![]() Уважаемые эксперты подскажите , почему сгорела техника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Уважаемые эксперты подскажите , почему сгорела техника |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
У меня от щита стоял стабилизатор напряжения на одной линии Энергия АСН 10000 а на другой линии в розетку было воткнуто реле напряжения Новатек-Электро РН-101М и в него еще дополнительно сетевой фильтр удлиннитель, когда жена включила утюг в этот сетевой фильтр и отрубились даже автоматы сверкнула разетка , в который была включена очень дорогой ЦАП то он сгорел Цап, а также сгорела материнская плата в другой комнате, которая была на параллельной линии , которая была подключена к стабилизатору напряжения АСН 10000.
Вопрос: почему это произошло, ведь столько ступеней защиты , а на практике ..., может одно с другим нельзя использовать, или в чем причина? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
да расчитан на 10 квт, может ли комбинация реле и стабилизатора вызвать какието перепады или способствовать порче технки?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
.. может ли комбинация реле и стабилизатора вызвать какието перепады или способствовать порче технки? может И всетаки по существу кто знает в чем сложность или все методы защиты не работают? у вас не защита, а иллюзия защиты... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 12:55 |
|
![]() |