Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57030 ![]() |
Здравствуйте, на дачном участке начал мотать счетчик. Недавно от Ленэнерго поставили новые счетчики на раздающем столбе. Схем подключения следующая
1)От главного столба черкщ счетчик запитан 2х жильный сип кабель. 2) СИП кабель подходит на к железному столбу на участке где через 2 соеденительные колодки запитан 3х жильный медный кабель и далее идет на железную коробку с автоматами Подклчение на колодках следующая: 1) Жила с фазой СИП кабеля подключен к жиле 3х жильного медного кабеля и идет в коробку с автоматами на столбе где запитывается на автомат 2) жила с 0 со стороны от СИП кабеля подклюяается к колодке, а со стороны медного кабеля нв эту колодку получается идет 0 и жила земли. 0 идет на автомат а земля сидит на месте для заземления в железной коробке. Если отключить землю - перестает мотать. До жтого все нормально было, грешил на автоматы которые вощможно залило, но нет. Ленэнерго теперь требует денег, обьясните пожалуйста, пояему сяетчик мотает ари подключении земли |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7539 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если совмещенный проводник минует коммутационный аппарат (снятие напряжения требуется только со всех фаз, в ПУЭ с 4-го по 6-е точно), то нет никаких препон для его прохождения через клеммник счетчика (в неразделенном виде). Даже для кабеля 150 квадрат при несимметричной нагрузке? Об этом спрашивал Roman D Цитата В ГОСТ 2000 года, косячок, по нынешним меркам, был в наличии полюса коммут.аппарата в цепи совмещенного проводника, а не прохождение этого проводника через клеммник счетчика. Не только через автомат, но и через счетчик, смотрите схему из 13 или 00 госта, для 3-х фаз которую выше несколько раз приводил. Вот часть ЭЩ для одного абонента, так и делалось по старым ПУЭ [attachment=59087:_______________4_5.jpg] Старые схемы ЩЭ имеются в госте 9413-78, нормы сохранились аж до 2000 года. Цитата Так что, работали и будут работать до реконструкции ЭУ (квартир, домиков) с такими особенностями. А сейчас через счетчик PEN пропускаем, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17858 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Даже для кабеля 150 квадрат при несимметричной нагрузке? Об этом спрашивал Roman D ![]() Не только через автомат, но и через счетчик, смотрите схему из 13 или 00 госта, для 3-х фаз которую выше несколько раз приводил. Я вам уже несколько раз отвечал, что этот вариант возможен, но приложение не обязательное.Через клеммник счетчика совмещенный ноль проходит на схемах подключения из паспортов производителей. Старые схемы ЩЭ имеются в госте 9413-78 Это уже ПУЭ5 Нешто в столицах старого фонда не сыскать (времен 3, 4-го ПУЭ) ? Схемы подключения счетчиков есть в книжке Федотова 1960г (выше привел из неё) Там много вариантов с нулем через клеммник счетчика. нормы сохранились аж до 2000 года. Но действующий фонд выполненный ранее продолжал жить сам по себе.А сейчас через счетчик PEN пропускаем, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 14.4.2020, 2:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7539 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Это на дачном участке ? Или в квартире ? Разговор о принципиальной возможности А разве приведенный счетчик с ТТ предназначен исключительно для дач и квартир? Цитата Я вам уже несколько раз отвечал, что этот вариант возможен, но приложение не обязательное. Вы не хотите следовать ГОСТу, может покажете иную электрическую схему из более продвинутого норматива? Цитата Через клеммник счетчика совмещенный ноль проходит на схемах подключения из паспортов производителей. Нечего делать PENу в счетчике 2 класса защиты, во всех современных схемах 0-это в общем нейтраль генератора, а для TN-рабочий ноль участвующий в цепях учета. Ныне PEN не доходит до счетчика. Цитата Но действующий фонд выполненный ранее продолжал жить сам по себе. Пусть себе живет до реконструкции. Цитата См.#44. Только в ситуации старого фонда. Новый монтаж и реконструкцию выполняем по сегодняшним нормативам- никакого PEN в счетчик. Правилам учёта эл.энергии в данном случае обязательной пломбировке и установки ант.магн. лент, подлежат только ПУ. Приведите пункт этого закона. Пока ищете, еще раз напоминаю ПТЭЭП 2.11.20.Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации. Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями. Цитата Задайте сами себе вопрос или просто ответьте - с какой целью собираетесь пломбировать бокс с входным коммутационным аппаратом и N-PEN клеммы на шине? Чтобы потребитель не пользовался ЭЭ безучетно. А разве в цепи измерения не входят цепи рабочих нулей до ввода в счетчик? Уверяю по служебке сбыта ЭСО или сам сбыт, если эти цепи расположены в границах их ответственности опломбирует. В МКД им без разницы, т.к. все потери (в т.ч. кражи ЭЭ) компенсируют сами жильцы в лице УК. В МКД сама УК обязана ограничивать доступ в эти цепи в интересах добросовестных жильцов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17858 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А разве приведенный счетчик с ТТ предназначен исключительно для дач и квартир? Я сказал, что исключительно ? ТТ и вовсе не является непременным прибамбасом для прохождения совмещенного проводника через клеммы ПУ.В #1 шла речь о даче. Вы не хотите следовать ГОСТу, может покажете иную электрическую схему из более продвинутого норматива? Иногда хочу.. ))Для обязательности следования приложение с рисунками должно быть обязательным. Нечего делать PENу в счетчике 2 класса защиты, Да-да, и в щит 2 класса PEN принципиально не заводят, только N... во всех современных схемах 0-это в общем нейтраль генератора.. Ну как "во всех" ? На cовременных нейтраль обозначена N.0-.. для TN-рабочий ноль.. Вы отказываете нулевому рабочему проводнику в праве "одновременно служить для целей зануления" ?
Сообщение отредактировал Олега - 15.4.2020, 0:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7539 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для обязательности следования приложение с рисунками должно быть обязательным. Эти схемы не могут быть обязательным, т.к. для различных систем заземления, при проектировании перед изготовлением вносятся изменения в соответствии с ТЗ заказчика. Да и щиты типовые для всех типов СЗ, поэтому и справочные. Для обсуждения приведите обязательные схемы из других ГОСТов. Цитата Ну как "во всех" ? На cовременных нейтраль обозначена N. Это уж спросите у производителей, почему они остались в прошлом веке, почему не размещена в паспорте ссылка на ГОСТ по буквенным обозначениям выводов в схемах, а схемы всюду рисуют. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17858 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Для обсуждения приведите обязательные схемы из других ГОСТов. Зачем ? Для моей позиции достаточно того, что не обнаружена обязательная картинка (в действ. ГОСТ). Найдете - не забудьте сообщить.Это уж спросите у производителей, почему они остались в прошлом веке, .. а схемы всюду рисуют. Не буду спрашивать. Главное, что "0" может быть совмещенным проводником.Вы отказываете нулевому рабочему проводнику в праве "одновременно служить для целей зануления" ? В 3 и 4 ПУЭ "одновременно служил для целей зануления" "нулевой проводник", без "рабочий".
Сообщение отредактировал Олега - 15.4.2020, 0:53 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |