Синхронный генератор переменного тока ESS 5 , Падения напряжения под нагрузкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Синхронный генератор переменного тока ESS 5 , Падения напряжения под нагрузкой |
31.5.2020, 14:39
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 31.5.2020 Из: КАЗАХСТАН КАРАГАНДЫ Пользователь №: 57257 |
Здравствуйте уважаемые коллеги, Имеется трехфазный синхронный генератор переменного тока типа ЕСС 5, Мощность генератора 30 кВт, установлен генератор на автокране СМК 12-А, при запуске генератора он нормально возбуждается и выдает 380 V НО как только начинаешь поднимать стрелу автокрана сразу понижается напряжение до 300 V. проверял фазировку на ОО и ОД все нормально.
Сообщение отредактировал Nurlan Z - 31.5.2020, 14:40 |
|
|
![]() |
7.6.2020, 20:10
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Думаю у вас первоначально где-то потерялась цепь и вы ее восстановили не заметив этого, но при этом, в результате поиска причины. нарушили фазировку.
раз вычитается значит уже исправные ТТ. остается разобраться с фазировкой. и замерить токи. Его проверить просто. Отключите его от генератора и через него запитайте ТЭНу. Измерте первичный и вторичный ток. Посчитайте коэффициент трансформации. Проводите замеры для трёх фаз. Сравните полученный коэффициент трансформации, он должен быть одинаков для всех трёх фаз. Вы подозреваете что все таки фазировка нарушена и БКТС в порядке? Нужно в живую, а так пока только гадаем. Нужно собрать точно по схеме. Обратите внимание на маркировку на клемниках. |
|
|
8.6.2020, 14:51
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 31.5.2020 Из: КАЗАХСТАН КАРАГАНДЫ Пользователь №: 57257 |
Думаю у вас первоначально где-то потерялась цепь и вы ее восстановили не заметив этого, но при этом, в результате поиска причины. нарушили фазировку. Его проверить просто. Отключите его от генератора и через него запитайте ТЭНу. Измерте первичный и вторичный ток. Посчитайте коэффициент трансформации. Проводите замеры для трёх фаз. Сравните полученный коэффициент трансформации, он должен быть одинаков для всех трёх фаз. Нужно в живую, а так пока только гадаем. Нужно собрать точно по схеме. Обратите внимание на маркировку на клемниках. Проверил сегодня компандирующие трансформаторы по отдельности каждую. Результаты: Нагрузка ТЭН 6 КВТ ФАЗА (А) Ток первичный = 22 А Ток вторичный = 11 А ФАЗА (В) Ток первичный = 22,2 А Ток вторичный = 10,8 А ФАЗА (С) Ток первичный = 22,5 А Ток вторичный = 11,2 А __________________________________ В общем средневзвешенный коэф.трансоформации = 2. Скорее ТТ исправный нежели нет. остается разобраться с фазировкой маленькая проблема в том что надписи стерлись на жилах кабелей. |
|
|
8.6.2020, 15:47
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
что надписи стерлись на жилах кабелей. Это не проблема. Кабель прозвонить и промаркировать. Смотрите на схему там все контакты промаркированы. В генераторе на барно возле каждой шпильки, на карболите есть маркировка. Если мне не изменяет память, маркировка продублирована на выводах генератора. На компоудирующем трансформаторе, возле каждой шпильки, также должна быть маркировка. Соберите все по схеме соблюдая маркировку и попробуйте. |
|
|
8.6.2020, 16:23
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 31.5.2020 Из: КАЗАХСТАН КАРАГАНДЫ Пользователь №: 57257 |
Это не проблема. Кабель прозвонить и промаркировать. Смотрите на схему там все контакты промаркированы. В генераторе на барно возле каждой шпильки, на карболите есть маркировка. Если мне не изменяет память, маркировка продублирована на выводах генератора. На компоудирующем трансформаторе, возле каждой шпильки, также должна быть маркировка. Соберите все по схеме соблюдая маркировку и попробуйте. хорошо сделаем.. а что если Соберу все по схеме соблюдая маркировку но опять не будет работать, снова фазировкой баловаться? Сообщение отредактировал Nurlan Z - 8.6.2020, 16:26 |
|
|
8.6.2020, 17:13
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
хорошо сделаем.. а что если Соберу все по схеме соблюдая маркировку но опять не будет работать, снова фазировкой баловаться? Первым нужно этот вариант подключать. Много раз занимался ремонтом подобных генераторов. Практически всегда этот вариант оказывался правильным. Если не получится то опять подключать ТЭНу и смотреть как меняется напряжён на щетках. Снова берете ТЭНу и подключаете например к фазе А и начинаете перебирать подключение дополнительной обмотки к вторичной обмотки транФорматора. Там шесть вариантов. Выбираете варианта когда напряжение на щетках максимальное. Точно также нужно будет перебрать оставшиеся четыре варианта для Фазы В и потом Два варианта для фазы С. Обратите внимание, что силовую часть тоже нужно подключать соблюдая фазировку. Сообщение отредактировал rosck - 8.6.2020, 17:16 |
|
|
Nurlan Z Синхронный генератор переменного тока ESS 5 31.5.2020, 14:39
Костян челябинский Это имеет какие-то негативные последствия? Или про... 31.5.2020, 14:51
Nurlan Z Цитата(Костян челябинский @ 31.5.2020, 17... 31.5.2020, 14:53
Костян челябинский Вы профессионал? Должны знать
Ну и ответить на п... 31.5.2020, 14:55
Nurlan Z Цитата(Костян челябинский @ 31.5.2020, 17... 31.5.2020, 15:12
Костян челябинский Блин!
А двигатель подъема стрелы какой?
А на... 31.5.2020, 16:29
Nurlan Z Цитата(Костян челябинский @ 31.5.2020, 19... 31.5.2020, 17:10
rosck Причин может быть много. Первое, что нужно сделать... 31.5.2020, 21:02
Nurlan Z Цитата(rosck @ 1.6.2020, 0:02) Причин мож... 1.6.2020, 15:47
rosck Цитата(Nurlan Z @ 1.6.2020, 16:47) Провер... 1.6.2020, 16:28

Nurlan Z Цитата(rosck @ 1.6.2020, 19:15) А должны ... 1.6.2020, 16:29
rosck Цитата(Nurlan Z @ 1.6.2020, 15:47) извини... 1.6.2020, 16:48
Nurlan Z Цитата(rosck @ 1.6.2020, 19:48) Если вы о... 1.6.2020, 16:54

rosck Цитата(Nurlan Z @ 1.6.2020, 16:54) Фазиро... 1.6.2020, 17:01

Nurlan Z ЦитатаМожно еще измерить переменное напряжение на ... 1.6.2020, 18:18
rosck Вам нужно было измерить постоянное напряжение подо... 7.6.2020, 6:50
Nurlan Z Цитата(rosck @ 7.6.2020, 9:50) Вам нужно ... 7.6.2020, 14:19
rosck В холостую , напряжения фаз не сильно должны отлич... 1.6.2020, 19:13
eugevict Цитата(rosck @ 1.6.2020, 19:13) Вот это н... 1.6.2020, 20:28

rosck Цитата(eugevict @ 1.6.2020, 20:28) Не меш... 1.6.2020, 20:37

eugevict Цитата(rosck @ 1.6.2020, 20:37) Там тольк... 2.6.2020, 1:52

Nurlan Z Цитата(rosck @ 1.6.2020, 23:37) Там тольк... 2.6.2020, 17:46
Nurlan Z Цитата(rosck @ 1.6.2020, 22:13) В холосту... 6.6.2020, 11:31
Sky_net Цитата(Nurlan Z @ 6.6.2020, 11:31) Здравс... 6.6.2020, 19:42
Nurlan Z ЦитатаПроверьте напряжение А1-А2, А2-А3, А3-А1 (то... 6.6.2020, 19:59
Sky_net Цитата(Nurlan Z @ 6.6.2020, 19:59) Я как ... 6.6.2020, 20:17
rosck У вас под нагрузкой переменное напряжение упало, а... 7.6.2020, 11:24
Sky_net Цитата(rosck @ 7.6.2020, 11:24) У вас под... 7.6.2020, 14:25
rosck Извините времени не было внимательно прочитать ваш... 7.6.2020, 17:37
Nurlan Z Цитата(rosck @ 7.6.2020, 20:37) Извините ... 7.6.2020, 18:52
Nurlan Z Цитата(rosck @ 8.6.2020, 20:13) Первым ну... 8.6.2020, 17:46
rosck Вы подключили С1, С2, С3. И далее их не трогаете. ... 8.6.2020, 18:31
Nurlan Z Цитата(rosck @ 8.6.2020, 21:31) Вы подклю... 9.6.2020, 9:04![]() ![]() ![]() |
|