![]() Эвак.освещение , В коридорах поликлиники |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Эвак.освещение , В коридорах поликлиники |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Кто имеет опыт обустройства Эвакуац.освещения в поликлинике?
Сомнения в выборе: по-простому - управление отдельным выключателем устанавливаемым рядом с выкл.рабочего освещения, либо централизовано, как в стационарах? В обоих способах свои изъяны. Автоматическое зажигание аварийного светильника при пропадании рабочего освещ. выполнить можно, но затратнее (для каждого отсека коридора) и канительно для монтажа. Поделитесь опытом. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 ![]() |
Если у вас медучереждение, то советую почитать ГОСТ Р 50571.28-2006.
Если вы проектируете медучереждение, то ниокаком дорого/дёшево вопрос не стоит, вы обязаны проектировать согласно нормам. Иначе ваш проект просто непройдёт экспертизу, а по медецине она очень дотошная. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |