![]() Помогите со сборкой схем электрощита |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помогите со сборкой схем электрощита |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2020 Пользователь №: 57077 ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2020 Пользователь №: 57077 ![]() |
Dimka1,
Уличный щиток который изначально государство нам установило имел вводной на 63 ампер. Этот металлический щиток находится в трёх метрах от щита, который будет находиться внутри дома. Я Вам прикрепляю его фото. Вы имеете ввиду, что 63-х амперный автомат надо поменять на 16 ампер? Пожалуйста посоветуйте точный подбор мощности автомата.Спасибо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18140 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Уличный щиток который изначально государство нам установило имел вводной на 63 ампер. Подозреваю, что речь о кабельном киоске63-х амперный автомат надо поменять на 16 ампер? Для соответствия разрешенной мощности - да. Если предстоит приемка, то наверняка зацепятся. Странно, что остановились на 10 и не взяли 15 кВт.Розетка рядом с вводным (16?) - без защиты от тока перегрузки. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 21:54 |
|
![]() |