Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Эвак.освещение , В коридорах поликлиники

Олега
сообщение 5.5.2008, 15:05
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18121
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Кто имеет опыт обустройства Эвакуац.освещения в поликлинике?
Сомнения в выборе: по-простому - управление отдельным выключателем устанавливаемым рядом с выкл.рабочего освещения, либо централизовано, как в стационарах? В обоих способах свои изъяны. Автоматическое зажигание аварийного светильника при пропадании рабочего освещ. выполнить можно, но затратнее (для каждого отсека коридора) и канительно для монтажа.
Поделитесь опытом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Misha_M
сообщение 13.5.2008, 9:53
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 31.3.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835



Позволю несогласиться.

710.55.1 Цепи освещения
В медицинских помещениях групп 1 и 2 часть светильников должна быть подключена к двум цепям электроснабжения. Одна из этих цепей должна быть подключена к аварийной системе.
На маршрутах эвакуации должны быть установлены светильники аварийного освещения, подключенные к аварийной системе (см. 710.556).

710.556.7.5 Аварийное освещение
В случае неисправности основной питающей сети освещение медицинских помещений должно быть обеспечено от аварийной сети. Время переключения на аварийное освещение не должно превышать 15 с. Аварийным освещением должны обеспечиваться:
- маршруты эвакуации людей;
- подсветка указателей выхода;
- помещения, в которых расположены аварийные электрогенераторы и распределительные устройства основной и аварийной электросетей;
- помещения для экстренных процедур. В каждом помещении должен быть, по крайней мере, один светильник, подключенный к аварийной сети;
- помещения группы 1. В каждом помещении должен быть, по крайней мере, один светильник, подключенный к аварийной сети;
- помещения группы 2. В этих помещениях не менее 50% светильников должны иметь подключение к аварийной сети.

На практике я выделяю из общего расчётного числа светильников аварийные и эвакуационные светильники и запитываю их от ЩОа, с установкой выключателей только в ЩОа. В проекте указываю, что аврийные и эвакуационное освещение включено всегда, этим обеспечиваю выполнение 6.1.26.
Акком. блоки ставлю если нет 3-го источника электроснабжения (дизеля, ИБП) для обеспечения работы при массовых отключениях эл. энергии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Олега   Эвак.освещение   5.5.2008, 15:05
- - Andrew12   Цитата(Олега @ 5.5.2008, 17:05) Сомнения ...   12.5.2008, 16:00
- - Олега   Всегда гореть должно дежурное или охранное освещен...   12.5.2008, 17:17
- - Олега   Рассматривал два варианта: 1. На эвак.осв. вместо ...   12.5.2008, 17:35
- - Misha_M   Если у вас медучереждение, то советую почитать ГОС...   12.5.2008, 17:57
- - Олега   Вопросы аварийного освещения в ГОСТе 28 не освещен...   13.5.2008, 9:12
- - Misha_M   Позволю несогласиться. 710.55.1 Цепи освещения В ...   13.5.2008, 9:53
- - Олега   Виноват. Исправлюсь. Спасибо, уже листаю А как ...   13.5.2008, 12:31
- - Misha_M   у самого этот момент вызывает недоумение. Консульт...   14.5.2008, 10:04
- - Олега   "1 светильник к 2 цепям" Да, где то встр...   14.5.2008, 10:30
- - Misha_M   схемку реализации питания не подкинете?   15.5.2008, 9:59
- - Олега   Недопонял, о какой схемке речь? Если для светильни...   15.5.2008, 18:16
- - knes   На наших ПС. выключатели ав. и раб. освещения нахо...   15.5.2008, 19:59
- - donvovchik   а в каком именно помещении вы хотите устаовить вык...   15.5.2008, 20:10
- - Олега   Да нету в поликлинике ни диспетчерской, ни охраны....   16.5.2008, 16:47
- - donvovchik   пожалуйста: ПУЭ 7.1.54. Выключатели светильников р...   17.5.2008, 11:04
- - Олега   donvovchik, с больницами то проблема решаема - ест...   17.5.2008, 15:35
|- - donvovchik   Цитата(Олега @ 17.5.2008, 15:35) donvovch...   18.5.2008, 13:30
- - КаТюша   Добрый день всем, для меня эта тема очень актуальн...   27.5.2008, 9:46
- - Олега   "в голове вообще каша" У самого хватает....   27.5.2008, 16:05
- - Lucifer   Кстати о "птичках" Делал один торг. ком...   14.10.2008, 16:57
- - Олега   Как к этому отнесся Ростехнадзор?   14.10.2008, 17:09
- - Lucifer   Да намана, даже понравилось...   15.10.2008, 6:11
- - Esylux   К началу темы про управление системами освещения в...   12.12.2009, 23:27