Приветствую!
Есть трехэтажное здание 50х10 метров. Внутри, на первом этаже через все здание идет приямок для труб отопления, водоснабжения и канализации. Приямок довольно широкий с открытым грунтом (не бетонированный). Думаю забить туда заземлители в ряд для повторки. Есть ли какие то ограничения для размещения ЗУ? Где то прочитал, что нужно за зданием не ближе 1,5 метров к фундаменту.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 16.6.2020, 17:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ПУЭ п.17.112 не следует располагать заземлители, где земля подсушивается под воздействием тепла трубопроводов
до 1,5 м. это свыше 1 кВ., а не ближе не встречал


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова