Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Мотает счетчик при подключении земли

Fri0n
сообщение 9.4.2020, 18:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 9.4.2020
Пользователь №: 57030



Здравствуйте, на дачном участке начал мотать счетчик. Недавно от Ленэнерго поставили новые счетчики на раздающем столбе. Схем подключения следующая
1)От главного столба черкщ счетчик запитан 2х жильный сип кабель.
2) СИП кабель подходит на к железному столбу на участке где через 2 соеденительные колодки запитан 3х жильный медный кабель и далее идет на железную коробку с автоматами
Подклчение на колодках следующая:
1) Жила с фазой СИП кабеля подключен к жиле 3х жильного медного кабеля и идет в коробку с автоматами на столбе где запитывается на автомат
2) жила с 0 со стороны от СИП кабеля подклюяается к колодке, а со стороны медного кабеля нв эту колодку получается идет 0 и жила земли. 0 идет на автомат а земля сидит на месте для заземления в железной коробке.
Если отключить землю - перестает мотать. До жтого все нормально было, грешил на автоматы которые вощможно залило, но нет. Ленэнерго теперь требует денег, обьясните пожалуйста, пояему сяетчик мотает ари подключении земли
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 11.4.2020, 19:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Да, но есть одно но. Ни один энергосбыт не примет такой учет, по крайней мере у нас. С их позиции понятно, есть варианты для воровства. Можно PEN посадить на ГЗШ только после счетчика. А это уже далеко не по правилам.

Теперь рассмотрим такой вариант. Электрик монтажник смонтировал систему ТN C S. Так как не было возможности, PEN подключил после счетчика. Проходит некоторое время, на вводе у клиента работниками РЭС или др. Производится работа в результате которой нужно было отключать и вновь подключать ввод. Так как у нас в большинстве перешли на СИП, и нету на жилах явной маркировки, по крайней мере, сколько подключал, только несколько раз попался с полосками, то монтер подключает не правильно, поменяв фазу и ноль местами. У клиента возникают большие проблемы. Кто будет отвечать?

Сообщение отредактировал rosck - 11.4.2020, 21:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 11.4.2020, 20:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(rosck @ 11.4.2020, 19:55) *
Да, но есть одно но. Ни один энергосбыт не примет такой учет, по крайней мере у нас. С их позиции понятно, есть варианты для воровства. Можно PEN посадить на ГЗШ только после счетчика. А это уже далеко не по правилам.

Теперь рассмотрим такой вариант. Электрик монтажник смонтировал систему ТN C S. Так как не было возможности PEN подключил после счетчика. Проходит некоторое время, на вводе у клиента работниками РЭС или др. Производится работа в результате которой нужно было отключать и вновь подключать ввод. Так как у нас в большинстве перешли на СИП, и нету на жилах явной маркировки, по крайней мере, сколько подключал, только несколько раз попался с полосками, то монтер подключает не правильно, поменяв фазу и ноль местами. У клиента возникают большие проблемы. Кто будет отвечать?


поэтому все эти госты вместе с пуэ - в топку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 11.4.2020, 20:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Dimka1 @ 11.4.2020, 20:00) *
поэтому все эти госты вместе с пуэ - в топку

Как тогда быть? Дело в том, если перепутают ноль и фазу в трех фазах, то косяк явный тех, кто подключал. И даже не очень грамотный электрик, знает о последствиях, не правильного подключения. А при однофазном вводе, перепутать подключение, могут запросто. А потом могут сделать крайним того кто, делал проводку внутри дома. И шансов снять с ответственность будет мало, так как сделано не по правилам.

Сообщение отредактировал rosck - 11.4.2020, 20:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 11.4.2020, 20:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(rosck @ 11.4.2020, 20:06) *
Как тогда быть? Дело в том если перепутают ноль и фазу в трех фазах, то косяк явный тех кто подключал. И даже не очень грамотный электрик знает о последствиях не правильного подключения. А при однофазном вводе перепутать подключение могут очень запросто.


Наверно переписывать НД, но только под Рашку, т.к. за бугром видимо свет не воруют и счетчики на столбах нанятые "цыгане-электрики" не вешают, поэтому буржуйские стандарты, с которых были бездумно содраны наши НД, сей косяк не учитывают.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fri0n   Мотает счетчик при подключении земли   9.4.2020, 18:14
- - Гость сочувствующий   Попробуйте карандашиком изобразить "кто на чё...   9.4.2020, 18:35
- - savelij®   Достаточно перепутать фазу и ноль на вводе в дом.....   9.4.2020, 19:28
- - Roman D   В суд на них. И вирус не отмазка.   9.4.2020, 20:00
- - off.open   Цитата(Fri0n @ 9.4.2020, 18:14) Ленэнерго...   10.4.2020, 8:01
|- - Hanss   Цитата(off.open @ 10.4.2020, 8:01) Предло...   10.4.2020, 8:58
- - gomed12   Изменяйте схему вводной части.   10.4.2020, 11:58
- - Ixtim   gomed12, схемка для клуба самоубийц? у однофазно...   10.4.2020, 15:17
|- - Олега   Цитата(Ixtim @ 10.4.2020, 15:17) .. схемк...   10.4.2020, 16:21
|- - rosck   Цитата(Ixtim @ 10.4.2020, 15:17) у однофа...   11.4.2020, 10:54
- - шахтер   Почему просто не поехать в энергосеть и не написат...   10.4.2020, 16:49
|- - Олега   Цитата(шахтер @ 10.4.2020, 16:49) Почему ...   10.4.2020, 16:57
- - -Mike-   У меня сложилось мнение, что не во всех случаях мо...   11.4.2020, 0:41
|- - off.open   Цитата(-Mike- @ 11.4.2020, 0:41...   11.4.2020, 7:50
|- - -Mike-   Цитата(off.open @ 11.4.2020, 10:50) Извин...   12.4.2020, 15:16
|- - off.open   Цитата(-Mike- @ 12.4.2020, 15:1...   12.4.2020, 18:26
|- - -Mike-   Цитата(off.open @ 12.4.2020, 21:26) Где т...   12.4.2020, 20:29
- - Олега   Выше названный ГОСТ (рис.А3) не подходит ?   11.4.2020, 11:39
- - gomed12   Думаю, способ использования нулей не зависит от фа...   11.4.2020, 12:13
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.4.2020, 12:13) .. спо...   11.4.2020, 12:24
- - rosck   Да, но есть одно но. Ни один энергосбыт не примет ...   11.4.2020, 19:55
|- - Dimka1   Цитата(rosck @ 11.4.2020, 19:55) Да, но е...   11.4.2020, 20:00
||- - rosck   Цитата(Dimka1 @ 11.4.2020, 20:00) поэтому...   11.4.2020, 20:06
||- - Dimka1   Цитата(rosck @ 11.4.2020, 20:06) Как тогд...   11.4.2020, 20:16
|- - Олега   Цитата(rosck @ 11.4.2020, 19:55) Можно P...   11.4.2020, 23:48
||- - Dimka1   Цитата(Олега @ 11.4.2020, 23:48) Дим, сна...   12.4.2020, 9:53
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 11.4.2020, 23:48) Какое пр...   12.4.2020, 13:05
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 12.4.2020, 13:05) Почему...   12.4.2020, 21:48
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 12.4.2020, 13:05) Да и н...   12.4.2020, 21:57
|- - off.open   Цитата(rosck @ 11.4.2020, 19:55) Теперь р...   12.4.2020, 11:56
- - rosck   Выходит только ТТ делать.   11.4.2020, 20:45
- - gomed12   Главное чтобы фазы были под пломбой, теперь кроме ...   11.4.2020, 21:55
- - Rezo   Цитата(gomed12)Главное чтобы фазы были под пломбой...   12.4.2020, 9:11
- - Rezo   Цитата(gomed12)Цитата(Rezo @ 12.4.2020, 9:11) * Чт...   12.4.2020, 14:38
|- - gomed12   Цитата(Rezo @ 12.4.2020, 14:38) И если я ...   12.4.2020, 21:21
- - Rezo   Пару слов!.... Цитата(off.open)Где то я читал,...   12.4.2020, 21:23
|- - -Mike-   Цитата(Rezo @ 13.4.2020, 0:23) Вот тут не...   13.4.2020, 5:33
- - gomed12   ЦитатаА там где он есть, там чётко и конкретно ска...   12.4.2020, 21:23
- - Rezo   Цитата(gomed12)Цитата(Rezo @ 12.4.2020, 14:38) * И...   12.4.2020, 21:35
|- - gomed12   Цитата(Rezo @ 12.4.2020, 21:35) Повторюсь...   12.4.2020, 21:45
- - gomed12   ПП 350 81(11). При проведении исполнителем проверк...   12.4.2020, 21:53
- - gomed12   Покажите этот норматив? Но вы считаете и предлага...   12.4.2020, 22:08
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 12.4.2020, 22:08) Покажи...   12.4.2020, 22:13
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 12.4.2020, 22:13) Я вам уж...   12.4.2020, 22:20
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 12.4.2020, 22:20) Старые...   12.4.2020, 22:53
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 12.4.2020, 22:08) Но вы ...   12.4.2020, 22:21
- - Rezo   Цитата(gomed12)проверке подлежат: ....пломб и устр...   12.4.2020, 22:38
|- - gomed12   Цитата(Rezo @ 12.4.2020, 22:38) Ага! ...   12.4.2020, 23:11
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 12.4.2020, 23:11) Все же...   13.4.2020, 0:01
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 12.4.2020, 23:01) Вот не с...   13.4.2020, 9:42
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 13.4.2020, 9:42) Более-м...   13.4.2020, 11:01
- - Rezo   Попытаюсь выделить:Цитата(gomed12)81(11). Прибор у...   13.4.2020, 10:04
- - gomed12   Длинный получается разговор Rezo, зацените в извес...   13.4.2020, 14:12
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 13.4.2020, 14:12) Если с...   13.4.2020, 16:16
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 13.4.2020, 15:53) На рисун...   13.4.2020, 16:20
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 13.4.2020, 16:20) На вво...   13.4.2020, 22:30
- - Олега   Не стоит уравнивать справочник и приложение справо...   13.4.2020, 17:38
- - gomed12   Цитата(Олега @ 13.4.2020, 22:30) Если сов...   14.4.2020, 0:58
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 14.4.2020, 0:58) Даже дл...   14.4.2020, 2:43
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 14.4.2020, 2:43) Это на да...   14.4.2020, 22:27
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 14.4.2020, 22:27) А разв...   15.4.2020, 0:21
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 15.4.2020, 0:09) Для обяза...   15.4.2020, 0:26
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 15.4.2020, 0:26) Для обс...   15.4.2020, 0:50
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 15.4.2020, 0:50) Зачем ? Д...   15.4.2020, 13:52
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 15.4.2020, 13:52) Для эл...   15.4.2020, 16:05
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 15.4.2020, 15:55) Посмотри...   15.4.2020, 16:58
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 15.4.2020, 16:58) Недейс...   15.4.2020, 19:21
- - Rezo   Цитата(gomed12)Длинный получается разговорЯ то же ...   14.4.2020, 6:33
- - Rezo   Уважаемый "gomed12"! Нашлись подтвер...   15.4.2020, 14:44
- - Rezo   Цитата(gomed12)ПУЭ - определяет нормы до сдачиДо с...   15.4.2020, 19:37
- - Татьяна дачница   Уважаемые форумчане, я новичок на форуме, но тема ...   6.6.2020, 9:13
|- - с2н5он   Цитата(Татьяна дачница @ 6.6.2020, 9:13) ...   6.6.2020, 10:17
|- - Татьяна дачница   Цитата(с2н5он @ 6.6.2020, 10:17) т.е. нов...   6.6.2020, 12:30
- - -Mike-   Уточнение: т.е. у вас так же остался отдельный каб...   6.6.2020, 9:46
- - Татьяна дачница   Счетчики остались старыми. Просто первоначально их...   6.6.2020, 10:43
|- - -Mike-   Цитата(Татьяна дачница @ 6.6.2020, 13:43)...   6.6.2020, 13:00
- - с2н5он   на подстанции какой счётчик? поверку давно проходи...   6.6.2020, 12:00
- - -Mike-   Причин повышенного счёта может несколько, редко во...   6.6.2020, 12:37
|- - Татьяна дачница   Цитата(-Mike- @ 6.6.2020, 12:37...   6.6.2020, 12:53
||- - -Mike-   Цитата(Татьяна дачница @ 6.6.2020, 15:53)...   6.6.2020, 13:14
||- - Татьяна дачница   Цитата(-Mike- @ 6.6.2020, 13:14...   6.6.2020, 13:32
||- - Sky_net   Цитата(Татьяна дачница @ 6.6.2020, 13:32)...   6.6.2020, 13:55
|- - Татьяна дачница   Цитата(-Mike- @ 6.6.2020, 12:37...   6.6.2020, 13:15
- - Татьяна дачница   Я обращаю внимание на счетчики, так как визуальный...   6.6.2020, 13:05
- - Rezo   Значит так.... Эти счётчики на опорах (столбах) Ва...   6.6.2020, 13:17
- - Rezo   Цитата(Татьяна дачница)....попробуем узнать. Эти т...   6.6.2020, 13:37
|- - Татьяна дачница   Цитата(Rezo @ 6.6.2020, 13:37) Ничего реа...   6.6.2020, 13:46
- - Rezo   Понятно.... В общем.... видно, что Вы как-то в кур...   6.6.2020, 13:55
- - Татьяна дачница   Пульты от счетчиков есть, они у одного из собствен...   6.6.2020, 15:53
- - -Mike-   Сейчас для вас лучше собирать информацию и анализи...   6.6.2020, 16:06
- - Rezo   Цитата(-Mike-)Сейчас для вас лучше собир...   6.6.2020, 18:34
- - с2н5он   попробуйте поставить контрольный счётчик в начале ...   6.6.2020, 23:04
- - Татьяна дачница   Цитата(с2н5он @ 6.6.2020, 23:04) попробуй...   7.6.2020, 6:24


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 4:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены