Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Хочет сделать из 2 трёхфазных вводов (по 1 на каждый участок) по 15кВт, 1 трёхфазный ввод 30кВт.
Вопрос в следующем: Как объяснить юристу, что объединение соответствующих фаз этих вводов, после счетчиков для получения большей мощности по каждой фазе - делать нельзя??? Уточню. Клиент-юрист. В ТОЭ не понимает ничего. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Хочет сделать из 2 трёхфазных вводов (по 1 на каждый участок) по 15кВт, 1 трёхфазный ввод 30кВт. Вопрос в следующем: Как объяснить юристу, что объединение соответствующих фаз этих вводов, после счетчиков для получения большей мощности по каждой фазе - делать нельзя??? Уточню. Клиент-юрист. В ТОЭ не понимает ничего. Только опытным путем - объедините и включите. Как "фыркнет", вот тогда и удостоверится. ![]() Ну а как еще с ним? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Рекомендуете перед включением сразу вызвать пожарных? ![]() А теоретически? опираясь на ПУЭ и т.п. Если на столбе идет три фазных провода A,B,C и ноль от одного трансформатора и еще три фазы a,b,c и ноль от другого трансформатора, то одноименные фазы А и а, B и b, C и c от разных трансформаторов нельзя объединять. Если на столбе идет только три фазных провода A,B,C и ноль, и одна группа через один автомат заходит со столба в дом, а другая группа под другим автоматом заходит со столба, например, в гараж, то Адома с Агаража, Bдома с Bгаража. Cдома с Cгаража можно объединять (но до УЗО) Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.4.2020, 14:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
т.е. межфазные токи будут в любом случае и при обесточенном доме учёт продолжит насчитывать киловатты ? ... Ну кстати вот и причина. Скажите что тот счётчик что ближе к голове линии начнёт считать часть тока в линии, которая пойдет через эту параллельную ветку, а второй, если он чуть умнее паровоза, выпадет в ошибку -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |