Здравствуйте.
Идет 4-х жильный кабель. Надо поставить трехфазку. В ней 5 контактов. Что делать с PE контактом, оставить так, или закоротить с N? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Надо смотреть что за оборудование вы подключаете и что вы имеете в щите от которого запитываете розетку. Самый главный вопрос, а нужен ли рабочий ноль вашему оборудованию. Причём наличие клеммы с наименованием N не говорит о его необходимости. Нужно просмотреть всю схему оборудования. Если не нужен, то назначаем четвертую жилу не N, а РЕ, подключаем её в шкафу на соответствующую шину, если они разделены, и в розетке соответственно так же. Если нужны и N и РЕ, то конечно лучше поменять кабель на пятижильный. Разделение делать в розетке можно только если кабель не ниже 10 квадратов по меди или 16 квадрат по алюминию