![]() Синхронный генератор переменного тока ESS 5 , Падения напряжения под нагрузкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Синхронный генератор переменного тока ESS 5 , Падения напряжения под нагрузкой |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 31.5.2020 Из: КАЗАХСТАН КАРАГАНДЫ Пользователь №: 57257 ![]() |
Здравствуйте уважаемые коллеги, Имеется трехфазный синхронный генератор переменного тока типа ЕСС 5, Мощность генератора 30 кВт, установлен генератор на автокране СМК 12-А, при запуске генератора он нормально возбуждается и выдает 380 V НО как только начинаешь поднимать стрелу автокрана сразу понижается напряжение до 300 V. проверял фазировку на ОО и ОД все нормально.
Сообщение отредактировал Nurlan Z - 31.5.2020, 14:40 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
В холостую , напряжения фаз не сильно должны отличатся. Если на какой-то фазе напряжения очень маленькое, то здесь нужно и искать. Где-то нет цепи.
Постоянное напряжение на выходе моста должно быть немного больше чем переменное на входе, при условии, что есть полноценные три фазы на входе. Если этого нет виноват диодный мост Вот это не забудьте сделать Одной 5кВт ТЭНы будет достаточно. Прогрузите ей по очереди все фазы и посмотрите как изменяется Сообщение отредактировал rosck - 1.6.2020, 19:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 31.5.2020 Из: КАЗАХСТАН КАРАГАНДЫ Пользователь №: 57257 ![]() |
В холостую , напряжения фаз не сильно должны отличатся. Если на какой-то фазе напряжения очень маленькое, то здесь нужно и искать. Где-то нет цепи. Постоянное напряжение на выходе моста должно быть немного больше чем переменное на входе, при условии, что есть полноценные три фазы на входе. Если этого нет виноват диодный мост Здравствуйте только сегодня удалось проверить генератор и его вспомогательные узлы. Результат: 1) Установил реостаты на максимальное сопротивление на каждом, напряжение как и положено упало до 320V 2) Запустил в режиме холостого хода: переменное напряжение до выпрямителя(он исправный) AC1-AC2=8,5V | AC2-AC3=8V | AC3-AC1=8V - узел компандирующий трансформатор и реостаты + доп.обмотка 3) постоянное напряжение после выпрямителя = 9,5V После запустил под нагрузкой 6 кВт -ТЭНы. в результате: фаз: А=6,5V| DC| B = 6,4V |DC| C=6V |DC -напряжений были стабильными показания не менялись во время испытания. ps: перекос по фазам незначительный, выпрямитель исправный как вы и говорили на нем чуть большее напряжения чем к нему поступает. ps2: теперь где искать проблему? для ТТ такое напряжение должно быть или этого мало? ps3: все узлы не раз проверял, если ТТ исправен то даже не знаю где еще смотреть. есть идея подать DC ток на ОВ от внеш.источника для проверки самого генератора, правда этот способ не локализует проблему, а докажет что со стороны генератора проблем нет. только мне не известно какое напряжение должно в ОВ. 12V идет для возбуждения от внеш.источника. Сообщение отредактировал Nurlan Z - 6.6.2020, 16:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Здравствуйте только сегодня удалось проверить генератор и его вспомогательные узлы. Результат: 1) Установил реостаты на максимальное сопротивление на каждом, напряжение как и положено упало до 320V 2) Запустил в режиме холостого хода: переменное напряжение до выпрямителя(он исправный) AC1-AC2=8,5V | AC2-AC3=8V | AC3-AC1=8V - узел компандирующий трансформатор и реостаты + доп.обмотка 3) постоянное напряжение после выпрямителя = 9,5V После запустил под нагрузкой 6 кВт -ТЭНы. в результате: фаз: А=6,5V| DC| B = 6,4V |DC| C=6V |DC -напряжений были стабильными показания не менялись во время испытания. ps: перекос по фазам незначительный, выпрямитель исправный как вы и говорили на нем чуть большее напряжения чем к нему поступает. ps2: теперь где искать проблему? для ТТ такое напряжение должно быть или этого мало? ps3: все узлы не раз проверял, если ТТ исправен то даже не знаю где еще смотреть. есть идея подать DC ток на ОВ от внеш.источника для проверки самого генератора, правда этот способ не локализует проблему, а докажет что со стороны генератора проблем нет. только мне не известно какое напряжение должно в ОВ. 12V идет для возбуждения от внеш.источника. Установите реостаты, чтобы на холостом было 400 вольт. Подключите ТЭНы, и запустите генератор, и проверьте токовыми клещами переменный ток в фазах - накиньте клещи на провода между БКТС и генератором между А1-А1, А2-А2, А3-А3. (можно и в каждом проводе с каждого ТТ, с одной какой-то стороны, например со стороны А1, А2, А3). Проверьте напряжение А1-А2, А2-А3, А3-А1 (тоже переменное). А также проверьте напряжение на реостатах RS: А1-1А1, А2-1А2, А3-1А3 (на ТТ) и на R: 1А1-1А2, 1А2-1А3, 1А3-1А1. Самое главное это ток в фазах дополнительной обмотки. (желательно сравнить с токами на холостом ходу, т.е. на холостом ходу тоже надо померять токовыми клещами. ) На обмотке возбуждения постоянное напряжение может быть вольт до 70 (может и до 100), примерно (в зависимости от нагрузки). Но для этого "опыта" нужно отключить все дополнительные обмотки, а А3 и А6 в генераторе соединить перемычкой - лучше этого не делать, нужен мощный блок питания вольт на 100 с плавной регулировкой. Если Вы говорите, что всё произошло в работе, то очень похоже, что сгорел один из ТТ (раз всё остальное уже проверили). При замере токовыми клещами он сразу себя покажет (под нагрузкой). Чтобы было наглядно - все замеры нужно занести в таблицу. Сообщение отредактировал Sky_net - 6.6.2020, 19:48 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.9.2025, 4:04 |
|
![]() |