ПУЭ 7 3.1.18 , Требования правил.

rosck
сообщение 18.6.2020, 17:31
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной
нейтралью автоматическими выключателями
расцепители их должны устанавливаться во
всех нормально незаземленных проводниках

(см. также 7.3.99).
При защите сетей с изолированной нейтра-
лью в трехпроводных сетях трехфазного тока
и двухпроводных сетях однофазного или по-
стоянного тока допускается устанавливать рас-
цепители автоматических выключателей в двух
фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе
(полюсе) при двухпроводных. При этом в пре-
делах одной и той же электроустановки защиту
следует осуществлять в одних и тех же фазах
(полюсах).
Расцепители в нулевых проводниках допуска-
ется устанавливать лишь при условии, что при
их срабатывании отключаются от сети одновре-
менно все проводники, находящиеся под напря-
жением.


Получается, по этим правилам, в трехфазной сети должны стоять четырехполюсные автоматы, а в однофазной сети двух полюсные. Остальные варианты не правильные.

Получил проект. Кто делал проект, ссылаясь на этот пункт запроектировал все трех фазные автоматы четырех полюсными. Пока дойдет до электроприемника ноль разорвется раза четыре. Как то мне такой вариант не нравится. Получается в ТN S и TN C S трех полюсники и двух полюсники вне закона.
Проект овощехранилище.
Рад любым комментариям.

Сообщение отредактировал rosck - 18.6.2020, 17:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 18.6.2020, 23:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3550
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Может не надо путать сети с цепями. Питающую сеть защищайте автоматами с полюсом для рабочего нейтрального проводника, а отходящие цепи и группы одно и трёхполюсными.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.6.2020, 19:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18571
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.6.2020, 23:01) *
Может не надо путать сети с цепями. Питающую сеть защищайте автоматами с полюсом для рабочего нейтрального проводника, а отходящие цепи и группы одно и трёхполюсными.
Есть такое Правило ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения