Кто имеет опыт обустройства Эвакуац.освещения в поликлинике?
Сомнения в выборе: по-простому - управление отдельным выключателем устанавливаемым рядом с выкл.рабочего освещения, либо централизовано, как в стационарах? В обоих способах свои изъяны. Автоматическое зажигание аварийного светильника при пропадании рабочего освещ. выполнить можно, но затратнее (для каждого отсека коридора) и канительно для монтажа. Поделитесь опытом. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Рассматривал два варианта:
1. На эвак.осв. вместо выключателя ставить переключатель, на второй полюс которого подается напряжение (пускателем в ЩАО) при пропадании напряжения или по сигналу ОПС. Т.е. исключается ситуация невключенного по-забывчивости выключателя. 2. Аккум. блоки при сокращении числа эвак.св-ков до 6 на коридор. Минусы - в норму ав.освещенности не вписываюсь. При этом АВР создавать и проводку "растягивать" один фиг придется - в поликлинике полно мест, где требуется освещение безопасности. А от аккум-ров освещение слабое Сообщение отредактировал Олега - 12.5.2008, 17:36 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |