![]() Почему выбивает пробки-автомат? , Старая квартира, двухпроводка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Почему выбивает пробки-автомат? , Старая квартира, двухпроводка |
Гость_Святой Жануарий_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Нежданно негаданно вдруг настали холода, а отопление не включили. Вот и пришлось приволочь из гаража масляный электрообогреватель ДеЛонги мощностью 2000Вт. Но вот незадача, даже в режиме минимум обогреватель выбивает пробку-автомат с маркировкой 6,3А, ~250В, УХЛ4. Что посоветуете, может попробовать поставить пробки-автомат на 16А? Электропроводка в квартире старая ноль и фаза, провода многожильные в старой кажется тканевой оплетке. Такие ещё тянули не внутри стены в старых пятиэтажках, а поверх, если кто помнит.
И как рассчитывается максимально допустимая мощность? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 ![]() |
может быть у Вас 25А вводной или хотя бы стоит по цепочке выше автомата на 16А в таком случае ваша проверка выключением 25ки обесточит автомат на 16А и при включенном автомате на 16А печь всё равно не включится. В таком случае печка может сидеть и на автомате на 16А и выбивать его по перегрузке. Также на 16амперном автомате могут быть другие потребители.
Попробуйте включить автомат на 25А и выключить автомат на 16А если печь не включится значит она сидит на автомате на 16А и в сумме с другими потребителями перегружает его. Сообщение отредактировал Chainik2.0 - 12.6.2020, 13:09 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 16:01 |
|
![]() |