Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Резервирование источников питания

vvinterman
сообщение 9.6.2020, 15:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.6.2020
Пользователь №: 57297



Добрый день, уважаемые электроэнергетики!

Хотел бы задать вам такой вопрос. Согласно ПУЭ потребители электроэнергии 2 категории должны быть обеспечены двумя независимыми резервирующими источниками питания. Но случилось так, что один из источников находится на реконструкции. Должен ли быть обеспечен дополнительный резервирующий источник на время реконструкции одного из существующих или это зависит от времени реконструкции? В ПУЭ об этом ничего не сказано, может какие-то другие документы регулируют этот момент?

Или если в ПУЭ сказано, что должны быть обеспечены два независимых источника питания, то они должны быть обеспечены в любом случае, и временное отсутствие одного из них, обусловленное реконструкцией, ни в коем случае не является уважительной причиной для нарушения этого правила?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 11.6.2020, 22:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18571
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Исходный вопрос темы (#1): требуется ли дополнительный резервный источник питания, если один из взаиморезервируемых ИП (2 категория) находится на реконструкции.
Вы разрешили (#2): «время перерывов электроснабжения равно времени включения резервного питания (даже вручную с выездом). Если время ремонта больше этого времени, то необходимо обеспечить другой резервный источник питания на время ремонта».
Начиная с #3 я у вас допытывался какое же это время конкретно.
В #5 вы еще не смогли ответить о «времени подключения резерва»
В #10 я повторил вопрос
В #11 ответа не было.
Только в #13 прозвучало "в договоре".
Причем, в #20 вы утверждали "не оговариваются причины перерывов электроснабжения, .. значит они не важны". А потом (в #22) эти причины для отключения отыскались. Однако "реконструкция ИП" среди них отсутствует.
Упомянутый там же "режим ограничения энергопотребления" не есть "отключение электроэнергии" , вы перепутываете.
На вопрос в #25 ("Вывод одного источника питания в реконструкцию - это отключение потребителя ?") ответа нет до сих пор. А это очень интересный момент. Ибо второй ввод обеспечивает потребителя ЭЭ-ей. Процесс употребления (электроснабжения) продолжается, в полном объеме.

Цитата(Sky_net @ 11.6.2020, 13:08) *
442 2012 года (начиная с п.39.1) ссылается где-то там на 937, который ссылается на 354, 861 2004г, 204 2002 года, а в 204 позже (за период 18 лет) внесены поправки..
Мне до лампы эта ретроспектива, ни к чему она.. Как и юзанье по инету - "вбивание фраз". Равносильно чтению надписей на заборах. Пример - по "204 2002 года"

По поводу 1.2.20 ПУЭ. Для выполнения изложенного в нём ГРЩ потребителя должен иметь два ввода (взаиморезервируемых), поэтому переключение на резервный ввод осуществляется на стороне потребителя. Выполняет это дежурный персонал потребителя или выездная оперативная бригада (к примеру, районная аварийка, не кабельной сети). Этот персонал не имеет никакого отношения к ЭСО, в принципе. И не стоит его под нормы ЭСО строить.

Сообщение отредактировал Олега - 11.6.2020, 22:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 12.6.2020, 11:07
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Олега @ 11.6.2020, 22:24) *
Исходный вопрос темы (#1): требуется ли дополнительный резервный источник питания, если один из взаиморезервируемых ИП (2 категория) находится на реконструкции.
Вы разрешили (#2): «время перерывов электроснабжения равно времени включения резервного питания (даже вручную с выездом). Если время ремонта больше этого времени, то необходимо обеспечить другой резервный источник питания на время ремонта».

На вопрос в #25 ("Вывод одного источника питания в реконструкцию - это отключение потребителя ?") ответа нет до сих пор. А это очень интересный момент. Ибо второй ввод обеспечивает потребителя ЭЭ-ей. Процесс употребления (электроснабжения) продолжается, в полном объеме.

Мне до лампы эта ретроспектива, ни к чему она..


Вы всё говорите, конечно, правильно. Но и я тоже говорю правильно (прямо Гегелевская философия пошла какая-то ))) ).
Согласен по поводу ретроскопии, поэтому давайте максимально сократим количество регламентирующих документов. ))
Давайте рассмотри следующие документы, и заодно постараюсь ещё ответить ТС на этот вопрос:
Цитата(vvinterman @ 9.6.2020, 15:01) *
В ПУЭ об этом ничего не сказано, может какие-то другие документы регулируют этот момент?

По времени планового ремонта и реконструкции есть, например, в ПТЭЭП. Глава 1.6. Например нас интересует 2 группа (изменение объёмов производства):
1.6.4. Графики ремонтов электроустановок, влияющие наизменение объёмов производства должнв быть утверждены руководителем организации. Потребителям следует разрабатывать также долгострочне планы технического перевооружения и реконструкции электроустановок.
1.6.5. Периодичность и продолжительность всех видов ремонта, а также продолжительность ежегодного простоя в ремонте для отдельных видов элетрооборудования станавливаются в соответствии с настоящими Правилами, действующими отраслевыми нормами у указаними заводов-изготовителей.
Какие докуметы и инструкции должны быть - это в главе 1.8 ("Все инструкции разрабатываются с учётом видов выполняемых работ ... и утверждаются руководителем Потребителя" ).
1.8.2. Перечни технической документации... (нас интересует : "перечень работ, разрешённых в порядке текущей эксплуатации; ")
(поэтому я и сказал, хоть и не сразу, да, - нужно смотреть договора).

Далее, (из Распредустройства и подстанции) нам может понадобиться пункт 2.2.16
"Персонал, обслуживающий РУ, должен располагать документацией по допустимы режимам работы в нормальных и аварийных условиях....
....Исправность резервных элементов РУ (трансформаторов, выключателей, шин и др.) должна регулярно проверяться включение под напряжение в сроки, установленные местными инструкциями.

Т.к. мы не знаем что там Топик Стартер ремонтирует, ещё приведу правила на ВЛ ("правила не распространяются на линии контактной сети, токопроводы для электролизных установок и другие воздушные специальные линии и сооружения, устройство и эксплуатация которых определяются специальными правилами и нормами.
(2.3.28 - 2.3.29).
2.3.28. Плановый ремонт и реконструкция ВЛ, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, дожны проводиться по согласованию с землепользователями. Работы по предотвращению нарушений в работе ВЛ и ликвидации последствий таких нарушений могут производиться в любое время года без согласования с землепользователями, но с уведомлением их о проводимых работах.
2.3.29. При совместной подвеске на опорах проводов ВЛ и линий другого назначения, принадлежащим другим Потребителям, плановые ремонты ВЛ должны проводиться в согласованные с этими потребителями сроки. При авариях ремонтные работы должны проводится с уведомлением этих Потребителей. Сторонний потребитель, проводящий работы на принадлежащих ему проводах, обязан не позднее чем за 3 дня до начала работ согласовать их проведение с Потребителем, эксплуатирующим ВЛ.


Например у Топик Стартера нужна реконструкция одного из источников питания без отключения потребителя. И предположим, что ни в каком из договоров этот момент (на счёт резерва) никак не обозначен! Значит, нужно руководствоваться тем что есть - и по ПТЭЭП и по ПУЭ. Он оставляет одну линию включённой, Потребитель никак это не заметит, и значит, все потребители 2 группы автоматически остаются в "нормальном режиме обеспечения электроэнергией". - Правильно? Думаю да. (для Потребителя).
Т.е. всё по первой половине! первого абзаца 1.2.20 - "Электроприёмники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электоэнергией..."
Но далее: "... от двух! независимых взаимно резервирующих источников питания. " - пока предположим, что Топик Стартер взял ответственность на себя.
Предположим теперь, что во время реконструкции произошел сбой (даже не авария) на линии второго источника, который уже питает Потребителя. Тут же вступает в силу второй абзац:
"Для электроприёмников электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания."
Бригада (та же аварийка) выедет на подключение - а подключать та некуда. Потому что не была обеспечена вторая часть первого абзаца 1.2.20 - "... от двух независимых взаимно резервирующих источников питания", а восстановить хоть какое-то питание Топик Стартер не успел.
Но если Топик Стартер уверен (а нужно какое-то гарантирующее письмо - по старому так называлось ), что обеспечит питание за время подключения и приезда бригады (а мы помним, что это не более 24 часов - если ничего не указано в договоре), то он может и не обеспечивать резерв. Но кто же на себя возьмёт такую ответственность - если это не форсмажор, а всё запланировано?!.
А если запланировано, то где же обеспечение?!. - там же паровозом потянет всех кто подписывал кучу планов и инструкций на этот счёт (часть я выше перечислил).

Вот поэтому совершенно не играет никакой роли, т.е. независимо от того, плановые или аварийные работы на электросетях, сбытовые компании обязаны соблюдать сроки отключений.
Вот поэтому я так сказал сразу, что всё написано в пункте 1.2.20. (в разных, как Вы заметили, пунктах, но в частности сразу во втором - вот всё то, что я здесь выше расписал. Так как считал, что это всё и так может быть ему известно).
Поэтому, лучше себя подстраховать. Той же ДЭСой, хотя бы - если мощностя позволяют.

Сообщение отредактировал Sky_net - 12.6.2020, 11:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vvinterman   Резервирование источников питания   9.6.2020, 15:01
- - Sky_net   "1.2.20 Электроприемники второй категории в н...   9.6.2020, 16:02
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 9.6.2020, 16:02) ..время...   9.6.2020, 16:56
|- - с2н5он   Цитата(Sky_net @ 9.6.2020, 16:02) время п...   9.6.2020, 17:37
|- - Sky_net   Цитата(с2н5он @ 9.6.2020, 17:37) причём з...   9.6.2020, 18:54
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 9.6.2020, 18:54) Обычно ...   10.6.2020, 6:10
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 10.6.2020, 6:10) Вы так и ...   10.6.2020, 14:05
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 10.6.2020, 14:05) Так он...   10.6.2020, 14:12
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 10.6.2020, 14:12) Тогда не...   10.6.2020, 15:12
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 10.6.2020, 15:12) 1) .. ...   10.6.2020, 16:42
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 10.6.2020, 16:42) 1) Этого...   10.6.2020, 17:44
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 10.6.2020, 17:44) Да нет...   10.6.2020, 19:45
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 10.6.2020, 19:45) Я как ра...   10.6.2020, 20:17
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 10.6.2020, 20:17) Так вс...   10.6.2020, 20:32
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 10.6.2020, 20:32) Речь о ...   10.6.2020, 20:49
|- - Олега   Из подчеркнутого: Цитата(Sky_net @ 10.6.2020,...   10.6.2020, 23:30
- - с2н5он   уже можно но ещё нельзя Sky_net у Вас это про что ...   9.6.2020, 19:29
|- - Sky_net   Цитата(с2н5он @ 9.6.2020, 19:29) уже можн...   9.6.2020, 19:32
|- - Roman D   Цитата(Sky_net @ 9.6.2020, 19:32) У меня ...   9.6.2020, 21:34
- - vvinterman   Всем спасибо за ответы!   9.6.2020, 21:06
- - S-cream   Sky_net, А что имеете сказать по третьей категории...   10.6.2020, 15:25
|- - Sky_net   Цитата(S-cream @ 10.6.2020, 15:25) S...   10.6.2020, 17:34
- - S-cream   Sky_net, а теперь, какой можно сделать вывод, если...   10.6.2020, 17:39
- - Олега   Вы для чего все это упрямо переписываете ?   10.6.2020, 20:56
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 10.6.2020, 20:56) Вы для ч...   10.6.2020, 20:59
|- - Rezo   Цитата(Sky_net @ 10.6.2020, 21:59) Вы упр...   12.6.2020, 12:10
|- - Sky_net   Цитата(Rezo @ 12.6.2020, 12:10) Ваше непо...   12.6.2020, 12:45
|- - Rezo   Цитата(Sky_net @ 12.6.2020, 13:45) Ну мож...   12.6.2020, 23:23
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 12.6.2020, 23:23) Главное т...   13.6.2020, 8:46
- - Sky_net   Олега, Ваши умственные интерпретации написанного р...   11.6.2020, 0:38
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 11.6.2020, 0:38) Я Вам п...   11.6.2020, 10:13
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 11.6.2020, 10:13) ... Заче...   11.6.2020, 11:23
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 11.6.2020, 10:13) То, что ...   11.6.2020, 13:08
- - Олега   Исходный вопрос темы (#1): требуется ли дополнител...   11.6.2020, 22:24
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 11.6.2020, 22:24) Исходный...   12.6.2020, 11:07
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 12.6.2020, 11:07) Предпо...   12.6.2020, 20:21
- - Sky_net   Так я же не хотел ему категорию понижать... (и пр...   13.6.2020, 12:31
- - Rezo   Цитата(Sky_net @ 13.6.2020, 13:31) Так я ...   13.6.2020, 15:27
- - Олега   Цитата(Rezo @ 13.6.2020, 15:27) Акт техно...   13.6.2020, 19:42
|- - Rezo   Цитата(Олега @ 13.6.2020, 20:42) Технолог...   14.6.2020, 1:56
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 14.6.2020, 1:56) Так ААБ и ...   14.6.2020, 4:18
- - S-cream   А аварийная бронь - для поддержания процессов, кот...   13.6.2020, 21:52
|- - Олега   Цитата(S-cream @ 13.6.2020, 21:52) А...   13.6.2020, 23:33
- - S-cream   1. Таки я и не писал слова "технологические...   14.6.2020, 0:01
|- - Олега   Цитата(S-cream @ 14.6.2020, 0:01) 1....   14.6.2020, 1:50
|- - Олега   Цитата(S-cream @ 14.6.2020, 0:01) 2....   14.6.2020, 2:01
|- - Rezo   Цитата(S-cream @ 14.6.2020, 1:01) Ес...   14.6.2020, 2:09
|- - Sky_net   Цитата(Rezo @ 14.6.2020, 2:09) При этом ф...   14.6.2020, 3:32
|- - Rezo   Цитата(Sky_net @ 14.6.2020, 4:32) Что зна...   14.6.2020, 5:32
- - Sky_net   Ребята, смотрите, Топик Стартер ведь ничего не упо...   14.6.2020, 9:27
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 14.6.2020, 9:27) Ребята,...   14.6.2020, 11:32
- - Rezo   Цитата(Sky_net)Топик Стартер ведь ничего не упомин...   16.6.2020, 0:08
- - Sky_net   Цитата(Rezo @ 16.6.2020, 0:08) Думаю даль...   16.6.2020, 0:30


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 11:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены