Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.5.2020 Пользователь №: 57236 ![]() |
Старый довоенный дом, 2х этажный. Электропроводка аллюминиевая (вероятно 2,5мм2, но не уверен) Переделывать проводку возможности нет.
Электрическое подключение - со входного распределительного шкафа в подъезде (3х-фазный перекидной рубильник, автоматический выключатель АП-50, пробки), затем на щиток на лестничной клетке (на каждом этаже), и с него на щиток в квартире. На щитке в квартире 2 пробки х 10А (одна линия). И во входном распределительном шкафу, и на щитке на лестничной клетке стоят пробки. Какой должен быть номинал пробок на входном распределительном шкафу и на щитке на лестничной клетке, чтобы защита работала правильно? Как понимаю, защита должна быть по принципу сужающихся труб, т.е. самый большой номинал должен быть на входном распределительном шкафу, в щитке на лестничной клетке номинал пониже, и самый маленький номинал должен быть в квартире (10А). Также, что в данном случае защищают пробки в щитке на лестничной клетке? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.5.2020 Пользователь №: 57236 ![]() |
диаметер провода проводки в квартире: алюминий 1.6 мм, сечение 2.0 мм2
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
диаметер провода проводки в квартире: алюминий 1.6 мм, сечение 2.0 мм2 Вот в это верится с трудом, т.к. в СССР на алюминии, как впрочем и на меди, не экономили. Изготовляли строго по ГОСТ-у, согласно которому сечение должно быть 2,5 мм2. Склоняюсь к погрешности при замере. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.5.2020 Пользователь №: 57236 ![]() |
Вот в это верится с трудом, т.к. в СССР на алюминии, как впрочем и на меди, не экономили. Изготовляли строго по ГОСТ-у, согласно которому сечение должно быть 2,5 мм2. Склоняюсь к погрешности при замере. Нет, замерял штангенциркулем алюминиевую жилу в распределительной коробке, совершенно точно ∅1,6мм (2,0 мм2) Сообщение отредактировал Remko - 5.6.2020, 23:12 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Нет, замерял штангенциркулем алюминиевую жилу в распределительной коробке, совершенно точно ∅1,6мм (2,0 мм2) Значит я жирно жил, используя 2,5 мм2. Боюсь ошибиться, но 2,0 мм2 предназначались для подключения под винтовые зажимы, а для прокладки проводки непосредственно по основаниям - 2,5 мм2. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17864 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Значит я жирно жил, используя 2,5 мм2. Боюсь ошибиться, но 2,0 мм2 предназначались для подключения под винтовые зажимы, а для прокладки проводки непосредственно по основаниям - 2,5 мм2. Нет, не жирно. )) Начиная с ПУЭ-3 для жилья предписан ляминий сечением не менее 2,5 мм2. К наличию у Remko сечения 2,0 могли привести разные обстоятельства (экономического характера ![]() Remko, вы за прошедшие полторы недели в управл. компанию обратились с требованием отремонтировать этажный щиток (установить новое основание предохранителя или автомат) ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |