Расчет сечения кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет сечения кабеля |
24.5.2020, 15:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
Здравствуйте.
Несколько вопросов по теме: ("внутрянка", способ прокладки по лотку, асинх. электрдвиг.) 1. Какие нормативные документы действуют при выборе сечения проводника? из того, что я почитал из гугла ГОСТ 31996-2012, но там 0,66 и 1кВ таблицы 19, 20 и 21 на 0,4 кВ есть отдельный ГОСТ или пользоваться этим? 2. Всегда интересовал вопрос "как правильно заземлить"? Отдельным проводником (другого сечения) или 4-ой жилой? 3. А можно применять кабели с алюминиевыми жилами? Например, насосная станция, внутри здания. Просто сколько не видел, в основном, медь, хотя, я так понимаю, она дороже. (опять же я не спец. просто интересуюсь) |
|
|
![]() |
24.5.2020, 21:27
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
Из соседнего топика мы узнали, что
------------------------------------------- P1 = 32697 Вт I = 55,26 А (при 380) cos = 0,9 КПД = 0,93 ------------------------------------------- 1. Определяем длительно допустимый ток (тут я не совсем понял, честно сказать какую мощность подставлять: P2 = 30kW из паспорта или P1) Iрасч =P / (1,73 * U * cos * КПД) Iрасч = 59,5А ~ 60 A 2. Согласно ГОСТ 31996-2012 по таблице 21 выбираем номинальное сечение кабеля 10 мм2, где для данного сечения допустимая токовая нагрузка проложенного открыто (лоток - это котрыто?) равна Iд.т. = 63 А, при этом должно выполняться условие Iд.т.=63 А > Iрасч. = 60 A (условие выполняется). 3. Определяем длительно допустимый ток с учетом поправочных коэффициентов 3.а по температуре у нас K1 = 1 3.б по табл. 1.3.12 K2 = 0,85 (у нас 5-6 многожил. кабелей в лотке) 4. Определяем фактический длительный допустимый ток для сечения 10 мм2: Iф=60*0,85 < 60 5. Определяем фактический длительный допустимый ток для сечения 16 мм2: Iф=67*0,85 = 56,95 < 60 6. выбираем 25 мм2, тк 87*0,85 = 73,95 7. автомат в щите 100 A (EZC100F) не увидел его время токовые хар-ки, но нахрен можно выкинуть все предыдущие расчеты, тк автомат 100 А! (и кабель должен держать, как минимум 100А или как? ) А это уже 35 мм кв, не учитывая длину линии - вот... Строго не судите - первый опыт. |
|
|
24.5.2020, 21:52
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Считаете пусковой ток двигателя
Iпуск=8*Iном=8*52=416А Ток предохранителя (автомата) >=Iпуск/2.5=416/2.5=166А Выбираете автомат или предохранитель\вставку на 200А (ближайшая стандартная) Под этот ток выбираете сечение провода на 70..95 кв мм. Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.5.2020, 21:56 |
|
|
Snorri Расчет сечения кабеля 24.5.2020, 15:10
eugevict Цитата(Snorri @ 24.5.2020, 15:10) 1. Каки... 24.5.2020, 16:49
Snorri Цитата(eugevict @ 24.5.2020, 16:49) В пре... 24.5.2020, 19:00
eugevict Цитата(Snorri @ 24.5.2020, 19:00) зато по... 24.5.2020, 21:07
eugevict Цитата(Dimka1 @ 24.5.2020, 21:52) Под это... 24.5.2020, 22:51
Костян челябинский Цитата(Dimka1 @ 24.5.2020, 23:52) Считает... 25.5.2020, 9:35
Snorri Цитата(Костян челябинский @ 25.5.2020, 10... 25.5.2020, 12:07
Roman D Цитата(Snorri @ 25.5.2020, 12:07) наимено... 25.5.2020, 12:43
Snorri Цитата(Roman D @ 25.5.2020, 12:43) Что за... 25.5.2020, 13:39
Rezo Цитата(Dimka1)Выбираете автомат или предохранитель... 24.5.2020, 22:05
Dimka1 Цитата(Rezo @ 24.5.2020, 22:05) А может в... 24.5.2020, 22:14
Костян челябинский Snorri, так вы выбираете или вы проверяете автомат... 25.5.2020, 12:52
Rezo Цитата(Костян челябинск..)Вы чего темните то?Вот и... 25.5.2020, 13:15
Костян челябинский Похоже что обманом устроился куда то инженером эле... 25.5.2020, 13:18![]() ![]() ![]() |
|