'Дублирование' вводного автомата в щитке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
'Дублирование' вводного автомата в щитке |
4.3.2020, 16:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 20.11.2019 Пользователь №: 56403 |
Вводной автомат для трех фаз - 3Р С32 установлен электриком и опломбирован. Позже один электрик предположил что автомат не сработает в случае короткого замыкания - насколько я помню у меня при проверке ток К.З. был ~256А. Вероятно лучше бы заменить его на В32 с током КЗ кажется 160 А, но вводной автомат и счетчик опломбированы, начинать процедуру распломбирования не хочется. Стоит ли после УЗО добавить еще один автомат 3Р В32 ?
Сообщение отредактировал atztek - 4.3.2020, 16:53 |
|
|
![]() |
19.4.2020, 14:30
Сообщение
#2
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7823 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
atztek, вынужден еще раз обратить ваше внимание на требование нормативных документов
ГОСТ Р 50571.5.54
___.pdf ( 59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 95с учетом чего ГОСТ 32395 рекомендована точь в точь вашу схему, соответствующая требованиям ПУЭ (1.7.140) и вышеназванного ГОСТ Р 50571.5.54 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
||
19.4.2020, 18:12
Сообщение
#3
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 20.11.2019 Пользователь №: 56403 |
atztek, вынужден еще раз обратить ваше внимание на требование нормативных документов ГОСТ Р 50571.5.54
___.pdf ( 59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 95с учетом чего ГОСТ 32395 рекомендована точь в точь вашу схему, соответствующая требованиям ПУЭ (1.7.140) и вышеназванного ГОСТ Р 50571.5.54 На Вашем рисунке PEN заходит на шину PE, затем возвращается к счетчику. На практике электросети такого не допустят - я это проверял и то же самое встречал на форумах. Т.е. PEN идет в счетчик, потом к шине (как на моих рисунках) и разделяется на PE и N. Нет ли нарушений ГОСТ на этом этапе? Тогда желтый проводник не присоседивайте к питающему вводу на 2-м рисунке. (перерисуйте если не лень) Верно. Мне это было очевидно, но не другим, так что переделал. Так определено действующими нормативами - для наглядности в месте разделения. Речь только о наглядности или это имеет какое-то серьезное влияние на работу всей схемы электрики в доме? ПС Если ослабнет болтовое крепление PEN в шине, это негативно скажется на электроприборах, т.к. в фазах появится повышенное напряжение, а если я продублирую это крепление еще и во второй шине (в нескольких точках), то проблемы можно избежать (правда есть такие же болтовые крепления в нижестоящих цепочках). По этой причине мне бы не хотелось отказываться от такого 'дублирования'. Хотелось только добавить, что на вводе в дом лучше поставить 4-х полюсный автомат: через входной PEN-проводник не будет течь повышенный ток заземления в доме от воздушной линии во время аварии (обрыва нуля) - была такая тема на форуме о возможном пожаре из-за большого тока в нуле. К сожалению свободного места в щитке совсем нет. Надеюсь удастся втиснуть 3-х полюсной автомат после счетчика (картинка выше), а 4Р точно не поместится - только если распломбировать щиток и все переделать. Но это видимо длительная процедура, особенно с учетом того что сейчас творится с этим короновирусом - проверяющие даже перестали приезжать на участки чтобы снимать показания со счетчиков, просят проверять самостоятельно и сообщать им по телефону. - Но как в нуле может течь ток, если фазы будут отключены? - Не помогут ли в этой ситуации УЗО? (у меня все ими защищено) Сообщение отредактировал atztek - 19.4.2020, 18:13 |
|
|
||
19.4.2020, 20:24
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18290 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если ослабнет болтовое крепление PEN в шине, это негативно скажется на электроприборах, т.к. в фазах появится повышенное напряжение, а если я продублирую это крепление еще и во второй шине (в нескольких точках), то проблемы можно избежать (правда есть такие же болтовые крепления в нижестоящих цепочках). По этой причине мне бы не хотелось отказываться от такого 'дублирования'. Вы себя нагнетаете (взвинчиваете) почем зря. С таким подходом все соединения в доме надо дублировать. А уж защитные проводники зажимать по три раза. А то и по четыре.Я вам по-секрету открою тайну. Огромные ВРУ зданий традиционно обходятся одной перемычкой. Берите для перемычки медь, затягивайте хорошей отверткой, от души, но без На Вашем рисунке PEN заходит на шину PE, затем возвращается к счетчику. На практике электросети такого не допустят - я это проверял и то же самое встречал на форумах. Т.е. PEN идет в счетчик, потом к шине (как на моих рисунках) и разделяется на PE и N. Нет ли нарушений ГОСТ на этом этапе? gomed12 видимо запамятовал, что у вас вводной автомат и счетчик опломбированы снабжающей организацией..А приводимый рисунок из ГОСТ всего лишь "справочный" (не "рекомендуемый, тем более не ""обязательный") |
|
|
atztek 'Дублирование' вводного автомата в щитке 4.3.2020, 16:36
S-cream Хочется - добавляйте 4.3.2020, 17:05
atztek Цитата(S-cream @ 4.3.2020, 17:05) Хо... 4.3.2020, 17:28
Из России Где место есть, туда и ставить надо.
Просится посл... 4.3.2020, 18:36
Shura_with_KINEF А что за "жесть" нарисована на схеме в з... 4.3.2020, 20:09
Фадик Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2020, 20:09... 4.3.2020, 22:35
atztek Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2020, 20:09... 4.3.2020, 22:58

Shura_with_KINEF Цитата(Фадик @ 4.3.2020, 22:35) По чему н... 5.3.2020, 0:03
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2020, 20:09... 5.3.2020, 4:36
atztek Цитата(Олега @ 5.3.2020, 4:36) Другие вам... 5.3.2020, 8:13
atztek ЦитатаА сопротивление локального заземления делали... 5.3.2020, 0:39
Олега Мужчина, в исходном посте #1 приведен рисунок на к... 5.3.2020, 10:05
atztek Цитата(Олега @ 5.3.2020, 10:05) в исходно... 5.3.2020, 12:18
Олега Цитата(atztek @ 5.3.2020, 12:18) В этом н... 5.3.2020, 20:05

atztek Цитата(Олега @ 5.3.2020, 21:05) "Про... 5.3.2020, 20:24

Dimka1 Цитата(atztek @ 5.3.2020, 20:24) Когда эл... 5.3.2020, 22:13

Олега Цитата(atztek @ 5.3.2020, 20:24) .. ... 6.3.2020, 0:08

atztek Цитата(Олега @ 6.3.2020, 1:08) Кем или че... 6.3.2020, 0:42

Олега Цитата(atztek @ 6.3.2020, 0:42) Речь не о... 6.3.2020, 4:37

atztek Цитата(Олега @ 6.3.2020, 5:37) Не можете ... 6.3.2020, 9:04

Олега Цитата(atztek @ 6.3.2020, 9:04) Суммирова... 6.3.2020, 9:26
gomed12 Цитата(atztek @ 5.3.2020, 12:18) Может я ... 6.3.2020, 12:15
Олега Цитата(gomed12 @ 6.3.2020, 12:15) .. прид... 6.3.2020, 14:56
gomed12 Цитата(Олега @ 6.3.2020, 14:56) ТС старае... 6.3.2020, 17:34
Олега Цитата(gomed12 @ 6.3.2020, 17:34) В корре... 6.3.2020, 20:02
gomed12 Цитата(Олега @ 6.3.2020, 20:02) Никакой T... 7.3.2020, 1:15
gomed12 Однозначно, на рис. разделения PEN отсутствует, на... 5.3.2020, 10:27
off.open и ... 6.3.2020, 9:10
Rezo Цитата(Shura_with_KINEF)Глупость от электросетей, ... 6.3.2020, 14:57
atztek off.open, Олега, gomed12 - теперь понял о чем речь... 6.3.2020, 17:50
off.open Цитата(atztek @ 6.3.2020, 17:50) off.open... 10.3.2020, 11:20
atztek Цитата(off.open @ 10.3.2020, 12:20) Если ... 19.4.2020, 10:55
Олега Цитата(gomed12 @ 7.3.2020, 1:15) Откуда Р... 7.3.2020, 10:19
gomed12 Цитата(Олега @ 7.3.2020, 10:19) N-проводн... 7.3.2020, 17:00
Олега Цитата(gomed12 @ 7.3.2020, 17:00) Считаю,... 7.3.2020, 20:46
gomed12 Цитата(Олега @ 7.3.2020, 20:46) И в TN-C-... 7.3.2020, 22:44
Олега Цитата(gomed12 @ 7.3.2020, 22:44) Как же ... 8.3.2020, 2:11
atztek Цитата(Олега @ 8.3.2020, 3:11) Это выбор ... 9.3.2020, 12:32
Roman D Шо там эти адиёты из сетей могут что-то соображать... 7.3.2020, 10:23
Dimka1 Цитата(Roman D @ 7.3.2020, 10:23) Тут у н... 7.3.2020, 11:07
Олега Цитата(Roman D @ 7.3.2020, 10:23) Тут у н... 7.3.2020, 13:14
Roman D Цитата(Олега @ 7.3.2020, 12:14) Роман, чт... 7.3.2020, 13:40
Олега Из 25-го. Чтобы не повторяться про "обычность... 7.3.2020, 15:01
Roman D Олега, нам не требуется определить тип системы заз... 7.3.2020, 16:01
gomed12 По TNC высказал свое видение.
Цитата(Олега @ ... 9.3.2020, 20:09
Олега Цитата(gomed12 @ 9.3.2020, 20:09) По TNC ... 10.3.2020, 3:49
gomed12 ЦитатаВ ТТ просто N будет отсутствовать, в чем и п... 10.3.2020, 10:59
Олега Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 10:59) Я здес... 10.3.2020, 20:49
gomed12 Цитата(Олега @ 10.3.2020, 20:49) Спасибо,... 10.3.2020, 22:08
Олега Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 22:08) Условн... 11.3.2020, 1:37
gomed12 Цитата(Олега @ 11.3.2020, 1:37) Не соглас... 11.3.2020, 20:36

Олега Цитата(gomed12 @ 11.3.2020, 20:36) Я что-... 12.3.2020, 0:14

gomed12 Цитата(Олега @ 12.3.2020, 0:14) Уточните ... 13.3.2020, 13:47

Олега Цитата(gomed12 @ 13.3.2020, 13:47) Ответ ... 13.3.2020, 16:21

gomed12 Цитата(Олега @ 13.3.2020, 16:21) Ну вот..... 14.3.2020, 20:40

Олега Цитата..и получалось у вас (по #48), что от ЗУ ИП,... 14.3.2020, 21:10


gomed12 Цитата(Олега @ 14.3.2020, 21:10) Не начин... 14.3.2020, 21:41

Олега Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 20:40) Не все... 14.3.2020, 22:25


gomed12 Цитата(Олега @ 14.3.2020, 22:19) Вот вам ... 14.3.2020, 22:31


Олега Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 22:31) Шайба ... 14.3.2020, 22:57



gomed12 Цитата(Олега @ 14.3.2020, 22:48) Даже есл... 14.3.2020, 23:01



Олега Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 23:01) Данное... 14.3.2020, 23:16




gomed12 Цитата(Олега @ 14.3.2020, 23:08) И что ? ... 14.3.2020, 23:22



Олега Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 23:01) Заземл... 15.3.2020, 0:37



gomed12 Цитата(Олега @ 15.3.2020, 0:37) Заземляет... 15.3.2020, 21:37



Олега Цитата(gomed12 @ 15.3.2020, 21:37) Но не ... 16.3.2020, 1:14



Олега Цитата(gomed12 @ 15.3.2020, 21:37) Они вс... 16.3.2020, 9:01


Олега Цитата"почему, на ваш взгляд, совмещение прои... 14.3.2020, 23:02


gomed12 Цитата(Олега @ 14.3.2020, 23:02) Почему в... 14.3.2020, 23:04

Олега ЦитатаОпределение TN-C в ГОСТ. На рисунке 31С тако... 14.3.2020, 22:32

gomed12 Цитата(Олега @ 14.3.2020, 22:32) На рисун... 14.3.2020, 22:38
off.open Извините, что вмешиваюсь в вашу полемику ...Цитата... 12.3.2020, 9:37
Олега Цитата(off.open @ 12.3.2020, 9:37) Извини... 12.3.2020, 10:22
off.open Цитата(Олега @ 12.3.2020, 10:22) (Правда ... 13.3.2020, 14:15
Олега Цитата(off.open @ 13.3.2020, 14:15) Одной... 13.3.2020, 22:08
off.open Цитата(Олега @ 13.3.2020, 22:08) Имеет см... 14.3.2020, 7:10
Олега Цитата(off.open @ 14.3.2020, 7:10) Где на... 14.3.2020, 9:34
Олега Также нет требования о единственном соединении ОПЧ... 14.3.2020, 10:48
Олега ЦитатаБольше ущерба при обрыве PEN уже говорилось,... 15.3.2020, 9:00
Олега Цитата(Олега @ 16.3.2020, 9:01) Не правда... 16.3.2020, 23:39
Roman D Цитата(Олега @ 16.3.2020, 22:39) Но смысл... 17.3.2020, 8:10
Олега Цитата(Roman D @ 17.3.2020, 8:10) А как ж... 17.3.2020, 10:15
Олега Уточните, на всякий случай, не пятипроводный ли ка... 19.4.2020, 11:22
atztek Цитата(Олега @ 19.4.2020, 12:22) Уточните... 19.4.2020, 13:58
Олега Цитата(atztek @ 19.4.2020, 13:58) Это вво... 19.4.2020, 15:38
-Mike- Цитата(gomed12 @ 19.4.2020, 17:30) atztek... 19.4.2020, 16:38

Олега Цитата(-Mike- @ 19.4.2020, 16:3... 20.4.2020, 7:25

-Mike- Цитата(Олега @ 20.4.2020, 10:25) Т.е. пре... 20.4.2020, 11:19

просто интересно Цитата(-Mike- @ 20.4.2020, 11:1... 20.4.2020, 12:41

Олега Цитата(-Mike- @ 20.4.2020, 11:1... 20.4.2020, 13:12

atztek Цитата(Олега @ 19.4.2020, 21:24) Вы себя ... 19.4.2020, 22:04
-Mike- Цитата(atztek @ 19.4.2020, 21:12) К сожал... 19.4.2020, 21:29
Rezo Цитата(-Mike-)Полностью согласен со схем... 20.4.2020, 15:36
Олега Цитата(Rezo @ 20.4.2020, 15:36) А что вер... 20.4.2020, 16:08
gomed12 Цитата(Олега @ 20.4.2020, 16:08) А что не... 20.4.2020, 21:24
Rezo "Олега"!
Спорить с Вами и дискутиров... 20.4.2020, 22:47
Олега Цитата(Rezo @ 20.4.2020, 22:47) подёргать... 20.4.2020, 23:35![]() ![]() ![]() |
|