![]() Коэффициент абсорбции сухого трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Коэффициент абсорбции сухого трансформатора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57024 ![]() |
Здравствуйте коллеги. Занимаюсь пуском трансформаторной подстанции. На б/у трансформаторе сопротивление изоляции стороны ВН сопротивление изоляции около 2ГОм, а коэффициент абсорбции 1.02, по ПУЭ должен быть не менее 1.3. Опасаюсь ставить тр-р под напряжение. В инете читал утверждение что для сухого трансформатора этот коэффициент и должен быть близок к 1. У кого есть опыт измерения коэффициента у сухого трансформатора?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 14:53 |
|
![]() |