Выбор трансформатора , подключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор трансформатора , подключение |
22.5.2020, 8:29
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 |
Такой вопрос: необходимо запитать различные приёмники
1- Два трёхфазных двигателя потребляемой мощностью по 11кВт с преобразователем частоты напряжение 380В Примерный ток 30А 2- однофазная сеть активные потребители суммарной мощностью 3 кВт напряжение 220В Примерный ток 15А Для этих целей был выбран трансформатор 10 000В/380В мощностью 25кВт Получается от этого трансформатора будет питаться и 3х-фазная и 1-фазная цепи может ли это негативно повлиять на его эксплуатацию получается что 1 из фаз будет нагружена больше 2х других |
|
|
![]() |
22.5.2020, 13:30
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Для этих целей был выбран трансформатор 10 000В/380В мощностью 25кВт У двигателя есть КПД и косинус. ![]() Примерный ток 30 А - это 20 кВА. И сколько остаётся второму двигателю от тех 25 кВА? Скоро увидите лужу масла под трансформатором. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
22.5.2020, 13:51
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 |
У двигателя есть КПД и косинус. Примерный ток 30 А - это 20 кВА. И сколько остаётся второму двигателю от тех 25 кВА? Скоро увидите лужу масла под трансформатором. Какой двигатель не известно, ясно только что их 2 и потребляют по 11кВт косинус можно взять приблизительно 0.8 кпд 0.9 а 30 Ампер это ток сразу для двух работающих одновременно. Что косается разделения однофазных потребителей по фазам этого может и не быть. Поэтому хотелось бы узнать примерный диагноз на худший случай если все однофазные потребители повесить на 1 фазу как может повести себя 25ка в таком случае? |
|
|
Chainik2.0 Выбор трансформатора 22.5.2020, 8:29
Костян челябинский А вы кто? Какое у вас образование? Должность? Поче... 22.5.2020, 8:33
Chainik2.0 Цитата(Костян челябинский @ 22.5.2020, 8... 22.5.2020, 9:22
Костян челябинский Цитата(Chainik2.0 @ 22.5.2020, 11:22) Пис... 22.5.2020, 10:43
чукча Цитата(Chainik2.0 @ 22.5.2020, 13:51) Как... 22.5.2020, 18:34
Олега Цитата(чукча @ 22.5.2020, 18:34) И учтите... 22.5.2020, 22:05
Chainik2.0 Цитата(чукча @ 22.5.2020, 18:34) До пробл... 25.5.2020, 11:38
чукча Цитата(Chainik2.0 @ 25.5.2020, 11:38) С о... 27.5.2020, 6:18
ЛЕША Цитата(чукча @ 27.5.2020, 10:18) Вы забыл... 27.5.2020, 11:57
чукча Цитата(ЛЕША @ 27.5.2020, 11:57) .
А что т... 27.5.2020, 15:32
с2н5он если пуск через частотники, потянет, а однофазную ... 22.5.2020, 10:16
Constantin_Logan Ну 25 для этих целей маловато.
И вовсе необязатель... 22.5.2020, 11:28
Roman D Цитата(Chainik2.0 @ 22.5.2020, 12:51) есл... 23.5.2020, 4:31
S-cream Трансформатор может гудеть и с нагрузкой в +10% к ... 22.5.2020, 15:31
Костян челябинский чукча, с купленным дипломом и сынок директора. Ага 22.5.2020, 19:50
Roman D Не грузите транс больше, чем на 70% мощности. Запа... 25.5.2020, 12:04
Rezo Цитата(чукча)Я не эксперт, а просто инженер.Цитата... 27.5.2020, 22:52
чукча Цитата(Rezo @ 27.5.2020, 22:52) Так вот ... 4.7.2020, 19:25
Olegich71 Да уж ребята... Судя по ответам, некоторые личност... 4.7.2020, 15:33
с2н5он так растолкуйте
Цитата(Olegich71 @ 4.7.2020, ... 4.7.2020, 15:49![]() ![]() ![]() |
|