Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Произошло отключение автотрансформатора «Мамонта» 220/110/35кв АТДЦТН-125МВа (Yавто/ Д-0-11 от диф защиты фА и фВ со взрывом РВМЭ-25 на выводе по 110кв фВ. Испытания показали: Pхх: ав(вс)- зашкал тока bc (ac)- зашкал ac(ab)- 0,1A; 9Вт Rом: 5пол.рпн АmO= 0,372 BmO=0,302 CmО=0,373 Убывание 1-13 пол. естественно есть на всех ответвлениях Kтр: 5пол. AmВm/ав=5,43 BmCm/bc=3,22 AmCm/ac= 3,24 Убывание 1-13 пол. Естественно имеет место быть Zk: 1пол AmO=43,5; BmO=25,6; CmO=43,3 5пол и 13пол. Снижение, но BmO вообще не меняется Какой диагноз? У меня сомнения и три предположения Сообщение отредактировал Leolai - 23.5.2020, 18:47 |
|
|
Pavel_Pismenny Цитата(Leolai @ 22.5.2020, 22:58) Какой д... 13.7.2020, 18:52
Leolai Сомнения были. Но первое что ответил руководству В... 26.7.2020, 14:12![]() ![]() ![]() |
|