Электрический щиток, выбивает УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрический щиток, выбивает УЗО |
21.3.2020, 19:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.3.2020 Пользователь №: 56906 |
Есть щиток, в нем три последовательно соединенных компонента - входной автомат, УЗО, устройство защиты от повышенного и пониженного напряжения. После последнего устройства защиты подключен автомат, а к нему розетка. При подключении к розетке любого потребителя выбивает УЗО. Фото щитка прилагаю. + ссылка на более масштабное фото https://ibb.co/9ZYQRJC
Сообщение отредактировал deorbit - 21.3.2020, 19:49 |
|
|
![]() |
21.3.2020, 20:32
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Розетку НЕ ПРАВИЛЬНО подключили. N - не туда подключен.
Заодно советую приглашать электрика для выполнения работ. Гоните дальтоника!!! Не его это работа!!! Жизнь, здоровье, ИМУЩЕСТВО !!! поставлено на карту!!! |
|
|
deorbit Электрический щиток, выбивает УЗО 21.3.2020, 19:41
гость олег Синий провод розетки подключите на нижнюю шину.
Мд... 21.3.2020, 22:31
deorbit Спасибо! 21.3.2020, 23:09
Костян челябинский Какой дебил собирал щит? 22.3.2020, 4:55
Электромонтёр Ресанту выкинуть.Заменить на любое другое РН.А щит... 22.3.2020, 8:46
Dimka1 Цитата(Электромонтёр @ 22.3.2020, 8:46) .... 22.3.2020, 8:55
Электромонтёр Пусть и один автомат но он должен смотрется красив... 22.3.2020, 8:58
Dimka1 Цитата(Электромонтёр @ 22.3.2020, 8:58) П... 22.3.2020, 9:23
Hanss Цитата(deorbit @ 21.3.2020, 19:41) ... вх... 23.3.2020, 17:22![]() ![]() ![]() |
|