Создаю темы очень редко, но вот стало интересно.
Жилой дом запитан (50 лет обратно) от ТСНа подстанции (тогда можно было). 3х220. Пришло время привести подключение в соответствии с требованиями 21-го века. Вместо "ВРУ" (три ПН-2 80 А +рубильник) ставим щит с учётом, защитой на каждую квартиру. Если подумать, то автоматы ну никак не защищают от косвенного прикосновения. При нарушении изоляции где-то там на подстанции зазвенит предупредиловка, и корпус электроприбора будет оставаться под напряжением. Так что основной защитой здесь оказывается дифференциальная; стало быть УЗО. Условием для нормальной работы УЗО является годное заземление и трёхпроводка в хате - ну, хотя б для тех электроприёмников, что имеют ОПЧ. Сначала заземление. Положенные нормой 10 Ом ну никак не вытанцовываются. Хоть там грунт 100 Ом*м, столько уголка нету, чтоб весь двор утыкать. Предложение притащить землю с подстанции было отметено напрочь по причине возможности выноса потенциала при близком коротком. (А чё, за 50 лет никого не убило?) Ну, стало быть, по напряжению прикосновения. 50 вольт делим на ток (ага, 16 А автомат на квартиру), три ома для отключения надо. А у нас и рядом не было. А если 50 В поделить на 30 мА - уже лучше. Один минус: жители - пенсионеры. Переделка внутренней проводки ну никак в наш бюджет не входит. Или юристов сюда надо подключать? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Ну, стало быть, по напряжению прикосновения. 50 вольт делим на ток (ага, 16 А автомат на квартиру), три ома для отключения надо. А у нас и рядом не было. А если 50 В поделить на 30 мА - уже лучше. А вот и неправильно. Сколько ток ОЗЗ в сети 3х220 от Вашего ТСН даже на "идеальное" заземление (пусть им будет контур ПС)? Вряд ли больше 50-100 мА. Меня неоднократно трясло от шинок управления на ПС с такими ТСН, на порядок "нежнее", чем от обычной фазы 3*380 ![]() Поэтому и УЗО, с учетом сопротивления тела человека, вряд ли сработает при прикосновении к фазе, даже если другой рукой держатся за батарею. в СССР много таких сетей было, без УЗО. Поиск ОЗЗ - тот еще гемор. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |