Отсечка у автоматов. , Сколько это мгновенно? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отсечка у автоматов. , Сколько это мгновенно? |
13.4.2020, 7:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57024 |
Здравствуйте. При испытании автоматических выключателей есть параметр отсечка, обычно время срабатывания пишут "мгновенно", а сколько в секундах мгновенно?
|
|
|
![]() |
| Гость_ВВ_* |
20.4.2020, 0:52
Сообщение
#2
|
|
Гости |
А время токовый график у Вас на испытываемый АВ есть? По нему можно посмотреть.
|
|
|
20.4.2020, 6:48
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А время токовый график у Вас на испытываемый АВ есть? По нему можно посмотреть. Точно? от 10 до 0,01 с. А если посмотреть класс по токоограничению, ![]() то двоечка означает от 6 мс до 10 мс, троечка - 2−6 мс. Если ничего нет, то больше 10 мс. Сообщение отредактировал Roman D - 20.4.2020, 6:50 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
23.4.2020, 15:33
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
kaizerrr Отсечка у автоматов. 13.4.2020, 7:50
moshkarow 20-40 миллисекунд
0,02-0.04 cек 13.4.2020, 10:10
kaizerrr Это вы как определили? 13.4.2020, 11:44
Костян челябинский Цитата(kaizerrr @ 13.4.2020, 13:44) Это в... 13.4.2020, 11:56
Гость сочувствующий А что, таблица 1.7.1. ПУЭ здесь не катит? 21.4.2020, 9:08
Mix@n Разве у автоматов есть отсечка? По-моему, только н... 22.4.2020, 13:34
шахтер Цитата(Mix@n @ 22.4.2020, 13:34) Разве у ... 23.4.2020, 10:56
kaizerrr Спасибо. Про класс токоограничения впервые услышал... 26.4.2020, 5:25![]() ![]() ![]() |
|