![]() Расчет мощности электродвигателя , Не сходится с заводским |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Расчет мощности электродвигателя , Не сходится с заводским |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 ![]() |
Здравствуйте.
Подскажите, что не так? Есть электропривод с параметрами. Вручную считаю мощность по общей формуле P = 1,73 * U * I * cos U = 400 V I = 52.2 A cos = 0.9 (P = 30 kwW) - это мы и вычисляем P = 1,73 * 400 * 52.2 * 0,9 = 32 510 Откуда они 30 kW взяли, во-первых? и попутный вопрос: Если U=380, то I не 52,2 будет, а 30 kW = 1,73 * 380 * I * 0,9 I = 30 000 / 1,72 * 380 * 0,9 = 50,1 Короче, не сходится у меня ... Подскажите, в чём ошибка? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Померили ток клещами, помножили на 690. Получилась полная мощность в вольтамперах.
А косинус нужен, чтоб узнать, сколько платить придётся. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 12:00 |
|
![]() |