Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Синхронный генератор переменного тока ESS 5 , Падения напряжения под нагрузкой

Nurlan Z
сообщение 31.5.2020, 14:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 31.5.2020
Из: КАЗАХСТАН КАРАГАНДЫ
Пользователь №: 57257



Здравствуйте уважаемые коллеги, Имеется трехфазный синхронный генератор переменного тока типа ЕСС 5, Мощность генератора 30 кВт, установлен генератор на автокране СМК 12-А, при запуске генератора он нормально возбуждается и выдает 380 V НО как только начинаешь поднимать стрелу автокрана сразу понижается напряжение до 300 V. проверял фазировку на ОО и ОД все нормально.

Сообщение отредактировал Nurlan Z - 31.5.2020, 14:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 7.6.2020, 20:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Думаю у вас первоначально где-то потерялась цепь и вы ее восстановили не заметив этого, но при этом, в результате поиска причины. нарушили фазировку.

Цитата(Nurlan Z @ 7.6.2020, 18:52) *
раз вычитается значит уже исправные ТТ. остается разобраться с фазировкой. и замерить токи.

Его проверить просто. Отключите его от генератора и через него запитайте ТЭНу. Измерте первичный и вторичный ток. Посчитайте коэффициент трансформации. Проводите замеры для трёх фаз. Сравните полученный коэффициент трансформации, он должен быть одинаков для всех трёх фаз.



Цитата(Nurlan Z @ 7.6.2020, 18:52) *
Вы подозреваете что все таки фазировка нарушена и БКТС в порядке?

Нужно в живую, а так пока только гадаем. Нужно собрать точно по схеме. Обратите внимание на маркировку на клемниках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurlan Z
сообщение 8.6.2020, 14:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 31.5.2020
Из: КАЗАХСТАН КАРАГАНДЫ
Пользователь №: 57257



Цитата(rosck @ 7.6.2020, 23:10) *
Думаю у вас первоначально где-то потерялась цепь и вы ее восстановили не заметив этого, но при этом, в результате поиска причины. нарушили фазировку.


Его проверить просто. Отключите его от генератора и через него запитайте ТЭНу. Измерте первичный и вторичный ток. Посчитайте коэффициент трансформации. Проводите замеры для трёх фаз. Сравните полученный коэффициент трансформации, он должен быть одинаков для всех трёх фаз.

Нужно в живую, а так пока только гадаем. Нужно собрать точно по схеме. Обратите внимание на маркировку на клемниках.


Проверил сегодня компандирующие трансформаторы по отдельности каждую.
Результаты:
Нагрузка ТЭН 6 КВТ
ФАЗА (А)
Ток первичный = 22 А
Ток вторичный = 11 А
ФАЗА (В)
Ток первичный = 22,2 А
Ток вторичный = 10,8 А
ФАЗА (С)
Ток первичный = 22,5 А
Ток вторичный = 11,2 А
__________________________________
В общем средневзвешенный коэф.трансоформации = 2.
Скорее ТТ исправный нежели нет.
остается разобраться с фазировкой маленькая проблема в том что надписи стерлись на жилах кабелей.




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 8.6.2020, 15:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Nurlan Z @ 8.6.2020, 15:51) *
что надписи стерлись на жилах кабелей.

Это не проблема. Кабель прозвонить и промаркировать. Смотрите на схему там все контакты промаркированы. В генераторе на барно возле каждой шпильки, на карболите есть маркировка. Если мне не изменяет память, маркировка продублирована на выводах генератора. На компоудирующем трансформаторе, возле каждой шпильки, также должна быть маркировка. Соберите все по схеме соблюдая маркировку и попробуйте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurlan Z
сообщение 8.6.2020, 16:23
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 31.5.2020
Из: КАЗАХСТАН КАРАГАНДЫ
Пользователь №: 57257



Цитата(rosck @ 8.6.2020, 18:47) *
Это не проблема. Кабель прозвонить и промаркировать. Смотрите на схему там все контакты промаркированы. В генераторе на барно возле каждой шпильки, на карболите есть маркировка. Если мне не изменяет память, маркировка продублирована на выводах генератора. На компоудирующем трансформаторе, возле каждой шпильки, также должна быть маркировка. Соберите все по схеме соблюдая маркировку и попробуйте.



хорошо сделаем.. а что если Соберу все по схеме соблюдая маркировку но опять не будет работать, снова фазировкой баловаться?

Сообщение отредактировал Nurlan Z - 8.6.2020, 16:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 8.6.2020, 17:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Nurlan Z @ 8.6.2020, 16:23) *
хорошо сделаем.. а что если Соберу все по схеме соблюдая маркировку но опять не будет работать, снова фазировкой баловаться?

Первым нужно этот вариант подключать. Много раз занимался ремонтом подобных генераторов. Практически всегда этот вариант оказывался правильным. Если не получится то опять подключать ТЭНу и смотреть как меняется напряжён на щетках. Снова берете ТЭНу и подключаете например к фазе А и начинаете перебирать подключение дополнительной обмотки к вторичной обмотки транФорматора. Там шесть вариантов. Выбираете варианта когда напряжение на щетках максимальное. Точно также нужно будет перебрать оставшиеся четыре варианта для Фазы В и потом Два варианта для фазы С.
Обратите внимание, что силовую часть тоже нужно подключать соблюдая фазировку.

Сообщение отредактировал rosck - 8.6.2020, 17:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nurlan Z   Синхронный генератор переменного тока ESS 5   31.5.2020, 14:39
- - Костян челябинский   Это имеет какие-то негативные последствия? Или про...   31.5.2020, 14:51
|- - Nurlan Z   Цитата(Костян челябинский @ 31.5.2020, 17...   31.5.2020, 14:53
- - Костян челябинский   Вы профессионал? Должны знать Ну и ответить на п...   31.5.2020, 14:55
|- - Nurlan Z   Цитата(Костян челябинский @ 31.5.2020, 17...   31.5.2020, 15:12
- - Костян челябинский   Блин! А двигатель подъема стрелы какой? А на...   31.5.2020, 16:29
|- - Nurlan Z   Цитата(Костян челябинский @ 31.5.2020, 19...   31.5.2020, 17:10
- - rosck   Причин может быть много. Первое, что нужно сделать...   31.5.2020, 21:02
|- - Nurlan Z   Цитата(rosck @ 1.6.2020, 0:02) Причин мож...   1.6.2020, 15:47
|- - rosck   Цитата(Nurlan Z @ 1.6.2020, 16:47) Провер...   1.6.2020, 16:28
||- - Nurlan Z   Цитата(rosck @ 1.6.2020, 19:15) А должны ...   1.6.2020, 16:29
|- - rosck   Цитата(Nurlan Z @ 1.6.2020, 15:47) извини...   1.6.2020, 16:48
|- - Nurlan Z   Цитата(rosck @ 1.6.2020, 19:48) Если вы о...   1.6.2020, 16:54
||- - rosck   Цитата(Nurlan Z @ 1.6.2020, 16:54) Фазиро...   1.6.2020, 17:01
||- - Nurlan Z   ЦитатаМожно еще измерить переменное напряжение на ...   1.6.2020, 18:18
|- - rosck   Вам нужно было измерить постоянное напряжение подо...   7.6.2020, 6:50
|- - Nurlan Z   Цитата(rosck @ 7.6.2020, 9:50) Вам нужно ...   7.6.2020, 14:19
- - rosck   В холостую , напряжения фаз не сильно должны отлич...   1.6.2020, 19:13
|- - eugevict   Цитата(rosck @ 1.6.2020, 19:13) Вот это н...   1.6.2020, 20:28
||- - rosck   Цитата(eugevict @ 1.6.2020, 20:28) Не меш...   1.6.2020, 20:37
||- - eugevict   Цитата(rosck @ 1.6.2020, 20:37) Там тольк...   2.6.2020, 1:52
||- - Nurlan Z   Цитата(rosck @ 1.6.2020, 23:37) Там тольк...   2.6.2020, 17:46
|- - Nurlan Z   Цитата(rosck @ 1.6.2020, 22:13) В холосту...   6.6.2020, 11:31
|- - Sky_net   Цитата(Nurlan Z @ 6.6.2020, 11:31) Здравс...   6.6.2020, 19:42
|- - Nurlan Z   ЦитатаПроверьте напряжение А1-А2, А2-А3, А3-А1 (то...   6.6.2020, 19:59
|- - Sky_net   Цитата(Nurlan Z @ 6.6.2020, 19:59) Я как ...   6.6.2020, 20:17
- - rosck   У вас под нагрузкой переменное напряжение упало, а...   7.6.2020, 11:24
|- - Sky_net   Цитата(rosck @ 7.6.2020, 11:24) У вас под...   7.6.2020, 14:25
- - rosck   Извините времени не было внимательно прочитать ваш...   7.6.2020, 17:37
|- - Nurlan Z   Цитата(rosck @ 7.6.2020, 20:37) Извините ...   7.6.2020, 18:52
- - rosck   Думаю у вас первоначально где-то потерялась цепь и...   7.6.2020, 20:10
|- - Nurlan Z   Цитата(rosck @ 7.6.2020, 23:10) Думаю у в...   8.6.2020, 14:51
|- - rosck   Цитата(Nurlan Z @ 8.6.2020, 15:51) что на...   8.6.2020, 15:47
|- - Nurlan Z   Цитата(rosck @ 8.6.2020, 18:47) Это не пр...   8.6.2020, 16:23
|- - rosck   Цитата(Nurlan Z @ 8.6.2020, 16:23) хорошо...   8.6.2020, 17:13
|- - Nurlan Z   Цитата(rosck @ 8.6.2020, 20:13) Первым ну...   8.6.2020, 17:46
- - rosck   Вы подключили С1, С2, С3. И далее их не трогаете. ...   8.6.2020, 18:31
- - Nurlan Z   Цитата(rosck @ 8.6.2020, 21:31) Вы подклю...   9.6.2020, 9:04


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 20:03