Покритикуйте, пожалуйста, устройство электрощита в частном доме относительно норм и правил.
"yadi.sk/i/ZI3NcwEHPA6upg" |
|
|
![]() |
16.4.2020, 12:01
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
16.4.2020, 12:21
Сообщение
#3
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7814 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Уберите перемычку (провод) соединяющий УЗО с шинкой заземления (ПУЭ-7, п.1.7.145. + "голые" провода на опорах.). Как-то так с помощью сжима для СИП в любом удобном месте. Цитата При её разрыве автор живёт без электричества, вовсе. Тему читали ? Вашу тему? Нет. Я про свой рисунок. Сообщение отредактировал gomed12 - 16.4.2020, 12:18 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
||
16.4.2020, 18:03
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Как-то так с помощью сжима для СИП в любом удобном месте. Извините, а для чего это надо делать?У ТС, на опорах не СИП, а голые провода ... стоит ли рекомендовать, ему, систему TN-C-S? У него уже имеется, весьма протяженное заземление (какой то похороненный кабель), т.е. он, физически, не сможет организовать даже "повторку", которая не будет перекрываться зоной растекания с имеющимся заземлением. |
|
|
16.4.2020, 22:38
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7814 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Извините, а для чего это надо делать? Для TNCS. Теперь понятно ? Понятно, что предложив свою лабуду вы, превратили N в PEN, вместо того чтобы предложить, оставив схему с ТТ, исключить УЗО из схемы. Сейчас УЗО все равно не от чего срабатывать, это очередной промежуточный рубильник. Зато перестарались превратив схему в нечто непонятное со всевозможными нарушениями. Что же касается исправления ошибок монтажа(тема #2), здесь увы без помощи поставщика электроэнергии мне не обойтись при всем моем уважении к вашим знаниям и опыту. Пока не вижу с вашей стороны намечаемые действия перед перепломбировкой ввода, от этого многое зависит. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.4.2020, 0:25
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18280 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Понятно, что предложив свою лабуду .. Не соглашусь с г-ном gomed12, было предложено полезное дело для решения проблемы Петра... превратили N в PEN.. Повторное заземление N-проводника в ТТ превращает его в PEN ? Вот это точно лабуда (чушь).Объясняю. N-проводник в ТТ изначально заземлен. Сколько его не заземляй дополнительно - он PEN-проводником не станет. Вы несете вздор, поскольку убеждены в том, что PEN - проводник получен соединением - N+РЕ=PEN. На самом деле PЕN-проводник тот, который выполняет две функции - N и РЕ. А на рисунке нет соединения N с ОПЧ щита. C "превращением в PEN" вы это того.. .. вместо того чтобы предложить, оставив схему с ТТ, исключить УЗО из схемы. Можно считать предложение рационализаторским ? и даже где-то новаторским ?Сейчас УЗО все равно не от чего срабатывать, это очередной промежуточный рубильник. Сегодня много нового.. При появлении тока утечки с фазных проводников УЗО не сработает ? Объясните причину явления. |
|
|
17.4.2020, 0:28
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7814 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не соглашусь с г-ном gomed12, было предложено полезное дело для решения проблемы Петра. Повторное заземление N-проводника в ТТ превращает его в PEN ? Вот это точно лабуда (чушь). Чушь говорите? И так утверждаю в системе ТNC у любого потребителя может быть организована СЗ ТТ. Вы по схеме смотрите, при отключенном 1Р, заземлив N, вы всю цепь с выхода 1Р и на потребителях превратили в РЕ и заземляете их. Если ошибочно включить 3Р, что будет? На вводе 1Р присоединен к PEN от PEN магистрали. Теперь включаем 1Р и что имеем, имеем повторное заземление PEN. Цитата Объясняю. N-проводник в ТТ изначально заземлен. У ТС нет отдельного источника только для ТТ. Цитата Сколько его не заземляй дополнительно - он PEN-проводником не станет. Еще скажете от ТП ни у кого нет ТN с повторными заземлениями. Докладываю, в очередной раз, в ТNС у любого потребителя может быть выполнена ТТ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.4.2020, 10:37
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18280 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У ТС нет отдельного источника только для ТТ. ТСу и не нужен отдельный ИП для ТТ. Он использует только функцию N.Еще скажете от ТП ни у кого нет ТN с повторными заземлениями. Прочие (далее 20м) ЗУ не оказывают влияние на потенциал локальной земли у домика ТС.Докладываю, в очередной раз, в ТNС у любого потребителя может быть выполнена ТТ. Докладчик, вы по используемой цитате сначала доложите - как при повторном заземлении нейтрали в ТТ смогли её в PEN превратить..)) |
|
|
Гость_Петр_* Электрощит в частном доме 14.4.2020, 5:38
Искра НетУ "фэншуя" 14.4.2020, 5:51
просто интересно "сопля" черного кабеля перед счетчиком -... 14.4.2020, 9:13
Электромонтёр И УЗО надо было поменять местами с автоматами.Тогд... 14.4.2020, 9:25
Shura_with_KINEF Цитата(Электромонтёр @ 14.4.2020, 9:25) И... 14.4.2020, 15:23
Гость_Петр_* Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.4.2020, 15:2... 14.4.2020, 15:39
Олега ЦитатаУже не нейтраль ли рвёт отдельно от линейных... 14.4.2020, 15:56

Гость_Петр_* Цитата(Олега @ 14.4.2020, 15:56) Уж не пр... 14.4.2020, 16:38
Shura_with_KINEF Цитата(Гость_Петр_* @ 14.4.2020, 15:39) Д... 14.4.2020, 16:03
Гость_Петр_* Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.4.2020, 16:0... 14.4.2020, 16:26

Shura_with_KINEF Цитата(Гость_Петр_* @ 14.4.2020, 16:26) А... 14.4.2020, 16:41

Гость_Петр_* Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.4.2020, 16:4... 14.4.2020, 17:04

Гость_Петр_* Цитата(Гость_Петр_* @ 14.4.2020, 17:04) С... 14.4.2020, 17:06
Гость_Петр_* Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.4.2020, 16:0... 14.4.2020, 16:55
Shura_with_KINEF Как понял по фото чёрный трёх-жильный кабель, всем... 14.4.2020, 21:12
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.4.2020, 21:1... 14.4.2020, 21:52
Гость_Петр_* Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.4.2020, 21:1... 14.4.2020, 22:00
Гость_Петр_* Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.4.2020, 21:1... 14.4.2020, 22:09
Shura_with_KINEF Цитата(Гость_Петр_* @ 14.4.2020, 22:09) Т... 14.4.2020, 23:00
Гость_Петр_* Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.4.2020, 23:0... 14.4.2020, 23:48
gomed12 Если приведенная схема актуальна, она д/б следующа... 15.4.2020, 0:06
Гость_Петр_* Цитата(gomed12 @ 15.4.2020, 0:06) Если пр... 15.4.2020, 0:13
gomed12 Ссылку дал Олега в #7. 15.4.2020, 0:29
Гость_Петр_* Я извиняюсь, гостям не дозволено прикреплять карти... 15.4.2020, 0:34
off.open Цитата(Гость_Петр_* @ 15.4.2020, 0:34) ..... 16.4.2020, 10:09
Олега Цитата(gomed12 @ 15.4.2020, 0:29) Ссылку ... 16.4.2020, 11:38
gomed12 Цитата(Олега @ 16.4.2020, 11:24) Ссылка н... 16.4.2020, 11:39
Олега Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 11:39) TNС-S.... 16.4.2020, 11:54

gomed12 Цитата(Олега @ 16.4.2020, 11:47) Пока в ц... 16.4.2020, 11:55
Олега Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 11:39) Ее раз... 16.4.2020, 11:59
Олега Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 12:21) Вашу т... 16.4.2020, 12:31

gomed12 Цитата(Олега @ 16.4.2020, 12:31) Почему м... 16.4.2020, 13:38

Олега Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 13:38) Пусть ... 16.4.2020, 15:32

gomed12 Цитата(Олега @ 16.4.2020, 15:32) К чему э... 16.4.2020, 16:09

Олега Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 16:09) Извест... 16.4.2020, 16:20


gomed12 Цитата(Олега @ 16.4.2020, 16:20) Причем т... 16.4.2020, 16:28

Олега Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 16:09) Превра... 16.4.2020, 16:34
Олега Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 22:38) Зато п... 17.4.2020, 0:35
Гость_Петр_* Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 22:38) ... Се... 17.4.2020, 1:14
Гость_Петр_* Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 22:38) Пока н... 17.4.2020, 1:19
Гость_Петр_* В итоге
#1 Электрощит не заземлен. Данный вопрос... 16.4.2020, 14:06
Олега Цитата(Гость_Петр_* @ 16.4.2020, 14:06) В... 17.4.2020, 1:38
Гость_Петр_* Цитата(Олега @ 17.4.2020, 1:38) В каком м... 17.4.2020, 2:15
Олега Цитата(Гость_Петр_* @ 17.4.2020, 2:15) В ... 17.4.2020, 7:50
gomed12 А эта так называемая схема по любому не должна пре... 16.4.2020, 16:37
Гость_Петр_* Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 16:37) А эта ... 16.4.2020, 17:02

off.open Цитата(Гость_Петр_* @ 16.4.2020, 17:02) П... 16.4.2020, 18:28

Гость_Петр_* Цитата(off.open @ 16.4.2020, 18:28) Вы об... 16.4.2020, 18:46
Олега Цитата(gomed12 @ 16.4.2020, 16:37) А эта ... 16.4.2020, 18:08
gomed12 ЦитатаПри появлении тока утечки с фазных проводник... 17.4.2020, 0:37
Олега Цитата(gomed12 @ 17.4.2020, 0:37) Если 1Р... 17.4.2020, 0:54
Гость_Петр_* Цитата(gomed12 @ 17.4.2020, 0:37) Сами до... 17.4.2020, 3:20
off.open Гость_Гость_Петр_*_* нарисуйте пожалуйста простень... 17.4.2020, 18:04
Гость_Петр_* Схему подведения кабеля к дому относительно ЛЭП мо... 17.4.2020, 20:07
Гость_Петр_* В первой теме мы рассмотрели временное решение, ка... 17.4.2020, 20:31
Олега Цитата(Гость_Петр_* @ 17.4.2020, 20:31) В... 17.4.2020, 21:06

Гость_Петр_* Цитата(Олега @ 17.4.2020, 21:06) По части... 17.4.2020, 21:42
off.open Цитата(Гость_Петр_* @ 17.4.2020, 20:07) .... 18.4.2020, 11:49
Ixtim Цитата(off.open @ 18.4.2020, 11:49) Зачем... 18.4.2020, 12:13
Олега Цитата(Гость_Петр_* @ 17.4.2020, 21:42) М... 18.4.2020, 12:08
Гость_Петр_* Давайте будем толерантнее!
Если отключить пере... 18.4.2020, 20:26
off.open Цитата(Гость_Петр_* @ 18.4.2020, 20:26) Д... 19.4.2020, 7:41
Ixtim Цитата(off.open @ 19.4.2020, 8:41) Это ка... 19.4.2020, 8:49
Олега Цитата(off.open @ 19.4.2020, 7:41) .. пер... 19.4.2020, 10:40

gomed12 Цитата(Олега @ 19.4.2020, 10:40) Помедлен... 19.4.2020, 15:17


Олега Цитата(gomed12 @ 19.4.2020, 15:17) Вы про... 19.4.2020, 16:23

Гость_Петр_* Цитата(Олега @ 19.4.2020, 10:40) 2. С пер... 19.4.2020, 16:49

Олега Цитата(Гость_Петр_* @ 19.4.2020, 16:49) П... 19.4.2020, 17:34


off.open Цитата(Гость_Петр_* @ 19.4.2020, 16:49) П... 20.4.2020, 8:51


Олега Цитата(off.open @ 20.4.2020, 8:51) Вопрос... 20.4.2020, 10:43


off.open Цитата(Олега @ 20.4.2020, 10:43) Ответы:
... 20.4.2020, 15:19


Олега Цитата(off.open @ 20.4.2020, 15:19) Балаб... 20.4.2020, 15:45


off.open Цитата(Олега @ 20.4.2020, 15:45) Лучше бы... 21.4.2020, 8:06


Олега Цитата(off.open @ 21.4.2020, 8:06) Дуй в ... 21.4.2020, 8:49

gomed12 Цитата(Гость_Петр_* @ 19.4.2020, 16:49) П... 19.4.2020, 18:18
Гость_Петр_* Цитата(off.open @ 19.4.2020, 7:41) Это ка... 19.4.2020, 16:33
Костян челябинский Я давно его в игнор поставил. Не знаю чего вы до с... 19.4.2020, 8:57
Олега Петр еще в прошлой теме рассказал о срабатывании У... 19.4.2020, 19:05
Гость Привет народ может не по теме но у меня беда.Дома ... 21.4.2020, 10:17
Гость сочувствующий Сообщить в компанию, куда Вы деньги за электроэнер... 21.4.2020, 10:29
Электромонтёр У моего соседа по гаражу такая же беда с таким же ... 21.4.2020, 11:00
Shura_with_KINEF Счётчик заклинило случайно не на пересчёте с неско... 21.4.2020, 12:57
off.open Подвожу (свой) итог ...Цитата(Гость_Петр_* @ ... 22.4.2020, 8:21
Олега Цитата(off.open @ 22.4.2020, 8:21) 1. Каб... 24.4.2020, 13:25
off.open Цитата(Олега @ 24.4.2020, 14:25) "На... 24.4.2020, 13:52
Олега Цитата(Олега @ 24.4.2020, 14:25) *
"Надо... 24.4.2020, 15:34
Shura_with_KINEF Зачем УЗО с диф.током 0,03 мА вообще держать в вво... 23.4.2020, 22:55
off.open Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.4.2020, 23:5... 24.4.2020, 8:33
Гость_Петр_* Мужчины, если вы ещё таковыми себя считаете, прекр... 24.4.2020, 16:08
off.open Цитата(Гость_Петр_* @ 24.4.2020, 17:08) .... 25.4.2020, 11:24
Олега Петр, вы на демократическом форуме, и если в ваш а... 24.4.2020, 16:58
Гость_Петр_* Вам, Олег, двойка за знание русского языка.
Ведь,... 25.4.2020, 5:30
Олега Рад за вас, Петр. Если в ваш адрес однажды прозвуч... 25.4.2020, 9:19![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 16:19 |
|
|
|
|