Веспер E2-8300 SP5L и госановские счётчики , Векторный преобразователь частоты, госановские счётчики |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Веспер E2-8300 SP5L и госановские счётчики , Векторный преобразователь частоты, госановские счётчики |
15.4.2020, 11:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.4.2020 Пользователь №: 57054 |
Добрый день господа.
Скажу сразу, я не электрик профессионал так что прошу не пинать меня. Суть проблемы, недавно мы запустили скважину поставили насос и Веспер E2-8300 SP5L. При работе данного векторного преобразователя E2-8300 в сегменте сети где он установлен счётчики производителя Госан перестают отправлять показания электричества, но, стоит выключить преобразователь и электросчётчики начинаю работать нормально. Как я понимаю данный преобразователь шлёт в сеть какие-то помехи которые мешают работе счётчикам. Как от этого можно избавится? Предполагаю что что-то должно быть установлено до преобразователя чтоб гасить данные помехи но что это за устройство? |
|
|
![]() |
15.4.2020, 17:16
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7788 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
При работе данного векторного преобразователя E2-8300 в сегменте сети где он установлен счётчики производителя Госан перестают отправлять показания электричества, но, стоит выключить преобразователь и электросчётчики начинаю работать нормально. СУП-04? Главное чтобы счетчик индицировал расход, дальше передача данных не по PLC, а используя дополнительные радиоантенны у счетчика и передавайте до радиоантенны у УСПД или ставите на соседнюю линию для другого потребителя, дальше штатно уже по PLC. Сообщение отредактировал gomed12 - 15.4.2020, 17:18 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
NikolayN Веспер E2-8300 SP5L и госановские счётчики 15.4.2020, 11:18
Valerapol Нужно подобрать правильный гармоник-фильтр (ЭМИ-фи... 15.4.2020, 11:29
Костян челябинский Все правильно полагаете. У производителя есть сете... 15.4.2020, 11:30
шахтер Цитата(Костян челябинский @ 15.4.2020, 11... 15.4.2020, 14:57
Костян челябинский шахтер, а шо таки делать, дядя Юра? Работать как-т... 15.4.2020, 15:08
шахтер Цитата(Костян челябинский @ 15.4.2020, 15... 16.4.2020, 5:23
NikolayN В общем технические специалисты данного оборудован... 15.4.2020, 15:10
Костян челябинский NikolayN, давайте начнем со схемы 15.4.2020, 15:11
NikolayN Ах да, забыл сказать, в этой моделе уже предустано... 15.4.2020, 15:11
gomed12 Счетчик можно перенести и в РУ при наличии отдельн... 16.4.2020, 11:48![]() ![]() ![]() |
|