Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Провода разного сечения , Можно ли соединять провода разного сечения?

Snorri
сообщение 28.5.2020, 11:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2019
Пользователь №: 55576



Здравствуйте.
Где-то услышал, что, типа, провода (кабели) разного сечения нельзя соединять.
Это так? Допустим, клемники WAGO допускают разное сечение в одном клемнике, если не ошибаюсь.
Неужели нельзя соединить 2,5 и отходящие 1,5, например? Те до коробки идёт 2,5, а из коробки три 1,5 (с учётом нагрузки).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 29.5.2020, 7:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9348
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Но часто


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 29.5.2020, 10:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3489
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Костян челябинский, бывает сечение выбирается не по предельным токам, а по падению напряжения из-за большой длины, тогда аппарат защиты при уменьшении сечения не нужен.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.5.2020, 14:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18515
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.5.2020, 10:45) *
.. бывает сечение выбирается не по предельным токам, а по падению напряжения из-за большой длины, тогда аппарат защиты при уменьшении сечения не нужен.
АВ в (.) снижения сечения может не ставиться и при условии, что перегрузка не предвидится, а установленный выше АВ защищает цепь от КЗ.
Вернуться в начало страницы