Резервирование источников питания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Резервирование источников питания |
9.6.2020, 15:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.6.2020 Пользователь №: 57297 |
Добрый день, уважаемые электроэнергетики!
Хотел бы задать вам такой вопрос. Согласно ПУЭ потребители электроэнергии 2 категории должны быть обеспечены двумя независимыми резервирующими источниками питания. Но случилось так, что один из источников находится на реконструкции. Должен ли быть обеспечен дополнительный резервирующий источник на время реконструкции одного из существующих или это зависит от времени реконструкции? В ПУЭ об этом ничего не сказано, может какие-то другие документы регулируют этот момент? Или если в ПУЭ сказано, что должны быть обеспечены два независимых источника питания, то они должны быть обеспечены в любом случае, и временное отсутствие одного из них, обусловленное реконструкцией, ни в коем случае не является уважительной причиной для нарушения этого правила? Спасибо! |
|
|
![]() |
9.6.2020, 16:02
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
"1.2.20
Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады." Здесь чётко указано, что время перерывов электроснабжения равно времени включения резервного питания (даже вручную с выездом). Если время ремонта больше этого времени, то необходимо обеспечить другой резервный источник питания на время ремонта.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
|
|
|
9.6.2020, 17:37
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
время перерывов причём здесь время? второй источник отсутствует Должен ли быть обеспечен должен, если остаётся 2-я -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.6.2020, 18:54
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
причём здесь время? второй источник отсутствует должен, если остаётся 2-я Таки можно конкретнее ? "Это" время оно какое максимально (час, сутки, неделя..) ? Обычно время ремонта всегда больше времени подключения (даже в ручную) резерва. Поэтому говорят, что всегда обязательно. Но на самом деле не должен вовсе, если время ремонта меньше или равно времени подключения. Сообщение отредактировал Sky_net - 9.6.2020, 18:59 |
|
|
10.6.2020, 6:10
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18181 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
10.6.2020, 14:05
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Вы так и не назвали это самое "время подключения". Так оно и не оговаривается здесь (может и секунда, а может и 12 часов пока бригада приедет) : "1.2.20 Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады." Ага. два подключения к одной секции шин районной подстанции = резервирование (от подыхания собственных кабелей). Почему к одной секции? К разным секциям конечно, и соответственно разными кабелями (а как же по другому в этом случае). А некоторые вообще заведены через аварийный щит, но там точно группу не скажу, может и вторая, т.к. время подключения там установлено не более 1 минуты и мощностя ограничены. Это на тех линиях где "ответственные потребители", а на остальных (там тоже их не мало) обычная - вторая и даже пару систем по третьей скорее всего - точнее не скажу. У меня не всё по первой группе подключено (как я сначала написал), это я поторопился, т.к. больше внимание первой группе уделяю. (когда все потребители вспомнил, то решил дополнить). |
|
|
10.6.2020, 14:12
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18181 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
10.6.2020, 15:12
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Тогда не какое же время можно выводить в ремонт оборудование, на ваш взгляд ? на секунду, на полдня, на год.. ? На время приезда выездной бригады - это время обычно должно быть оговорено в договоре. Поэтому оно вот здесь: "1.2.20 Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады." и не конкретизируется. |
|
|
10.6.2020, 16:42
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18181 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
10.6.2020, 17:44
Сообщение
#10
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
1) Этого и добивался )) 2) На ваш взгляд здесь и в договоре речь о каком "нарушении" ? Да нет у меня никаких взглядов А лазейки там всякие: пункты, подпункты, приписки, а также как и что трактовать в том или ином конкретном случае - "ну так закон - как дышло, куда ткнул, туда и вышло" - нужны ещё какие-то нормирующие документы. (если у Вас есть что сказать, с удовольствием почитаю. ). Sky_net, а теперь, какой можно сделать вывод, если сравнить 2ю и 3ю? Это же и к Вам относится - если есть что сказать конкретное, то с удовольствием почитаю. Сообщение отредактировал Sky_net - 10.6.2020, 17:46 |
|
|
10.6.2020, 19:45
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18181 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да нет у меня никаких взглядов Я как раз про понимание и спрашиваю. В моем понимании "нарушение электроснабжения" - это аварии в системе электроснабжения. А у автора вопрос о реконструкции ИП, а это плановый ремонт электрических сетей и электросетевого хозяйства. |
|
|
vvinterman Резервирование источников питания 9.6.2020, 15:01
Олега Цитата(Sky_net @ 9.6.2020, 16:02) ..время... 9.6.2020, 16:56
Sky_net Цитата(Олега @ 10.6.2020, 19:45) Я как ра... 10.6.2020, 20:17
Олега Цитата(Sky_net @ 10.6.2020, 20:17) Так вс... 10.6.2020, 20:32
Sky_net Цитата(Олега @ 10.6.2020, 20:32) Речь о ... 10.6.2020, 20:49
Олега Из подчеркнутого:
Цитата(Sky_net @ 10.6.2020,... 10.6.2020, 23:30
с2н5он уже можно но ещё нельзя
Sky_net у Вас это про что ... 9.6.2020, 19:29
Sky_net Цитата(с2н5он @ 9.6.2020, 19:29) уже можн... 9.6.2020, 19:32
Roman D Цитата(Sky_net @ 9.6.2020, 19:32) У меня ... 9.6.2020, 21:34
vvinterman Всем спасибо за ответы! 9.6.2020, 21:06
S-cream Sky_net, А что имеете сказать по третьей категории... 10.6.2020, 15:25
Sky_net Цитата(S-cream @ 10.6.2020, 15:25) S... 10.6.2020, 17:34
S-cream Sky_net, а теперь, какой можно сделать вывод, если... 10.6.2020, 17:39
Олега Вы для чего все это упрямо переписываете ? 10.6.2020, 20:56
Sky_net Цитата(Олега @ 10.6.2020, 20:56) Вы для ч... 10.6.2020, 20:59
Rezo Цитата(Sky_net @ 10.6.2020, 21:59) Вы упр... 12.6.2020, 12:10
Sky_net Цитата(Rezo @ 12.6.2020, 12:10) Ваше непо... 12.6.2020, 12:45
Rezo Цитата(Sky_net @ 12.6.2020, 13:45) Ну мож... 12.6.2020, 23:23
Олега Цитата(Rezo @ 12.6.2020, 23:23) Главное т... 13.6.2020, 8:46
Sky_net Олега, Ваши умственные интерпретации написанного р... 11.6.2020, 0:38
Олега Цитата(Sky_net @ 11.6.2020, 0:38) Я Вам п... 11.6.2020, 10:13
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 11.6.2020, 10:13) ...
Заче... 11.6.2020, 11:23
Sky_net Цитата(Олега @ 11.6.2020, 10:13) То, что ... 11.6.2020, 13:08
Олега Исходный вопрос темы (#1): требуется ли дополнител... 11.6.2020, 22:24
Sky_net Цитата(Олега @ 11.6.2020, 22:24) Исходный... 12.6.2020, 11:07
Олега Цитата(Sky_net @ 12.6.2020, 11:07) Предпо... 12.6.2020, 20:21
Sky_net Так я же не хотел ему категорию понижать...
(и пр... 13.6.2020, 12:31
Rezo Цитата(Sky_net @ 13.6.2020, 13:31) Так я ... 13.6.2020, 15:27
Олега Цитата(Rezo @ 13.6.2020, 15:27) Акт техно... 13.6.2020, 19:42
Rezo Цитата(Олега @ 13.6.2020, 20:42) Технолог... 14.6.2020, 1:56
Олега Цитата(Rezo @ 14.6.2020, 1:56) Так ААБ и ... 14.6.2020, 4:18
S-cream А аварийная бронь - для поддержания процессов, кот... 13.6.2020, 21:52
Олега Цитата(S-cream @ 13.6.2020, 21:52) А... 13.6.2020, 23:33
S-cream 1. Таки я и не писал слова "технологические... 14.6.2020, 0:01
Олега Цитата(S-cream @ 14.6.2020, 0:01) 1.... 14.6.2020, 1:50
Олега Цитата(S-cream @ 14.6.2020, 0:01) 2.... 14.6.2020, 2:01
Rezo Цитата(S-cream @ 14.6.2020, 1:01) Ес... 14.6.2020, 2:09
Sky_net Цитата(Rezo @ 14.6.2020, 2:09) При этом ф... 14.6.2020, 3:32
Rezo Цитата(Sky_net @ 14.6.2020, 4:32) Что зна... 14.6.2020, 5:32
Sky_net Ребята, смотрите, Топик Стартер ведь ничего не упо... 14.6.2020, 9:27
Олега Цитата(Sky_net @ 14.6.2020, 9:27) Ребята,... 14.6.2020, 11:32
Rezo Цитата(Sky_net)Топик Стартер ведь ничего не упомин... 16.6.2020, 0:08
Sky_net Цитата(Rezo @ 16.6.2020, 0:08) Думаю даль... 16.6.2020, 0:30![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 0:16 |
|
|
|
|