Кто имеет опыт обустройства Эвакуац.освещения в поликлинике?
Сомнения в выборе: по-простому - управление отдельным выключателем устанавливаемым рядом с выкл.рабочего освещения, либо централизовано, как в стационарах? В обоих способах свои изъяны. Автоматическое зажигание аварийного светильника при пропадании рабочего освещ. выполнить можно, но затратнее (для каждого отсека коридора) и канительно для монтажа. Поделитесь опытом. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 ![]() |
Позволю несогласиться.
710.55.1 Цепи освещения В медицинских помещениях групп 1 и 2 часть светильников должна быть подключена к двум цепям электроснабжения. Одна из этих цепей должна быть подключена к аварийной системе. На маршрутах эвакуации должны быть установлены светильники аварийного освещения, подключенные к аварийной системе (см. 710.556). 710.556.7.5 Аварийное освещение В случае неисправности основной питающей сети освещение медицинских помещений должно быть обеспечено от аварийной сети. Время переключения на аварийное освещение не должно превышать 15 с. Аварийным освещением должны обеспечиваться: - маршруты эвакуации людей; - подсветка указателей выхода; - помещения, в которых расположены аварийные электрогенераторы и распределительные устройства основной и аварийной электросетей; - помещения для экстренных процедур. В каждом помещении должен быть, по крайней мере, один светильник, подключенный к аварийной сети; - помещения группы 1. В каждом помещении должен быть, по крайней мере, один светильник, подключенный к аварийной сети; - помещения группы 2. В этих помещениях не менее 50% светильников должны иметь подключение к аварийной сети. На практике я выделяю из общего расчётного числа светильников аварийные и эвакуационные светильники и запитываю их от ЩОа, с установкой выключателей только в ЩОа. В проекте указываю, что аврийные и эвакуационное освещение включено всегда, этим обеспечиваю выполнение 6.1.26. Акком. блоки ставлю если нет 3-го источника электроснабжения (дизеля, ИБП) для обеспечения работы при массовых отключениях эл. энергии. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 10:38 |
|
![]() |