Зачем дополнительный УЗО и почему нет автомата? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Зачем дополнительный УЗО и почему нет автомата? |
2.5.2020, 16:03
Сообщение
#1
|
|||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.5.2020 Пользователь №: 57149 |
В моей квартире какая-то странная (по моему непрофессиональному мнению) схема подключения автоматов. Подскажите, пожалуйста, может в этом есть какой-то сакральный смысл?
Общая фаза сначала идёт на общий автомат C32. Это вроде понятно. Затем общие фаза и ноль проходят через дифавтомат C25 30мА. Зачем снова автомат, причём на 25? Затем фаза расходится на комнаты через автоматы C25, и ещё фаза и ноль уходят на ванную через УЗО 30мА. Зачем дополнительный УЗО, и самое главное, почему нет отдельного автомата на ванную? Является ли такое подключение вообще правильным, или это полный бред? Сообщение отредактировал raa - 2.5.2020, 21:20 |
||
|
|||
![]() |
3.5.2020, 13:40
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.5.2020 Пользователь №: 57149 |
А как Вы определяете, что у Вас ни разу не было проблем с латунными шинками?
По поводу логики поменять местами узо и диф - смотрите выше, там добрый человек уже всё объяснил подробно. |
|
|
3.5.2020, 14:52
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По поводу логики поменять местами узо и диф - смотрите выше, там добрый человек уже всё объяснил подробно. Кроме того, что номинал УЗО нужно повысить минимум до 32А.Наконечники НШВИ. В монолитные - разве что шаманством Цитата Трансформируют концы многожильных проводов в монолитные штифты |
|
|
3.5.2020, 18:12
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.5.2020 Пользователь №: 57149 |
По поводу логики в том, чтобы поменять местами узо и диф. Простите, запарился, здесь подробного объяснения не было. Объясняю, как я это понимаю. Если поменять их местами и заменить однополюсный входной автомат на двуполюсный, то у ванной появится собственный автомат, как и должно быть, а на входе не будет избыточных автоматов, как сейчас. На данный момент входной автомат на 32 висит мёртвым грузом, потому сразу после него стоит диф на 25, а ванная не имеет своего собственного автомата, и в случае кз вырубит всю электрику в квартире. Ну вроде всё на схеме видно.
|
|
|
3.5.2020, 18:24
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
5.5.2020, 19:43
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.5.2020 Пользователь №: 57149 |
Когда диф на 25 уберете на ванную вводной АВ с Iн=32А будет ограничивать ток на уровне 1,15ч1,45 Iн , а ставшее общим УЗО имеет номинал 25А. Теперь понятнее ? То, что узо 25А - это понятно. Можно просто на комнаты его кинуть, в конце концов. По-хорошему там вообще всё нужно выкинуть и поставить другое. Как у ванной появится собственный автомат? У ванной так и так 2 "тепловухи и коротухи". Ну очевидно же. Сейчас у ванной только собственный узо, а станет дифф (узо + автомат). Или это не эквивалентно? При КЗ на любой из ваших линий может вырубиться и вводной. А отключить ванную для ремонта можно и УЗО. Может вырубиться, а может не вырубиться. Что за бред? И так на каждой линии уже два автомата: вводной и выводной ( или как вы их называете - я не знаю). Давайте тогда везде ставить по два вводных автомата, и ни одного на ванную, потому что всё равно может вырубиться. Ваша логика меня просто бесит. Вы мне очень напоминаете тех горе-электриков из серии "и так сойдёт", с котрыми мне посчастливилось столкнуться. Не удивлюсь, если Вы - один из них. Уж извините, если обижу. Но накипело. Инк, мое предложение было про "поменять местами". ... Впрочем, моё предложение исходило из расчета "сделать прям вот сейчас", а не то, что этого будет достаточно. Спасибо большое, Ваше здравомыслие как бальзам на душу. Многожилку в шинку и в автомат без наконечников не зажимать, иначе сгорит снова. Спасибо, я так и думал. Но меня, если честно, даже одножильный 1.2мм в колодке смущает. Слишком мягкий. Что делать? Наконечник на моножилу? А может есть какие-то хорошие колодки где провод не напрямую винтом затягивается, или может даже самозажимные? В моей очень многолетней практике чаще с точностью до наоборот. Может я конечно "последний из Могикан", но не приемлю соединения "контакт через контакт", да к тому же с меньшей контактной площадью зажима. Вот под винт, действительно не нужно.... Более того, я где-то прочитал, что в автомат под пластину многожильный провод нужно разбирать и расклыдвать одним слоем, а за нпконечники препод бил по рукам. Как-то так, если правильно понял. Ну, тем не менее, мне поставили наконечники на все многожильные концы, даже в автомат. Да хоть на 1А поставь, всё равно вводной будет бить. Простите, я в этом, конечно, плохо соображаю, но может вводной ставить C класса, а на комнаты - B?... Ну да " Чисто из ПРАКТИКИ". Первым делом как в любую квартиру захожу, токи КЗ измеряю. И думаю я такой не один, все электрики так делают. А если серьезно, то думаю в любой квартире токи КЗ достаточны для сработки электромагнитного расцепителя автомата 32А. Поэтому рассуждать о том какой автомат при КЗ отработает раньше бессмысленно, тут как карта ляжет. Надо меньше "думать" и больше размышлять. Ваши рассуждения основаны только на наблюдениях и предположениях? Если бы вся наука так делалась, то человечество не ушло бы далеко от средневековых методови подходов к решению проблем. Надо больше читать и разбираться. Если ваша практика не соответствует теории - должна быть причина: кривые руки, некачественное оборудование, и т.д. Надо искать причину, а не действовать наобум вопреки теории, потому что у вас такая практика. Законы физики пока никто не отменял, и нарушаться они не могут. Товарищи, всем огромное спасибо. Пост был создан с той целью, чтобы выяснить, с какого уровня электриками я здесь у себя столкнулся, что мне тут наделали, и стоит ли им доверять. Я уже понял, что уровень никакой. Работать с ними не буду. Кроме того, я немного подтянул знания в электрике, вы мне помогли убедиться, что я всё верно понимаю, и ещё объяснили некоторые моменты, так что теперь мне легче будет отличить хорошего электрика от нехорошего. В этой квартире я ничего уже менять не буду. Просто постараюсь поскорее выехать из нее) Единственное, что меня беспокоит — это латунная колодка. Мне кажется, текучесть металлов никто не отменял, долго она не продержится с проводами 1.2мм. Я бы заменил её на что-то без прямого контакта провода с винтом и с большей площадью зажима, либо даже на самозажимную. Может посоветуете современные надёжные модели (только не клеммы на дин-рейку — нет места). И ещё, можете посоветовать, как найти в своём городе хорошего электрика, умеющего не только аккуратно крутить провода, но и хорошо понимающего всю теорию? В частности, например, в Харькове. Спасибо. Сообщение отредактировал raa - 5.5.2020, 19:51 |
|
|
5.5.2020, 20:18
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Ваша логика меня просто бесит. Вы мне очень напоминаете тех горе-электриков из серии "и так сойдёт", с котрыми мне посчастливилось столкнуться. Не удивлюсь, если Вы - один из них. Уж извините, если обижу. Но накипело. Спасибо за вежливое обращение несмотря на непрязнь В этой теме мы наблюдаем хороший пример рационализации -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
6.5.2020, 16:07
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.5.2020 Пользователь №: 57149 |
мы берём некое утверждение, и начинаем подбирать факты, которые позволяют подтвердить данное утверждение. Соответственно, если факты не подходят, тем хуже для них. Я как раз об этом и говорю. Это тот способ, которым Вы излогаете свои доводы: параметры оборудования — неудобный факт, его нужно отбросить, потому что он не согласуется с вашим опытом. В итоге приходим к аргументам типа "я всегда так делаю, пока проблем не было", при этом совершенно не берём во внимание ошибку выжившего. Труды всех учёных и инженеров идут на смарку, потому что Вы своим опытом затмили их всех. Уверен, электрик, зажавший в колодку многожильные провода, рассуждал абсолютно таким же образом. А мы из-за его мудрости могли тут сгореть заживо. Ещё раз: у всего должно быть объяснение, или как минимум детальные исследования, подтверждающие факт. Иначе это не факт, а мнение. Факты на диване не рождаются, их нужно изучать и проверять, прежде чем констатировать. Ваш личный опыт — это совершенно ненаучный подход. Нужны хотя бы какие-то исследования данного вопроса. Или опыта мало или шинки хорошие попадаются и зажимаю качественно. Или, или.... Или там, где зажали некачественно, люди подумали "нафиг нам такой электрик" и позвали другого, а с вами даже разговаривать не захотели. Если они живы вообще. Вы сначала выясните, в чём конкретно причина, пожалуйста. Потом можно будет дальше размышлять. А то это всё — пальцем в небо. И ещё. Нехорошо набираться опыта, ставя под угрозу безопасность людей. Люди уже собрали достаточно много опыта, в том числе и печального, чтобы сформулировать Вам ясно и понятно, как работать с многожильными проводами. Учите матчасть. И шинки не попадаться должны, а Вы как специалист должны их выбирать со всем знанием дела. Это целиком ваша ответственность. Сообщение отредактировал raa - 6.5.2020, 16:23 |
|
|
raa Зачем дополнительный УЗО и почему нет автомата? 2.5.2020, 16:03
Костян челябинский Полный бред. Потому что делал штукатур 2.5.2020, 17:25
raa Вообще-то он сказал, что много лет работает электр... 2.5.2020, 18:54
Из России raa, Электрик черный провод на N не пустит...
Так ... 2.5.2020, 19:14
raa Вообще-то, чёрный провод добавил вчера другой элек... 2.5.2020, 21:24
S-cream На вводе поставить двухполюсник, а узо и диф помен... 2.5.2020, 21:27
raa Спасибо, я как раз и подумал, что как минимум логи... 2.5.2020, 21:48
Инк Цитата(raa @ 2.5.2020, 21:48) я как раз и... 3.5.2020, 13:35
savelij® ЦитатаЕщё на стадии ремонта заложили 1.2ммЭто точн... 2.5.2020, 21:49
savelij® Цитата(Олега @ 3.5.2020, 14:52) В монолит... 3.5.2020, 16:01

Олега Цитата(raa @ 5.5.2020, 19:24) может вводн... 5.5.2020, 19:51
Инк ОК, а то я уже все обои над монитором рассмотрел и... 3.5.2020, 18:36
Олега Цитата(Инк @ 3.5.2020, 18:36) Как у ванно... 4.5.2020, 7:00
гость олег Цитата(Олега @ 4.5.2020, 7:00) При номина... 4.5.2020, 8:06
Олега Цитата(гость олег @ 4.5.2020, 8:06) Да хо... 4.5.2020, 10:23
гость олег Цитата(Олега @ 4.5.2020, 10:23) Товарисчь... 4.5.2020, 12:49

Олега Цитата(гость олег @ 4.5.2020, 12:49) Табл... 4.5.2020, 13:07

Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 4.5.2020, 13:07) Какой ток... 4.5.2020, 14:44

гость олег Цитата(Олега @ 4.5.2020, 13:07) "Чис... 4.5.2020, 16:58

Олега Цитата(гость олег @ 4.5.2020, 16:58) Ну д... 4.5.2020, 17:32
Инк Цитата(Олега @ 4.5.2020, 10:23) вы в прин... 4.5.2020, 17:58
Олега Цитата(Инк @ 4.5.2020, 17:58) .. докупать... 4.5.2020, 18:14
Roman D Наконечники НШВИ. Не реклама.
ЦитатаПредназначены ... 3.5.2020, 14:27
S-cream Инк, мое предложение было про "поменять места... 3.5.2020, 21:09
Инк Олега, мой коммент касался только предложения S-cr... 4.5.2020, 9:08
гость олег Всё однополюсные автоматы(кроме вводного) и диф на... 3.5.2020, 22:03
АБорис Цитата(гость олег @ 3.5.2020, 22:03) Мног... 3.5.2020, 23:13
Rezo Цитата(гость олег @ 3.5.2020, 23:03)Много... 4.5.2020, 0:53
Олега В конце цепи или на групповых АВ ? 4.5.2020, 16:48
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 4.5.2020, 16:48) В конце ц... 4.5.2020, 17:33
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 4.5.2020, 17... 4.5.2020, 17:51
гость олег RE: Зачем дополнительный УЗО и почему нет автомата? 5.5.2020, 22:45
Электромонтёр Цитатадолжны их выбирать со всем знанием делаЭто п... 6.5.2020, 17:53
Олега Цитата(Электромонтёр @ 6.5.2020, 17:53) а... 6.5.2020, 20:52
Инк raa, электрику я с вами обсуждать не буду, как уже... 6.5.2020, 18:23
Электромонтёр Ну как большой?В гараже в подвале на лампочку 220В... 6.5.2020, 21:48
Олега Цитата(Электромонтёр @ 6.5.2020, 21:48) в... 6.5.2020, 22:11
Roman D Цитата(Электромонтёр @ 6.5.2020, 20:48) П... 6.5.2020, 22:32
Rezo Цитата(Roman D @ 6.5.2020, 22:32) Нормаль... 7.5.2020, 12:30
Олега Цитата(Rezo @ 7.5.2020, 12:30) Истину гла... 7.5.2020, 15:55
Roman D Цитата(Олега @ 7.5.2020, 14:55) Сударь, т... 7.5.2020, 18:50
гость олег Таблицу составлял умный дядя Шнайдер с калькулятор... 6.5.2020, 22:27
Олега Цитата(гость олег @ 6.5.2020, 22:27) Табл... 6.5.2020, 22:30
Олега Цитата(гость олег @ 6.5.2020, 22:27) На д... 6.5.2020, 22:32
Олега Цитата(гость олег @ 6.5.2020, 22:27) Сугу... 6.5.2020, 22:53
Roman D Цитата(Олега @ 6.5.2020, 22:53) Дядюшка г... 7.5.2020, 0:04
Олега Цитата(Roman D @ 7.5.2020, 0:04) Только э... 7.5.2020, 7:58
гость олег Нет, по телефону звонил. 6.5.2020, 22:32
Rezo Олега!
Ну вот не нужно!.... Сидя на диване... 7.5.2020, 17:54
Олега Цитата(Rezo @ 7.5.2020, 17:54) Олега... 7.5.2020, 18:49
Олега Цитата(Rezo @ 7.5.2020, 17:54) Что Вы за... 7.5.2020, 19:15
Roman D Цитата(Олега @ 7.5.2020, 18:15) Шнейдер, ... 7.5.2020, 19:23
Олега Цитата(Roman D @ 7.5.2020, 19:23) Олега в... 7.5.2020, 19:31
Roman D Цитата(Олега @ 7.5.2020, 18:31) Ага, дава... 7.5.2020, 19:35
Олега Цитата(Roman D @ 7.5.2020, 19:35) А за ба... 7.5.2020, 21:58
Rezo Цитата(Олега)Rezo! Не включайте Ваню Иванова. ... 7.5.2020, 22:35
Олега Цитата(Rezo @ 7.5.2020, 22:35) Ещё со шко... 7.5.2020, 23:42
гость олег Цитата(Олега @ 7.5.2020, 23:42) Вам кто-т... 8.5.2020, 20:21
Олега Цитата(гость олег @ 8.5.2020, 20:21) Что ... 9.5.2020, 1:37![]() ![]() ![]() |
|