Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Отговаривают ставить УЗО - кто прав?

Count Zero
сообщение 11.5.2008, 5:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 11.5.2008
Пользователь №: 11168



Уважаемые камрады, помогите, пожалуйста, советом.

Меняю проводку в квартире (старая кирпичная хруща), собираюсь ставить стиралку и водонагреватель (с баком, накопительный). Прочитал всякого в интернете - везде убеждают, что ставить УЗО на такие вещи - полезно и нужно.

Сегодня пришел электрик, и объяснил мне, что это полная фигня:
а) дескать, током и так, и так долбанет;
б) УЗО вырубается чуть ли не от каждого чиха, и через это шансы сломаться у стиралки выше, и вообще - неудобно;
в) УЗО - дорого и ненадежно;
г) если уж малое дите захочет долбануться током - оно найдет, где долбануться (кстати, из этих соображений посоветовал, чем ставить диф-автомат на всю квартиру, купить просто заглушки в розетки);
д) уже в нескольких квартирах, где он делал проводку, хозяева недовольны постоянными срабатываниями УЗО и просят их демонтировать, что он и сделал.

Такие вот соображения. Дите малое у меня в наличии, через это беспокоюсь, и все-таки склоняюсь поставить. Как обосновать? В чем он прав, в чем нет?

Тот же вопрос касаемо кондиционеров - числом один, потенциально - два. Он говорит, их нужно каждый на свою группу с пакетником на 16А. А нужно ли защищать их УЗО?

ЗЫ: узнал у электрика из ЖЕКа, что на щитке земли нет, есть только фаза и рабочий ноль. Как с этим жить в плане стиральной машины?

ЗЗЫ: статей в нете начитался уже до полного офигения, так что очень прошу кратко мне, бестолковому, объяснить - на пальцах. А то этот камрад уже завтра приступает к работе, пора решение принимать.

Сообщение отредактировал Count Zero - 11.5.2008, 6:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Совет_*
сообщение 13.5.2008, 10:44
Сообщение #2





Гости






Поставьте параллельно УЗО автомат. Если узо будет выбивать - не придется вызывать электрика... А вообще если УЗО срабатывает - значит утечка, в редких случаях статика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Count Zero   Отговаривают ставить УЗО - кто прав?   11.5.2008, 5:56
- - Дежурный ПС-500   1.Во первых гнать его в шею (если срабатывает там ...   11.5.2008, 8:44
|- - Спокойный   Цитата(Дежурный ПС-500 @ 11.5.2008, 9...   15.5.2008, 8:22
- - savelij   Ответ однозначен. УЗО или дифы ставить, тем более ...   11.5.2008, 16:06
- - knes   Однозначно УЗО ставить, только его надо правильно ...   11.5.2008, 16:59
- - NickEl   2 Count Zero так как "камрад-электрик" н...   11.5.2008, 18:46
- - Count Zero   Спасибо всем, буду ставить - сегодня приобрел диф-...   11.5.2008, 19:58
- - NickEl   зеркало темы   11.5.2008, 20:16
- - электроник1   Цитата(Count Zero @ 11.5.2008, 5:56) Уваж...   13.5.2008, 0:05
|- - savelij   Цитата(электроник1 @ 12.5.2008, 23:05) .....   13.5.2008, 0:16
|- - электроник1   Цитата(savelij @ 13.5.2008, 0:16) А вот т...   30.8.2008, 22:26
- - Совет   Поставьте параллельно УЗО автомат. Если узо будет ...   13.5.2008, 10:44
|- - AlexPetrov   Цитата(Совет @ 13.5.2008, 17:44) Поставьт...   15.5.2008, 17:35
- - NickEl   Цитата(AlexPetrov)Параллельно - не оговорились? а ...   15.5.2008, 18:47
- - savelij   Цитатане вижу причин , по которым параллельно подк...   15.5.2008, 19:14
- - NickEl   Цитата(savelij)Так ведь можно и дальше темку ...   15.5.2008, 20:33
|- - ВВ   Цитата(NickEl @ 15.5.2008, 20:33) конечно...   11.7.2008, 0:49
- - AlexPetrov   Я также не сталкивался с подобным "частым...   16.5.2008, 3:19
- - savelij   Реконструкция чего? Читайте начало темы, автор вря...   30.8.2008, 23:43


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2025, 21:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены