Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение асинхронного двигателя через розетку , мнение участников

vgspb
сообщение 28.1.2020, 0:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 6.10.2008
Пользователь №: 12271



Здравствуйте.
Интересует мнение участников форума. Заказчик хочет от шкафа, который мы разрабатываем, запитать все электрооборудование установки, включая электродвигатели, через разъёмы. Самый мощный ЭД - 30кВт. Есть предложение: все силовые линии запитать через розетки, установив их на боковой стороне шкафа, а всю слаботочку подключить через разъёмы. Как вы считаете, это нормально? Меня что-то останавливает относительно такого подключения ЭД. Нигде такого не встречал. К тому же, почти все электродвигатели подключены через частотный регулятор. Тип розетки, который хочу применить - на фото.
Буду признателен, за ваше мнение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
шахтер
сообщение 13.4.2020, 3:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Прикольно а ведь никто не сказал про то что в мануале частотника написано обычно, не рекомендуеся подключать электродвигатель к частотному преобразователю через розетку. Не понятно иногда подключвем особенно например дома. Но не рекомендуеся. Ведь частотнику это почти наверняка смерть если розеточку выдергнуть не остановив двигатель..а автор вроде написал почти все двигателя работают от частотников. И как с этим быть? А выдергнуть можно и случайно.

Цитата(vgspb @ 28.1.2020, 0:54) *
К тому же, почти все электродвигатели подключены через частотный регулятор. Тип розетки, который хочу применить - на фото.

Вот что пишет автор.и как с этим то быть.а цена частотника на 30 кВт? Так это мама роди меня обратно.

Сообщение отредактировал шахтер - 13.4.2020, 18:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vgspb   Подключение асинхронного двигателя через розетку   28.1.2020, 0:54
- - Электромонтёр   Если двигатели передвижные или часто меняющиеся то...   28.1.2020, 1:36
- - moshkarow   по моему в ПУЭ написано . до 1.5 кВт можно через р...   28.1.2020, 7:17
- - Гость сочувствующий   Цитата(vgspb @ 28.1.2020, 0:54) ... Заказ...   28.1.2020, 9:15
- - Олега   Цитата(vgspb @ 28.1.2020, 0:54) ..силовые...   28.1.2020, 9:26
- - vgspb   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.1.2020, 9...   28.1.2020, 13:39
- - gomed12   Втычные контактные не разъемные соединения. Не виж...   28.1.2020, 21:33
- - vgspb   А как можно исключить возможность коммутации при н...   29.1.2020, 11:55
- - Электромонтёр   Если двигатель заземлён нормально и 5ый провод не ...   29.1.2020, 14:17
- - vgspb   Хорошая идея   29.1.2020, 14:25
- - сергей_абрамов   Теоретически это можно сделать, практически это п...   30.1.2020, 16:59
- - gomed12   Чтобы не заморачиваться фазировкой и безопасностью...   31.1.2020, 10:22
|- - ВВ   Цитата(gomed12 @ 31.1.2020, 10:22) ... на...   16.2.2020, 22:52
|- - gomed12   Цитата(ВВ @ 16.2.2020, 22:52) И кто помеш...   1.3.2020, 1:01
|- - ВВ   Цитата(gomed12 @ 1.3.2020, 1:01) Чтобы не...   5.3.2020, 23:58
|- - gomed12   Цитата(ВВ @ 5.3.2020, 23:58) Ну, это из о...   6.3.2020, 12:51
- - zendo057   Помоему если хочет заказчик,пусть это оговорит в т...   17.2.2020, 13:20
- - Viktor2004   Цитата(vgspb @ 28.1.2020, 2:54) Буду приз...   27.2.2020, 22:01
|- - ВВ   Цитата(Viktor2004 @ 27.2.2020, 22:01) Под...   1.3.2020, 0:23
- - Гость_тфф_*   P17 Tempra Pro Розетка встраиваемая с блокировкой-...   6.3.2020, 13:36
- - moshkarow   RE: Подключение асинхронного двигателя через розетку   6.3.2020, 17:47
- - шахтер   Прикольно а ведь никто не сказал про то что в ману...   13.4.2020, 3:21


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 13:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены