Выбор номинала автоматических предохранителей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор номинала автоматических предохранителей |
24.5.2020, 19:29
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.5.2020 Пользователь №: 57236 |
Старый дом, проводка аллюминиевая (вероятно 2,5мм2, но не уверен) Переделывать проводку возможности нет.
Электрическое подключение - со входного распределительного шкафа в подъезде (3х-фазный перекидной рубильник, пробки), затем на щиток на лестничной клетке (на каждом этаже), и с него на щиток в квартире. На щитке в квартире 2 пробки х 10А (одна линия). И во входном распределительном шкафу, и на щитке на лестничной клетке стоят пробки. Какой должен быть номинал пробок на входном распределительном шкафу и на щитке на лестничной клетке, чтобы защита работала правильно? Как понимаю, защита должна быть по принципу сужающихся труб, т.е. самый большой номинал должен быть на входном распределительном шкафу, в щитке на лестничной клетке номинал пониже, и самый маленький номинал должен быть в квартире (10А). Также, что в данном случае защищают пробки в щитке на лестничной клетке? Сообщение отредактировал Remko - 25.11.2025, 15:58 |
|
|
![]() |
5.6.2020, 16:27
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.5.2020 Пользователь №: 57236 |
диаметер провода проводки в квартире: алюминий 1.6 мм, сечение 2.0 мм2
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
5.6.2020, 20:09
Сообщение
#3
|
|
Гости |
диаметер провода проводки в квартире: алюминий 1.6 мм, сечение 2.0 мм2 Вот в это верится с трудом, т.к. в СССР на алюминии, как впрочем и на меди, не экономили. Изготовляли строго по ГОСТ-у, согласно которому сечение должно быть 2,5 мм2. Склоняюсь к погрешности при замере. |
|
|
5.6.2020, 23:09
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.5.2020 Пользователь №: 57236 |
Вот в это верится с трудом, т.к. в СССР на алюминии, как впрочем и на меди, не экономили. Изготовляли строго по ГОСТ-у, согласно которому сечение должно быть 2,5 мм2. Склоняюсь к погрешности при замере. Нет, замерял штангенциркулем алюминиевую жилу в распределительной коробке, совершенно точно ∅1,6мм (2,0 мм2) Сообщение отредактировал Remko - 5.6.2020, 23:12 |
|
|
6.6.2020, 12:46
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нет, замерял штангенциркулем алюминиевую жилу в распределительной коробке, совершенно точно ∅1,6мм (2,0 мм2) А точность штангенциркуля какая? А в каком месте измеряли? В свежезачищенном? А какие показания должны быть для того чтобы получилось 2.5 вместо 2.0? А где гарантия что провод банально не вытянули? -------------------- |
|
|
6.6.2020, 15:57
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.5.2020 Пользователь №: 57236 |
Remko, вы за прошедшие полторы недели в управл. компанию обратились с требованием отремонтировать этажный щиток (установить новое основание предохранителя или автомат) ? Энергетики отвечают только за подводящий силовой кабель и электросчётчики. Неизвестно, когда всё это ремонтировалось последний раз. А точность штангенциркуля какая? А в каком месте измеряли? В свежезачищенном? А какие показания должны быть для того чтобы получилось 2.5 вместо 2.0? А где гарантия что провод банально не вытянули? штангель обычный пластмассовый, никогда с ним не ошибался. Замерял кусок провода в распред.коробке, зачистил кусочек изоляции (не на месте старого соединения). Насколько понимаю, чтобы сечение получилось 2.5 мм2, диаметр должен был быть 1.78мм. Сообщение отредактировал Remko - 25.11.2025, 15:55 |
|
|
6.6.2020, 16:07
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Remko Выбор номинала автоматических предохранителей 24.5.2020, 19:29
Dimka1 Цитата(Remko @ 24.5.2020, 19:29) ....Како... 24.5.2020, 19:58
Remko Довольно часто случается, пропадает электричество,... 24.5.2020, 23:14
Dimka1 Цитата(Remko @ 24.5.2020, 23:14) Довольно... 24.5.2020, 23:25
Олега Цитата(Remko @ 24.5.2020, 23:14) .. Как о... 25.5.2020, 6:35
Remko Ну так выбор тут невелик, исходя из существующих н... 25.5.2020, 0:49
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2020, 20... 5.6.2020, 22:36
Гость сочувствующий Цитата(Remko @ 5.6.2020, 23:09) Нет, заме... 6.6.2020, 8:48
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 6.6.2020, 8... 6.6.2020, 9:25
Remko Цитата(Олега @ 6.6.2020, 15:07) Тогда ни ... 6.6.2020, 17:00
Dimka1 Цитата(Remko @ 5.6.2020, 23:09) Нет, заме... 6.6.2020, 17:51![]() ![]() ![]() |
|