Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Генератор. Подключение

939199
сообщение 22.6.2020, 20:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.6.2020
Пользователь №: 57351



Добрый день. Хочу подключить генератор к дому. Поставить abb рубильник, поменять вводной автомат на двухполюсный+проставить дополнительный двухполюсный автомат на ввод генератора. Вопрос по PE проводам. Может перемычку разделяющую PEN тоже пустить через abb рубильник, Боюсь при переключении на генератор система TNCS может устроить какую-нибудь засаду.
Прикрепленное изображение

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
939199
сообщение 22.6.2020, 23:14
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.6.2020
Пользователь №: 57351



А больше ни где заземления нету. Только на столбах
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 939199   Генератор. Подключение   22.6.2020, 20:01
- - rosck   Так PE или PEN? Ни PE ни PEN через автомат незя. ...   22.6.2020, 21:04
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(rosck @ 22.6.2020, 21:04) При подк...   23.6.2020, 8:58
|- - rosck   Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.6.2020, 9:58...   23.6.2020, 9:37
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(rosck @ 23.6.2020, 9:37) Подключал...   23.6.2020, 10:32
|- - rosck   Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.6.2020, 10:3...   23.6.2020, 19:19
- - 939199   Спасибо. Вопрос. Вы пишите, гзш должна быть подклю...   22.6.2020, 21:41
|- - rosck   Вы пишете у Вас TN C S. Отсюда не видно как смонти...   22.6.2020, 21:59
- - 939199   От столба 2 провода в дом(фаза и pen). В щитке фаз...   22.6.2020, 22:35
- - rosck   А заземление где?   22.6.2020, 23:10
- - 939199   А больше ни где заземления нету. Только на столба...   22.6.2020, 23:14
- - rosck   Тогда нужно сделать. Цитата(939199 @ 22.6.20...   23.6.2020, 8:32
- - Электромонтёр   ЦитатаПоставить abb рубильник, поменять вводной ав...   23.6.2020, 9:02
|- - 939199   Цитата(Электромонтёр @ 23.6.2020, 9:02) И...   23.6.2020, 11:47
- - 939199   А вот в моем случае надо защитный провод от розетк...   25.6.2020, 7:40
- - rosck   Если было бы заземление тогда да. Остальное не по ...   25.6.2020, 9:52