Вот непонятки так непонятки , с этими звездами и треугольниками ,подключал тэны на три фазы по треугольной схеме, общей мощностью 45 Квт , автомат по таблице подходит на 40 ампер , а токовые клещи показывают 65 ампер на фазу , что таблица врет ,или эта свойство треугольного подключения ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11174 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот непонятки так непонятки , с этими звездами и треугольниками ,подключал тэны на три фазы по треугольной схеме, общей мощностью 45 Квт , автомат по таблице подходит на 40 ампер , а токовые клещи показывают 65 ампер на фазу , что таблица врет ,или эта свойство треугольного подключения ? Он правильно показывает. Вы на 220В ТЭНы подали 380. Скоро сгорят. А таблицу выбросьте. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|