Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трансформаторы , подключение

Chainik2.0
сообщение 15.6.2020, 9:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57025



Здравствуйте, выдрал из схемы катринку с 2мя разными УГО помогите найти ответы на такие вопросы:
1. Для чего к трансформаторам делают переключатели +/- 5% ?
2. Почему они расположены то на первичной, то на вторичной обмотках?
3. В случае с первичкой мне кажется должно быть наоборот: Больше витков это -5%, соответственно меньше витков это +5%, если не прав объясните почему.
Прикрепленное изображение
Питание сверху вниз
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Chainik2.0
сообщение 17.6.2020, 8:59
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57025



Тем временем у меня уже возник следующий вопрос.
Есть вентиляторная установка она состоит из трансформаторной подстанции - преобразователя частоты - асинхронного двигателя - вентилятора. ПЧ является нелинейной нагрузкой поэтому было принято решение использовать силовой трансформатор с обмотками "треугольник-звезда", вторичная обмотка разбита на 2 части и размещена на разных стержнях магнитопровода трансформатора.
Предварительно я представляю себе это так: вместо 1 силового отвода у меня 2 "половинных", на которые я ставлю защиту (утечка, контроль изоляции и автоматический выключатель) и затем соединяю 2 отвода вместе перед подключением к одному ПЧ, который управляет одним вентилятором. У меня есть сомнения по данной схеме тем более, что подходящих для меня АВ к сожалению не существует. Поэтому есть необходимость подробней разобраться в схеме и при возможности изменить её. Посоветуйте подходящую литературу или поделитесь опытом если кто-то уже работал с похожими схемами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 17.6.2020, 20:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1390
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Chainik2.0 @ 17.6.2020, 8:59) *
ПЧ является нелинейной нагрузкой поэтому было принято решение использовать силовой трансформатор с обмотками "треугольник-звезда"...

Следует учесть, что при нелинейной нагрузке ток в цепи нуля "звезды" может быть заметно больше ожидаемого, ибо гармоники тока в нём могут не вычитаться, а складываться.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Chainik2.0   Трансформаторы   15.6.2020, 9:36
- - Олега   Проценты на первичной обмотке относятся к подаваем...   15.6.2020, 10:59
- - Chainik2.0   Цитата(Олега @ 15.6.2020, 10:59) Проценты...   15.6.2020, 11:10
- - Олега   Вы закрытую коробку (1250 кВА ) на помойке нашли...   15.6.2020, 11:33
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 15.6.2020, 11:33) Повторю....   15.6.2020, 12:26
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 15.6.2020, 12:26) если на...   15.6.2020, 14:53
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 15.6.2020, 14:53) Почему ?...   15.6.2020, 17:40
- - Chainik2.0   Цитата(Олега @ 15.6.2020, 11:33) Вы закры...   15.6.2020, 12:53
|- - Rezo   Цитата(Chainik2.0 @ 15.6.2020, 12:53) Пол...   16.6.2020, 1:18
- - с2н5он   почитайте хотя бы тут или порыскайте в инете   15.6.2020, 13:56
- - rosck   На трансформаторах большой мощности, переключатели...   15.6.2020, 15:29
|- - Олега   Цитата(rosck @ 15.6.2020, 15:29) На транс...   15.6.2020, 15:36
- - Chainik2.0   Спасибо за статью, помогла, но остался под впечатл...   15.6.2020, 16:43
|- - rosck   Цитата(Chainik2.0 @ 15.6.2020, 17:43) что...   15.6.2020, 16:57
- - Chainik2.0   Тем временем у меня уже возник следующий вопрос. Е...   17.6.2020, 8:59
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Chainik2.0 @ 17.6.2020, 8:59) ПЧ я...   17.6.2020, 12:52
|- - чукча   Цитата(Chainik2.0 @ 17.6.2020, 8:59) ПЧ я...   17.6.2020, 20:57
|- - ЛЕША   Цитата(Chainik2.0 @ 17.6.2020, 12:59) сил...   17.6.2020, 21:38
|- - Roman D   Цитата(Chainik2.0 @ 17.6.2020, 8:59) втор...   18.6.2020, 9:43
- - Chainik2.0   Цитата(Гость_Дачник_* @ 17.6.2020, 12:52)...   18.6.2020, 8:39
|- - чукча   Цитата(Chainik2.0 @ 18.6.2020, 8:39) тран...   18.6.2020, 10:12
- - ЛЕША   ТСу - начнём с марки силового трансформатора. Каже...   18.6.2020, 9:50
- - Chainik2.0   Цитата(ЛЕША @ 18.6.2020, 9:50) ТСу - начн...   18.6.2020, 10:04
- - Chainik2.0   Цитата(чукча @ 18.6.2020, 10:12) У вас на...   18.6.2020, 10:30
- - Roman D   Цитата(Chainik2.0 @ 18.6.2020, 9:30) Гово...   18.6.2020, 11:15


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 18:35
Rambler's Top100     