вам хватит. Автомат перед счетчиком какого номинала будет стоять или уже стоит? Планирую поставить автомат на 32А на первое время, но думаю этого мало, а так как в моей деревне автомат более 32А в доме нельзя устанавливать, а чтобы поставить номиналом выше надо получить одобрение у снабжающей компании |
|
|
Александр903 Вводной кабель для частного дома 28.6.2020, 16:18
Гость сочувствующий Цитата(Александр903 @ 28.6.2020, 16:18) Н... 28.6.2020, 19:14
Александр903 Цитата(Гость сочувствующий @ 28.6.2020, 21... 29.6.2020, 7:22
Гость сочувствующий Цитата(Александр903 @ 28.6.2020, 16:18) Н... 29.6.2020, 13:07
Александр903 Цитата(Гость сочувствующий @ 29.6.2020, 15... 29.6.2020, 21:24
с2н5он кто Вам такое сказал? 29.6.2020, 21:50
Олега Маркировка. Без НГ очень неплохо горит, и даже рас... 29.6.2020, 23:51
с2н5он у проводов для ВЛ бывает маркировка нг? 30.6.2020, 7:33
Shturman1 ну например СИП-5 нг или AsXSn 30.6.2020, 8:04
с2н5он Цитата(Shturman1 @ 30.6.2020, 8:04) напри... 30.6.2020, 11:04
Гость сочувствующий Конструкция проводов СИП-4:
1.Самонесущий изолиров... 30.6.2020, 8:15
-Mike- Пока неизвестно какой фактический СИП, применённый... 30.6.2020, 10:17![]() ![]() ![]() |
|