![]() Уважаемые эксперты подскажите , почему сгорела техника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Уважаемые эксперты подскажите , почему сгорела техника |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
У меня от щита стоял стабилизатор напряжения на одной линии Энергия АСН 10000 а на другой линии в розетку было воткнуто реле напряжения Новатек-Электро РН-101М и в него еще дополнительно сетевой фильтр удлиннитель, когда жена включила утюг в этот сетевой фильтр и отрубились даже автоматы сверкнула разетка , в который была включена очень дорогой ЦАП то он сгорел Цап, а также сгорела материнская плата в другой комнате, которая была на параллельной линии , которая была подключена к стабилизатору напряжения АСН 10000.
Вопрос: почему это произошло, ведь столько ступеней защиты , а на практике ..., может одно с другим нельзя использовать, или в чем причина? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Ваша защита имеет довольно большую инертность, достаточную для сгорания сложной электроники.
Возможно был простой скачек на линии, а включение в это время утюга, просто совпадение. Нужно найти причину сработки автомата, утюг , удлиннитель исправны? Выбило только один автомат или на обеих линиях? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |