У автоматов компании Шнейдер Электрик (автомат Compact NS) независимый расцепитель макс.напряжения (МХ) расчитан на отключение, если напряжение превышает 0,7*Uн. Не понятно, если в сети напряжение 380В, то получается у меня автомат сработает если напряжение будет больше 266В (0,7*380=266В)?????
|
|
|
![]() |
| Гость_Kelvin (from colan.ru)_* |
14.9.2005, 13:36
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата У автоматов компании Шнейдер Электрик (автомат Compact NS) независимый расцепитель макс.напряжения (МХ)
такой расцепитель правильно (технически грамотно) называется -дистанционный расцепитель. есть не только у Шнайдера, а у любой мамомальски нормальной фирмы. его приннцип- отключение автомата по команде откудато (дистанционно), представляет из себя катушку с бойком который воздействует на механизм свободного расцепления автомата и автомат отключается. применяется для оперативного отключения персоналом или в схемах автоматики. также там есть еще и расцепитель минимального напряжения MN. |
|
|
Ерлан Расцепитель максимального напряжения???? 14.7.2005, 11:02
Ерлан Re: Расцепитель максимального напряжения???? 14.7.2005, 11:40
Viktor2004 Не знаю как там в синхрофазотроне, а судя по напис... 14.7.2005, 14:01
Pavel Посмотрите каталог внимательнее, у этих автоматов ... 14.7.2005, 14:21
kivan Как я понимаю, то у этого независимого расцепителя... 14.9.2005, 17:12
Серега Как я понимаю, независимый расцепитель не несет фу... 15.9.2005, 9:18