пуск трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
пуск трансформатора |
9.4.2020, 8:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 |
Здравствуйте, мучает такой вопрос: Есть торойдный трансформатор если замкнуть его вторичные цепи на его максимальную мощность (допустим он питает несколько АД с тяжелым пуском с К=10) и после этого дать на его первичную обмотку питающее напряжение выгорит ли трансформатор от высоких пусковых токов или потребители во вторичке те же АД просто не запустятся?
Допустим никаких предохранителей и защиты от тока или напряжения нет. Читал что на торойдных трансформаторах пусковые токи достигают до 50-60 номиналов а у АД до 10 ном , интересно что будет при пуске под большой нагрузкой высоковольтного трансформатора. |
|
|
![]() |
9.4.2020, 10:55
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2363 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Без защит; АД не запустятся, а Трансформатор сгорит. |
|
|
Chainik2.0 пуск трансформатора 9.4.2020, 8:27
Roman D Где-то читал, что сухие трансформаторы при перегру... 9.4.2020, 10:21
zendo057 Если ваш тр-р расчитан на подключаемую нагрузку+10... 9.4.2020, 22:56![]() ![]() ![]() |
|