Выбор номинала автоматических предохранителей

Remko
сообщение 24.5.2020, 19:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.5.2020
Пользователь №: 57236



Старый довоенный дом, 2х этажный. Электропроводка аллюминиевая (вероятно 2,5мм2, но не уверен) Переделывать проводку возможности нет.
Электрическое подключение - со входного распределительного шкафа в подъезде (3х-фазный перекидной рубильник, автоматический выключатель АП-50, пробки), затем на щиток на лестничной клетке (на каждом этаже), и с него на щиток в квартире. На щитке в квартире 2 пробки х 10А (одна линия). И во входном распределительном шкафу, и на щитке на лестничной клетке стоят пробки. Какой должен быть номинал пробок на входном распределительном шкафу и на щитке на лестничной клетке, чтобы защита работала правильно?
Как понимаю, защита должна быть по принципу сужающихся труб, т.е. самый большой номинал должен быть на входном распределительном шкафу, в щитке на лестничной клетке номинал пониже, и самый маленький номинал должен быть в квартире (10А).
Также, что в данном случае защищают пробки в щитке на лестничной клетке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Remko
сообщение 5.6.2020, 16:27
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.5.2020
Пользователь №: 57236



диаметер провода проводки в квартире: алюминий 1.6 мм, сечение 2.0 мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.6.2020, 20:09
Сообщение #3





Гости






Цитата(Remko @ 5.6.2020, 16:27) *
диаметер провода проводки в квартире: алюминий 1.6 мм, сечение 2.0 мм2

Вот в это верится с трудом, т.к. в СССР на алюминии, как впрочем и на меди, не экономили. Изготовляли строго по ГОСТ-у, согласно которому сечение должно быть 2,5 мм2. Склоняюсь к погрешности при замере.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Remko
сообщение 5.6.2020, 23:09
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.5.2020
Пользователь №: 57236



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2020, 19:09) *
Вот в это верится с трудом, т.к. в СССР на алюминии, как впрочем и на меди, не экономили. Изготовляли строго по ГОСТ-у, согласно которому сечение должно быть 2,5 мм2. Склоняюсь к погрешности при замере.

Нет, замерял штангенциркулем алюминиевую жилу в распределительной коробке, совершенно точно ∅1,6мм (2,0 мм2)

Сообщение отредактировал Remko - 5.6.2020, 23:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.6.2020, 8:48
Сообщение #5





Гости






Цитата(Remko @ 5.6.2020, 23:09) *
Нет, замерял штангенциркулем алюминиевую жилу в распределительной коробке, совершенно точно ∅1,6мм (2,0 мм2)

Значит я жирно жил, используя 2,5 мм2. Боюсь ошибиться, но 2,0 мм2 предназначались для подключения под винтовые зажимы, а для прокладки проводки непосредственно по основаниям - 2,5 мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.6.2020, 9:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17864
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.6.2020, 8:48) *
Значит я жирно жил, используя 2,5 мм2. Боюсь ошибиться, но 2,0 мм2 предназначались для подключения под винтовые зажимы, а для прокладки проводки непосредственно по основаниям - 2,5 мм2.
Нет, не жирно. )) Начиная с ПУЭ-3 для жилья предписан ляминий сечением не менее 2,5 мм2.
К наличию у Remko сечения 2,0 могли привести разные обстоятельства (экономического характера icon_wink.gif ), не имеющие отношения к нормам.


Remko, вы за прошедшие полторы недели в управл. компанию обратились с требованием отремонтировать этажный щиток (установить новое основание предохранителя или автомат) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Remko   Выбор номинала автоматических предохранителей   24.5.2020, 19:29
- - Dimka1   Цитата(Remko @ 24.5.2020, 19:29) ....Како...   24.5.2020, 19:58
- - Remko   Довольно часто случается, пропадает электричество,...   24.5.2020, 23:14
|- - Dimka1   Цитата(Remko @ 24.5.2020, 23:14) Довольно...   24.5.2020, 23:25
|- - Олега   Цитата(Remko @ 24.5.2020, 23:14) .. Как о...   25.5.2020, 6:35
- - Remko   Ну так выбор тут невелик, исходя из существующих н...   25.5.2020, 0:49
- - Remko   диаметер провода проводки в квартире: алюминий 1.6...   5.6.2020, 16:27
- - Гость сочувствующий   Цитата(Remko @ 5.6.2020, 16:27) диаметер ...   5.6.2020, 20:09
- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2020, 20...   5.6.2020, 22:36
- - Remko   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2020, 19...   5.6.2020, 23:09
- - Гость сочувствующий   Цитата(Remko @ 5.6.2020, 23:09) Нет, заме...   6.6.2020, 8:48
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.6.2020, 8...   6.6.2020, 9:25
- - Костян челябинский   Цитата(Remko @ 6.6.2020, 1:09) Нет, замер...   6.6.2020, 12:46
|- - Remko   Цитата(Олега @ 6.6.2020, 8:25) Remko, вы ...   6.6.2020, 15:57
|- - Олега   Цитата(Remko @ 6.6.2020, 15:57) этажные щ...   6.6.2020, 16:07
|- - Remko   Цитата(Олега @ 6.6.2020, 15:07) Тогда ни ...   6.6.2020, 17:00
- - Dimka1   Цитата(Remko @ 5.6.2020, 23:09) Нет, заме...   6.6.2020, 17:51