![]() Ток уставки УЗО , Почему срабатывает УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Ток уставки УЗО , Почему срабатывает УЗО |
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день, эксперты.
Дачный домик. 3-фазный ввод. УЗО 4-полюсное общее 40А / 0,03A стало спонтанно срабатывать после 10 лет эксплуатации, даже без нагрузки. Решил заменить на аналогичное, не помогло. Поменял на УЗО с более высокой уставкой. Пока что работает Не выбивает. Что это может быть? Проводку не менял. Но появилось в округе много новых потребителей. Новые ЛЭП, новые дома, новые потребители. Чем чревата такая замена УЗО? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Схема щитка простая:
Вводные автоматы отдельный на 3 фазы и отдельный на нейтраль. Счётчик. УЗО общее. На каждую фазу автоматический выключатель. Есть заземление. Такие дела... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Схема щитка простая: При пробое, какого нить "нуля" на землю ... УЗО будет отрабатывать, даже при выключенных автоматах (на фазах).Вводные автоматы отдельный на 3 фазы и отдельный на нейтраль. Счётчик. УЗО общее. На каждую фазу автоматический выключатель. Есть заземление. Такие дела... Отдельный автомат на "нуле", надо срочно убрать! |
![]() |
|
Гость_Гость_Петр_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Отдельный автомат на "нуле", надо срочно убрать! Это возможно, например, в колодце, где, влажная среда, и как вариант, вероятно, повредился кабель к погружному насосу. Я проверю данный вариант и результаты здесь опишу. Отдельный автомат на "нуле", надо срочно убрать! Увы, срочно не получится. Вводные автоматы опломбированы. Да, и здесь возникает вопрос, опломбированы - значит одобрены энергосбытом. Не вызовет ли предлагаемое изменение в щитке коллизию с энергосбытом на предмет согласования? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Цитата(off.open) Отдельный автомат на "нуле", надо срочно убрать! Увы, срочно не получится. Вводные автоматы опломбированы. Да, и здесь возникает вопрос, опломбированы - значит одобрены энергосбытом. Не вызовет ли предлагаемое изменение в щитке коллизию с энергосбытом на предмет согласования? Никаких коллизий не должно быть ... отдельный автомат на нулевом проводе - это грубое нарушение требований нормативов. А то, что они это "приняли" говорит только о ихнем низком уровне профпригодности.ГОСТ требует, для нуля, или одновременную коммутацию с фазами (т.е. четырехполюсной автомат) ... или вообще его не коммутировать (т.е. трехполюсной только для фазных). Голые провода, подключение на зажимах, расстояние от опоры до дома 30 метров. На основании Вашего ответа, соглашусь с Mike ... Вам надо не просто убрать отдельный автомат с нуля, но и заменить имеющийся трехполюсной автомат на четырехполюсной.Сообщение отредактировал off.open - 30.3.2020, 7:50 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |