Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

схема подключения счетчика , схема подключения счетчика

lacossta12
сообщение 30.4.2020, 22:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 4.12.2017
Пользователь №: 53294



всем привет. кто-нибудь сталкивался с таким подключением счетчика. подозреваю что что-то перемудрили. помогите пож найти схему в инете.


смутило: 1. косинус фи на фазе С колеблется около ноля. на А и В правдоподобные значения 0,7-0,8.
2. мгновенная мощность на фазе С в 10-15 раз меньше чем на других. причем токи на счетчике на всех фазах примерно одинаковые около 1А
мгновенные значения мощности: фаза А,фаза В, фаза С
хотя нагрузка должна быть равномерная.. плохо что клещами ничего не смог замерить. шинки широкие. на вторичных цепях вообще не понятно как замерять...


Сообщение отредактировал lacossta12 - 30.4.2020, 22:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
lacossta12
сообщение 1.5.2020, 11:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 4.12.2017
Пользователь №: 53294



нет три трансформатора тока. я нашел в интернете такой вариант подключения. только у меня там как будто все задом наперед собрано. 6 клемма и1 фазы А, 4 клемма и1 фазы В, 2 клемма и1 фазы С. на клемме 1 ноль и пошли оттуда перемычки на клемму 3 и 5. ну и ноль на 7 клемме
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.5.2020, 12:43
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11227
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(lacossta12 @ 1.5.2020, 11:36) *
нет три трансформатора тока. я нашел в интернете такой вариант подключения. только у меня там как будто все задом наперед собрано. 6 клемма и1 фазы А, 4 клемма и1 фазы В, 2 клемма и1 фазы С. на клемме 1 ноль и пошли оттуда перемычки на клемму 3 и 5. ну и ноль на 7 клемме

Уважаемый коллега, я привёл выше схемы подключения "Меркурия-230", а Вы что? icon_eek.gif

В мануале с счетчику (наверное, и на крышке) нарисовано семь проводов от трансформаторов тока, а тут-четыре (сэкономили, да?); да и то начала с концами попутаны. Ну, и фазы местами. Чему удивляться, что счетчик дрова показывает?

А мы еще цепи напряжения не проверяли... icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 1.5.2020, 13:10


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lacossta12   схема подключения счетчика   30.4.2020, 22:40
- - Костян челябинский   Что за чушь на фотографии? Ничего не понял. Рисуйт...   1.5.2020, 4:49
- - Roman D   Да уж, концы с концами не сходятся. Два трансформа...   1.5.2020, 8:26
- - lacossta12   нет три трансформатора тока. я нашел в интернете т...   1.5.2020, 11:36
|- - Roman D   Цитата(lacossta12 @ 1.5.2020, 11:36) нет ...   1.5.2020, 12:43
- - с2н5он   счётчик какой?   1.5.2020, 12:08
- - lacossta12   меркурий 230 ART-03 CN   1.5.2020, 12:16
- - Олега   Не встречался вариант. )) Если И1 и И2 поменяли ме...   1.5.2020, 13:02
- - Roman D   А у нас если не рисовать цепи напряжения Цитат...   1.5.2020, 14:06
|- - lacossta12   Цитата(Roman D @ 1.5.2020, 14:06) А у нас...   1.5.2020, 15:53
||- - Roman D   Цитата(lacossta12 @ 1.5.2020, 14:53) надо...   1.5.2020, 16:23
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 1.5.2020, 14:06) А у нас...   1.5.2020, 16:27
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 1.5.2020, 15:27) При этом ...   1.5.2020, 16:38
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 1.5.2020, 16:38) За ...   1.5.2020, 17:27
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 1.5.2020, 16:15) ..второй ...   1.5.2020, 17:42
- - Олега   Я же не про случаи неисправности или толщину прово...   1.5.2020, 18:06
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 1.5.2020, 17:06) Откуда ге...   1.5.2020, 19:47
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 1.5.2020, 19:47) Если в ...   1.5.2020, 20:46
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 1.5.2020, 20:46) А если и ...   1.5.2020, 21:13
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 1.5.2020, 21:13) Работат...   1.5.2020, 21:35
|- - Олега   Я не про то, чего не может быть, а про физически р...   3.5.2020, 14:22
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 3.5.2020, 13:22) А вы снов...   3.5.2020, 14:37
- - Слава   Я не понимаю, в чём проблема? - подключите нормаль...   3.5.2020, 9:41
|- - Олега   Цитата(Слава @ 3.5.2020, 9:41) Я не поним...   3.5.2020, 11:30
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 3.5.2020, 10:30) Считать б...   3.5.2020, 11:36
- - Олега   #22 неразрывно связан с #14, 16 18.. т.е. если ПУ ...   3.5.2020, 12:19
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 3.5.2020, 12:19) ПУ ...   3.5.2020, 13:15
- - lacossta12   в общем нашли мы ошибку в подключении. две шинки н...   19.5.2020, 16:59