Ток уставки УЗО , Почему срабатывает УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ток уставки УЗО , Почему срабатывает УЗО |
| Гость_Гость_Петр_*_* |
28.3.2020, 21:21
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день, эксперты.
Дачный домик. 3-фазный ввод. УЗО 4-полюсное общее 40А / 0,03A стало спонтанно срабатывать после 10 лет эксплуатации, даже без нагрузки. Решил заменить на аналогичное, не помогло. Поменял на УЗО с более высокой уставкой. Пока что работает Не выбивает. Что это может быть? Проводку не менял. Но появилось в округе много новых потребителей. Новые ЛЭП, новые дома, новые потребители. Чем чревата такая замена УЗО? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Петр_*_* |
30.3.2020, 11:34
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Вы и вправду считаете ситуацию с "затеканием" в нейтраль небезопасной? Объясните тогда, почему именно. Нагрузки нет! Пользователь с ником off.open изобразил на схеме возможный сценарий. Я согласен с ним. Действительно, на нейтрали возможен потенциал, которого там быть не должно, в отсутствие нагрузки.
Ребята, расскажите, пожалуйста, как согласно сценарию off.open без нагрузки, с включённым или выключенным УЗО, с недоступной для человека нейтралью (визуально целостность кабелей и розеток проверил) может быть подвергута риску безопасность? |
|
|
30.3.2020, 13:17
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18248 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_Гость_Петр_*_* |
30.3.2020, 19:36
Сообщение
#4
|
|
Гости |
О безопасности я говорил по другому поводу. Всё. До фотосессии не вижу смысла обсуждать околовсяческие нюансы. Посудите сами, вот я спрашиваю в теме об одном. Вместо этого вы мне втираете о совсем другом. Предлагаете лишить меня гибкости, которую дают два вводных автомата. Предлагаете вступить в диалог с энергопоставляющей компании, ссылаясь на какие-то бессмысленные ГОСТы. А ведь любое согласование, любая работа и оборудование денег стоит отдельных... Я уже не говорю о том, что данная схема проработала 10 лет так что внутрь я не заглядывал и ещё столько же проработает. И схему нарисовали наглядно так что стала очевидна проблема, описанная в теме. Нет, нужно фото ЩРЭ.. Может быть вам, Олег, где-то на другом форуме поупражняться в НЛП, троллинге и прочих штучках-дрючках? Без обид, ничего личного, просто помолчите, если вам нечего сказать. |
|
|
30.3.2020, 23:35
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18248 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Посудите сами, вот я спрашиваю в теме об одном.. Вы все еще про свою замену УЗО бо́льшим номиналом спрашиваете ?Предлагаете лишить меня гибкости, которую дают два вводных автомата. Гибкости ? Не понятно что имеете ввиду, но гнитесь как хотите. Вы живете в демократической стране. ))Предлагаете вступить в диалог с энергопоставляющей компании.. Я предлагал ? Когда ? (хотя в принципе вам указали нужное направление)А ведь любое согласование, любая работа и оборудование денег стоит отдельных... Я из очень бедной семьи, знаете.. не меценат. А проблемы ваши, потому за свой счет и решайте (или не решайте, мне одинаково)... данная схема проработала 10 лет.. Теперь, после замены УЗО, она проработает ещё 100 лет.. И схему нарисовали наглядно так что стала очевидна проблема, описанная в теме. Нет, нужно фото ЩРЭ.. Что-то вы в этом месте заволновались, уважаемый. Значит что-то не так.. Я всего лишь хотел убедиться, что рисунок соответствует реальному исполнению. А вы почему-то заупрямились, да ещё и про некий троллинг затянули.., свободу слова пресечь пытаетесь., на другой форум Олега гоните.. С чего бы раздухарились ?помолчите, если вам нечего сказать. Хамить не надо. В #52 я вам пояснил, чем будет полезно ЗУ на вводе. Почему никакой реакции ?
Сообщение отредактировал Олега - 30.3.2020, 23:37 |
|
|
| Гость_Гость_Петр_*_* |
31.3.2020, 1:19
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
Гость_Петр_* Ток уставки УЗО 28.3.2020, 21:21
Электромонтёр Цитатас более высокой уставкойКакой?
Аналогичное т... 28.3.2020, 21:27
Ixtim Цитата(Электромонтёр @ 28.3.2020, 22:27) ... 28.3.2020, 21:51
Гость_Петр_* Цитата(Ixtim @ 28.3.2020, 21:51) Это всё ... 28.3.2020, 22:06
Гость_Петр_* Старое 4-полюсное УЗО ABB 40A / 0,03А стало срабат... 28.3.2020, 21:51
Dimka1 Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 21:51) С... 29.3.2020, 7:44

Гость_Пётр_* Цитата(Dimka1 @ 29.3.2020, 7:44) Значит в... 29.3.2020, 8:54

Dimka1 Цитата(Гость_Пётр_* @ 29.3.2020, 8:54) Не... 29.3.2020, 9:06

Гость_Петр_* Цитата(Dimka1 @ 29.3.2020, 9:06) Если нул... 29.3.2020, 9:26
Ixtim Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 21:51) С... 29.3.2020, 9:15
Гость_Петр_* Схема щитка простая:
Вводные автоматы отдельный на... 28.3.2020, 22:00
off.open Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 22:00) С... 29.3.2020, 11:30
Олега Цитата(off.open @ 29.3.2020, 11:30) При п... 29.3.2020, 12:04

off.open Цитата(Олега @ 29.3.2020, 12:04) Так ить ... 29.3.2020, 12:12
Dimka1 Цитата(off.open @ 29.3.2020, 11:30) При п... 29.3.2020, 13:11

off.open Цитата(Dimka1 @ 29.3.2020, 13:11) Не всег... 29.3.2020, 13:23

Олега Цитата(off.open @ 29.3.2020, 13:23) .. да... 29.3.2020, 14:05

Гость_Петр_* Цитата(Олега @ 29.3.2020, 14:05) Первейши... 29.3.2020, 16:57

Олега Цитата(Олега @ 29.3.2020, 14:05) *
Первейшим делом... 30.3.2020, 8:56
Гость_Петр_* Цитата(off.open @ 29.3.2020, 11:30) Отдел... 29.3.2020, 17:08

off.open Цитата(off.open)Отдельный автомат на "нуле... 30.3.2020, 7:42

Ixtim Цитата(off.open @ 30.3.2020, 7:42) ... А ... 30.3.2020, 8:31
Гость_Петр_* Цитата(off.open @ 29.3.2020, 11:30) Схема... 29.3.2020, 17:28
Гость_Петр_* Цитата(off.open @ 29.3.2020, 11:30) При п... 29.3.2020, 17:32
Электромонтёр Если автоматы поставили раздельные то УЗО то зачем... 28.3.2020, 22:09
Гость_Петр_* Цитата(Электромонтёр @ 28.3.2020, 22:09) ... 28.3.2020, 22:17
Гость_Петр_* Цитата(Электромонтёр @ 28.3.2020, 22:09) ... 28.3.2020, 22:22
Roman D Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 21:22) В... 28.3.2020, 22:26
Гость_Петр_* Цитата(Roman D @ 28.3.2020, 22:26) А где ... 28.3.2020, 22:42
Roman D Мы в восхищении.
Ставили жук в три жилки - стали ... 28.3.2020, 22:14
Roman D О как! УЗО сигнализирует! Где брали? забир... 28.3.2020, 22:46
Гость_Петр_* Цитата(Roman D @ 28.3.2020, 22:46) О как... 28.3.2020, 22:57
Roman D Цитата(Гость_Петр_* @ 28.3.2020, 21:57) В... 29.3.2020, 5:40
Гость_Пётр_* Вывод какой?
Смотреть внутри?
Может такое быть пр... 29.3.2020, 7:20
Электромонтёр Да внутри.Если УЗО срабатывает то надо проверять и... 29.3.2020, 7:26
-Mike- УЗО срабатывает вероятно из-за повышенной утечки в... 29.3.2020, 7:50
Гость_Пётр_* Цитата(-Mike- @ 29.3.2020, 7:50... 29.3.2020, 9:05
Гость_Петр_* Цитата(-Mike- @ 29.3.2020, 7:50... 29.3.2020, 9:10
Гость_Пётр_* Цитата(-Mike- @ 29.3.2020, 7:50... 29.3.2020, 9:19
-Mike- Цитата(Гость_Петр_* @ 29.3.2020, 1:00) Сх... 29.3.2020, 13:30
Гость_Петр_* Цитата(-Mike- @ 29.3.2020, 13:3... 29.3.2020, 17:17
Электромонтёр ЦитатаПочему УЗО срабатывает БЕЗ НАГРУЗКИПотому чт... 29.3.2020, 9:21
Гость_Петр_* О, понял наконец. Спасибо. Не слишком эффективный,... 29.3.2020, 9:38
Dimka1 Цитата(Гость_Петр_* @ 29.3.2020, 9:38) ..... 29.3.2020, 10:20

Гость_Пётр_* Цитата(Dimka1 @ 29.3.2020, 10:20) Выкини ... 29.3.2020, 18:23
Roman D Цитата(Гость_Петр_* @ 29.3.2020, 9:38) Пр... 29.3.2020, 11:19
Гость_Петр_* Спасибо, друзья.
Особенно Димке и Электромонтёру з... 29.3.2020, 9:45
Гость_Пётр_* Если УЗО срабатывает без нагрузки, значит ли это, ... 29.3.2020, 10:03
Костян челябинский Очередной вредный совет от Dimka1, 29.3.2020, 10:41
Гость_Петр_* Есть ли устройство, динамически распределяющее наг... 29.3.2020, 11:02
off.open Цитата(Гость_Петр_* @ 29.3.2020, 11:02) Е... 29.3.2020, 13:51
Гость_Петр_* Цитата(off.open @ 29.3.2020, 13:51) что с... 29.3.2020, 16:53
Гость_Петр_* На фото справа вверху нечто опломбированное, откуд... 30.3.2020, 9:19
off.open Уважаемый Петр .... возникает ощущение, что, в реш... 1.4.2020, 7:31
Олега Цитата(off.open @ 1.4.2020, 7:31) Нам вид... 1.4.2020, 9:04
Гость_Петр_* ЦитатаУважаемый Петр .... возникает ощущение, что,... 1.4.2020, 10:55
Олега От такой фотки толку нет. Угол какого-то бокса, пу... 30.3.2020, 9:29
Гость_Петр_* Спешка ничего не даст в условиях, когда согласован... 30.3.2020, 10:38
Олега Цитата(Гость_Петр_* @ 30.3.2020, 10:38) С... 30.3.2020, 10:57
Олега Все вами услышанное странным образом обрабатываетс... 31.3.2020, 9:28
Гость_Петр_* Цитата(Олега @ 31.3.2020, 9:28) Все вами ... 31.3.2020, 11:23
Электромонтёр А почему пломба оказалась под проводами? 1.4.2020, 9:15
Гость_Петр_* Цитата(Электромонтёр @ 1.4.2020, 9:15) А ... 1.4.2020, 10:40
Гость_Петр_* Я вот что подумал... пока энергосбыт едет по вопро... 1.4.2020, 11:03
off.open Цитата(Гость_Петр_* @ 1.4.2020, 11:03) Я ... 1.4.2020, 11:29
Олега Цитата(Гость_Петр_* @ 1.4.2020, 11:03) ..... 1.4.2020, 14:46
Гость_Петр_* Цитата(Олега @ 1.4.2020, 14:46) Повторное... 1.4.2020, 22:52

Олега Цитата(Гость_Петр_* @ 1.4.2020, 22:52) - ... 1.4.2020, 23:02

off.open Цитата(Гость_Петр_* @ 1.4.2020, 22:52) - ... 2.4.2020, 8:42

Гость_Петр_* Цитата(off.open @ 2.4.2020, 8:42) В Вашем... 2.4.2020, 9:27

Гость_Петр_* Цитата(off.open @ 2.4.2020, 8:42) повторн... 2.4.2020, 9:32

off.open Цитата(Гость_Петр_* @ 2.4.2020, 9:32) Что... 2.4.2020, 10:08
Гость_Петр_* Цитата(Олега @ 1.4.2020, 14:46) Повторное... 1.4.2020, 23:32
Олега Элегантно так изложили складненько..
Только не ра... 2.4.2020, 7:31
Гость_Петр_* Цитата(Олега @ 2.4.2020, 7:31) Только не ... 2.4.2020, 9:23
Олега Цитата(Гость_Петр_* @ 2.4.2020, 9:23) Это... 2.4.2020, 11:07
Гость_Петр_* Цитата(Олега @ 2.4.2020, 11:07) Опора на ... 2.4.2020, 11:20
off.open Цитата(Олега @ 2.4.2020, 11:07) На срабат... 2.4.2020, 13:03
Олега Цитата(off.open @ 2.4.2020, 13:03) Гы ...... 2.4.2020, 13:50
off.open Цитата(Олега @ 2.4.2020, 13:25) Гы-гы.. а... 2.4.2020, 13:50
Олега Цитата(off.open @ 2.4.2020, 13:50) А заче... 2.4.2020, 14:03
off.open Цитата(Олега @ 2.4.2020, 14:03) Не трогай... 2.4.2020, 14:24
Олега Цитата(off.open @ 2.4.2020, 14:24) Гы ...... 2.4.2020, 16:16
Гость_Петр_* Цитата(Олега @ 2.4.2020, 11:07) П.1.7.102... 2.4.2020, 11:31
Олега Цитата(Гость_Петр_* @ 2.4.2020, 11:31) Вы... 2.4.2020, 19:25
Перт Друзья, не ругайтесь пожалуйста.
Я не для того соз... 2.4.2020, 13:54
с2н5он по просьбе инициатора темы - закрыто 3.4.2020, 15:38![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 23:59 |
|
|
|
|