Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Резервирование источников питания

vvinterman
сообщение 9.6.2020, 15:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.6.2020
Пользователь №: 57297



Добрый день, уважаемые электроэнергетики!

Хотел бы задать вам такой вопрос. Согласно ПУЭ потребители электроэнергии 2 категории должны быть обеспечены двумя независимыми резервирующими источниками питания. Но случилось так, что один из источников находится на реконструкции. Должен ли быть обеспечен дополнительный резервирующий источник на время реконструкции одного из существующих или это зависит от времени реконструкции? В ПУЭ об этом ничего не сказано, может какие-то другие документы регулируют этот момент?

Или если в ПУЭ сказано, что должны быть обеспечены два независимых источника питания, то они должны быть обеспечены в любом случае, и временное отсутствие одного из них, обусловленное реконструкцией, ни в коем случае не является уважительной причиной для нарушения этого правила?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sky_net
сообщение 9.6.2020, 16:02
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



"1.2.20
Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады."

Здесь чётко указано, что время перерывов электроснабжения равно времени включения резервного питания (даже вручную с выездом). Если время ремонта больше этого времени, то необходимо обеспечить другой резервный источник питания на время ремонта.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2020, 17:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23183
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Sky_net @ 9.6.2020, 16:02) *
время перерывов

причём здесь время? второй источник отсутствует

Цитата(vvinterman @ 9.6.2020, 15:01) *
Должен ли быть обеспечен

должен, если остаётся 2-я


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 9.6.2020, 18:54
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(с2н5он @ 9.6.2020, 17:37) *
причём здесь время? второй источник отсутствует
должен, если остаётся 2-я

Цитата(Олега @ 9.6.2020, 16:56) *
Таки можно конкретнее ? "Это" время оно какое максимально (час, сутки, неделя..) ?

Обычно время ремонта всегда больше времени подключения (даже в ручную) резерва. Поэтому говорят, что всегда обязательно.
Но на самом деле не должен вовсе, если время ремонта меньше или равно времени подключения.

Сообщение отредактировал Sky_net - 9.6.2020, 18:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.6.2020, 6:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18181
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sky_net @ 9.6.2020, 18:54) *
Обычно время ремонта всегда больше времени подключения (даже в ручную) резерва. Поэтому говорят, что всегда обязательно.
Но на самом деле не должен вовсе, если время ремонта меньше или равно времени подключения.
Вы так и не назвали это самое "время подключения".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 10.6.2020, 14:05
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Олега @ 10.6.2020, 6:10) *
Вы так и не назвали это самое "время подключения".

Так оно и не оговаривается здесь (может и секунда, а может и 12 часов пока бригада приедет) :
"1.2.20
Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады."

Цитата(Roman D @ 9.6.2020, 21:34) *
Ага. два подключения к одной секции шин районной подстанции = резервирование (от подыхания собственных кабелей).

Почему к одной секции? К разным секциям конечно, и соответственно разными кабелями (а как же по другому в этом случае). А некоторые вообще заведены через аварийный щит, но там точно группу не скажу, может и вторая, т.к. время подключения там установлено не более 1 минуты и мощностя ограничены. Это на тех линиях где "ответственные потребители", а на остальных (там тоже их не мало) обычная - вторая и даже пару систем по третьей скорее всего - точнее не скажу.
У меня не всё по первой группе подключено (как я сначала написал), это я поторопился, т.к. больше внимание первой группе уделяю. (когда все потребители вспомнил, то решил дополнить).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.6.2020, 14:12
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18181
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sky_net @ 10.6.2020, 14:05) *
Так оно и не оговаривается здесь (может и секунда, а может и 12 часов пока бригада приедет) :
Тогда не какое же время можно выводить в ремонт оборудование, на ваш взгляд ? на секунду, на полдня, на год.. ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 10.6.2020, 15:12
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Олега @ 10.6.2020, 14:12) *
Тогда не какое же время можно выводить в ремонт оборудование, на ваш взгляд ? на секунду, на полдня, на год.. ?

На время приезда выездной бригады - это время обычно должно быть оговорено в договоре. Поэтому оно вот здесь:
"1.2.20
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады."

и не конкретизируется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.6.2020, 16:42
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18181
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sky_net @ 10.6.2020, 15:12) *
1) .. должно быть оговорено в договоре..
2) "1.2.20 Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения..от одного...
1) Этого и добивался ))
2) На ваш взгляд здесь и в договоре речь о каком "нарушении" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 10.6.2020, 17:44
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Олега @ 10.6.2020, 16:42) *
1) Этого и добивался ))
2) На ваш взгляд здесь и в договоре речь о каком "нарушении" ?

Да нет у меня никаких взглядов icon_smile.gif , вот как написано, так и понимаю. Договоров с выездными бригадами нам читать не дают icon_smile.gif, да и зачем это нам надо.
А лазейки там всякие: пункты, подпункты, приписки, а также как и что трактовать в том или ином конкретном случае - "ну так закон - как дышло, куда ткнул, туда и вышло" - нужны ещё какие-то нормирующие документы.
(если у Вас есть что сказать, с удовольствием почитаю. ).
Цитата(S-cream @ 10.6.2020, 17:39) *
Sky_net, а теперь, какой можно сделать вывод, если сравнить 2ю и 3ю?

Это же и к Вам относится - если есть что сказать конкретное, то с удовольствием почитаю.

Сообщение отредактировал Sky_net - 10.6.2020, 17:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.6.2020, 19:45
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18181
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sky_net @ 10.6.2020, 17:44) *
Да нет у меня никаких взглядов icon_smile.gif , вот как написано, так и понимаю.
Я как раз про понимание и спрашиваю. В моем понимании "нарушение электроснабжения" - это аварии в системе электроснабжения. А у автора вопрос о реконструкции ИП, а это плановый ремонт электрических сетей и электросетевого хозяйства.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vvinterman   Резервирование источников питания   9.6.2020, 15:01
- - Sky_net   "1.2.20 Электроприемники второй категории в н...   9.6.2020, 16:02
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 9.6.2020, 16:02) ..время...   9.6.2020, 16:56
|- - с2н5он   Цитата(Sky_net @ 9.6.2020, 16:02) время п...   9.6.2020, 17:37
|- - Sky_net   Цитата(с2н5он @ 9.6.2020, 17:37) причём з...   9.6.2020, 18:54
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 9.6.2020, 18:54) Обычно ...   10.6.2020, 6:10
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 10.6.2020, 6:10) Вы так и ...   10.6.2020, 14:05
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 10.6.2020, 14:05) Так он...   10.6.2020, 14:12
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 10.6.2020, 14:12) Тогда не...   10.6.2020, 15:12
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 10.6.2020, 15:12) 1) .. ...   10.6.2020, 16:42
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 10.6.2020, 16:42) 1) Этого...   10.6.2020, 17:44
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 10.6.2020, 17:44) Да нет...   10.6.2020, 19:45
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 10.6.2020, 19:45) Я как ра...   10.6.2020, 20:17
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 10.6.2020, 20:17) Так вс...   10.6.2020, 20:32
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 10.6.2020, 20:32) Речь о ...   10.6.2020, 20:49
|- - Олега   Из подчеркнутого: Цитата(Sky_net @ 10.6.2020,...   10.6.2020, 23:30
- - с2н5он   уже можно но ещё нельзя Sky_net у Вас это про что ...   9.6.2020, 19:29
|- - Sky_net   Цитата(с2н5он @ 9.6.2020, 19:29) уже можн...   9.6.2020, 19:32
|- - Roman D   Цитата(Sky_net @ 9.6.2020, 19:32) У меня ...   9.6.2020, 21:34
- - vvinterman   Всем спасибо за ответы!   9.6.2020, 21:06
- - S-cream   Sky_net, А что имеете сказать по третьей категории...   10.6.2020, 15:25
|- - Sky_net   Цитата(S-cream @ 10.6.2020, 15:25) S...   10.6.2020, 17:34
- - S-cream   Sky_net, а теперь, какой можно сделать вывод, если...   10.6.2020, 17:39
- - Олега   Вы для чего все это упрямо переписываете ?   10.6.2020, 20:56
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 10.6.2020, 20:56) Вы для ч...   10.6.2020, 20:59
|- - Rezo   Цитата(Sky_net @ 10.6.2020, 21:59) Вы упр...   12.6.2020, 12:10
|- - Sky_net   Цитата(Rezo @ 12.6.2020, 12:10) Ваше непо...   12.6.2020, 12:45
|- - Rezo   Цитата(Sky_net @ 12.6.2020, 13:45) Ну мож...   12.6.2020, 23:23
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 12.6.2020, 23:23) Главное т...   13.6.2020, 8:46
- - Sky_net   Олега, Ваши умственные интерпретации написанного р...   11.6.2020, 0:38
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 11.6.2020, 0:38) Я Вам п...   11.6.2020, 10:13
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 11.6.2020, 10:13) ... Заче...   11.6.2020, 11:23
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 11.6.2020, 10:13) То, что ...   11.6.2020, 13:08
- - Олега   Исходный вопрос темы (#1): требуется ли дополнител...   11.6.2020, 22:24
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 11.6.2020, 22:24) Исходный...   12.6.2020, 11:07
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 12.6.2020, 11:07) Предпо...   12.6.2020, 20:21
- - Sky_net   Так я же не хотел ему категорию понижать... (и пр...   13.6.2020, 12:31
- - Rezo   Цитата(Sky_net @ 13.6.2020, 13:31) Так я ...   13.6.2020, 15:27
- - Олега   Цитата(Rezo @ 13.6.2020, 15:27) Акт техно...   13.6.2020, 19:42
|- - Rezo   Цитата(Олега @ 13.6.2020, 20:42) Технолог...   14.6.2020, 1:56
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 14.6.2020, 1:56) Так ААБ и ...   14.6.2020, 4:18
- - S-cream   А аварийная бронь - для поддержания процессов, кот...   13.6.2020, 21:52
|- - Олега   Цитата(S-cream @ 13.6.2020, 21:52) А...   13.6.2020, 23:33
- - S-cream   1. Таки я и не писал слова "технологические...   14.6.2020, 0:01
|- - Олега   Цитата(S-cream @ 14.6.2020, 0:01) 1....   14.6.2020, 1:50
|- - Олега   Цитата(S-cream @ 14.6.2020, 0:01) 2....   14.6.2020, 2:01
|- - Rezo   Цитата(S-cream @ 14.6.2020, 1:01) Ес...   14.6.2020, 2:09
|- - Sky_net   Цитата(Rezo @ 14.6.2020, 2:09) При этом ф...   14.6.2020, 3:32
|- - Rezo   Цитата(Sky_net @ 14.6.2020, 4:32) Что зна...   14.6.2020, 5:32
- - Sky_net   Ребята, смотрите, Топик Стартер ведь ничего не упо...   14.6.2020, 9:27
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 14.6.2020, 9:27) Ребята,...   14.6.2020, 11:32
- - Rezo   Цитата(Sky_net)Топик Стартер ведь ничего не упомин...   16.6.2020, 0:08
- - Sky_net   Цитата(Rezo @ 16.6.2020, 0:08) Думаю даль...   16.6.2020, 0:30


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 0:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены