![]() Расчет мощности электродвигателя , Не сходится с заводским |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Расчет мощности электродвигателя , Не сходится с заводским |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 ![]() |
Здравствуйте.
Подскажите, что не так? Есть электропривод с параметрами. Вручную считаю мощность по общей формуле P = 1,73 * U * I * cos U = 400 V I = 52.2 A cos = 0.9 (P = 30 kwW) - это мы и вычисляем P = 1,73 * 400 * 52.2 * 0,9 = 32 510 Откуда они 30 kW взяли, во-первых? и попутный вопрос: Если U=380, то I не 52,2 будет, а 30 kW = 1,73 * 380 * I * 0,9 I = 30 000 / 1,72 * 380 * 0,9 = 50,1 Короче, не сходится у меня ... Подскажите, в чём ошибка? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Snorri) откуда взялось S = 35688 ? icon_biggrin.gif Улыбаться будем потом, а полная мощность взялась исходя из активной и cos(f).Ваш расчёт общий, а мой более точный (да это и видно по результату), т.к. учитывает все коэффициенты. Цитата(Roman D) Цитата(Rezo @ 24.5.2020, 11:43) * Не понял!....Pв = S * cos(f) * КПД = 35688*0,9*0,934 = 29999 = 30 кВт И как эти киловатты повлияют, к примеру, на сечение кабеля? icon_wink.gif Выбор кабеля для запитки эл.двигателя, это уже другая тема, где будет учитываться не только ток, а тип включения, условия пуска (длительность разгона) и т.д. А там за этим и выбор защиты подтянется..... Сообщение отредактировал Rezo - 24.5.2020, 17:14 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Выбор кабеля для запитки эл.двигателя, это уже другая тема, где будет учитываться не только ток, а тип включения, условия пуска (длительность разгона) и т.д. А там за этим и выбор защиты подтянется..... Так ТС ее уже открыл "Расчет сечения кабеля", остальное наверно впереди. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |